www.elektronik.si Seznam forumov www.elektronik.si
Forum o elektrotehniki in računalništvu
 
 PomočPomoč  IščiIšči  Seznam članovSeznam članov  SkupineSkupine  StatisticsStatistika  AlbumAlbum  DatotekeFilemanager DokumentacijaDocDB LinksPovezave   Registriraj seRegistriraj se 
  PravilaPravila  LinksBolha  PriponkePriponke  KoledarKoledar  ZapiskiZapiski Tvoj profilTvoj profil Prijava za pregled zasebnih sporočilPrijava za pregled zasebnih sporočil PrijavaPrijava 

Prenapetostna zaščita
Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
jur
Član
Član



Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]

PrispevekObjavljeno: Tor Apr 04, 2006 10:45 am    Naslov sporočila:  Prenapetostna zaščita Odgovori s citatom

V prilogi varistor.pdf je opisana izgradnja naprave za prenapetostno zaščito.
V prilogi varistor.zip so shranjene vse potrebne datoteke.

Ker je priloženih več slik sem spakiral v pdf. Če je potrebno lahko tudi prepakiram, da bodo slike vidne na tem mestu.

Jur



varistor.pdf
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  varistor.pdf
 Velikost datoteke:  421.84 KB
 Downloadano:  258 krat


varistor.zip
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  varistor.zip
 Velikost datoteke:  756.24 KB
 Downloadano:  82 krat

Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
PZUFIC
Vseved



Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06
Prispevkov: 6987
Aktiv.: 32.63
Kraj: Rakek

PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kako debele povezave pa ima to vezje?
_________________
Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
MadMax
Član
Član



Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02

PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Razmerje debelin vezja (širine vezic) je zgrešeno.
Kaj ti bo kot palec debela vez med vhodom in izhodom (L in N), medtem ko imaš ozemljitev le par mm široko in jo najprej prežge, da je potem vsa zaščita proti zemlji le v mislih?
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
forest70
Član
Član



Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper

PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ne razumem zakaj 30 varistorjev, po moje jih je dovolj le 10. V hišnem priključku pride le 0 in L1 - L3. Zaščitnega vodnika ni. Po navadi se zaščitni vodnik dobi tako da, se niči in to v hišnem razdelilcu. ( tam kjer je ničenje dopustno ). V drugem primeru pa ko imamo zašito izvedeno z FID stikalom imamo ozemljilo le to je speljano po hiši kot zaščitni vodnik. Dopuščam možnost, da se pojavi potencialna razlika med nulo in zaščito v tem primeru vendar po mojem le nekaj 10V. Iz tega sklepam, da je nula in zaščita na istem potencialu. Zašita v tvojem vezju bi morala imeti presek 2,5mm2, torej tudi njo bi moral ojačati z žico.

LP
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
PZUFIC
Vseved



Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06
Prispevkov: 6987
Aktiv.: 32.63
Kraj: Rakek

PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kako debele povezave mi torej priporočate. Čeprav se mi zdi, da je glede na napisano ta zaščita zanič ali kaj?
_________________
Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
reber
Član
Član



Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zaščita je pravzaprav zelo dobra, edino kar bi spremenil, oziroma dodal, pa je ojačitev bakrene vezi za ozemljitev, saj na slikah ni videti da bib ila ojačana.

Poleg varistorjev bi mogoče dodal še kakšen RC filter in pa serijske dušilke.
Dušilke bi morale biti takoj na vhodu napajanja v zaščito, da nekoliko zadušijo visoke napetostne konice.

_________________
Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
gregzy87
Član
Član



Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike

PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Jaz imam podobno rešitev, s tem da imam samo 3 varistorje. Sem pa hotel narediti tudi z večimi varistorji, kot je ta vezava tukaj, samo potem nisem pretiraval. To kar nekaj denarja potroši, zaščiti pa še daleč ne do 100%.

Če bi imel od soseda sosed strelovod, da bi "pobiral" strele + ti tole, bi bil pomoje varen 90%, kajti tudi strelovod (dobro konstruiran) ni varen. Če se ozračje zelo razelektri, se sprosti ogromno energije.

Za običajno nevihto je tudi rešitev s 3 varistorji dovolj dobra...
Po mojih izkušnjah.

To se pravi, da ta vezje ne dela nič drugega, kot delilnik toka. Tok, ki pride v ta vezje razdeli na 10 delov. Torej ta tok ne sme biti večji od 65000A, če 1 varistor zdrži 6500A.

Tako si jaz to predstavljam.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
aly
Član
Član



Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51
Prispevkov: 9407
Aktiv.: 39.70
Kraj: Kranj - struževo

PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

PZUFIC je napisal/a:
Kako debele povezave mi torej priporočate.

Po celi dolžini ozemljitvenih vodnikov (tista po levi in po desni) nalotaj gor žico (enako kot na sredini). Ne pozabi na tisti del od vtikača (vtičnice) do varistorjev. Pa bo.

_________________
I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding Smile
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
PZUFIC
Vseved



Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06
Prispevkov: 6987
Aktiv.: 32.63
Kraj: Rakek

PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kako naj bodo debele povezave na vezju 1mm in ojačitev z žico, je to dovolj?
_________________
Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
gregzy87
Član
Član



Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike

PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Žice na vezju: čim debelejše (lahko še bolj kot je v priponki)
žica po vezju: 0,75mm2, 1,5mm2, ++

razumljivo?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
PZUFIC
Vseved



Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06
Prispevkov: 6987
Aktiv.: 32.63
Kraj: Rakek

PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ja razumljivo. Cool
_________________
Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
s55m
Član
Član



Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija

PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2008 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Jaz take stvari rešujem z ločilnim transformatorjem navitim v nasičenju (še bolje z dvemi back to back). Večna in zelo dobra zaščita.
_________________
Physics sucks! It always works against "great" ideas! Smile
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Jernej_
Član
Član



Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2008 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Da bi lahko sodili o uspešnosti predlagane zaščite manjkajo meritve, testi. Problematika je precej zamotana. Na koncu se lahko izkaže, da je še najboljša zaščita priključni kabel zaščite. Kaj vse je potrebno vsaj približno upoštevati, vidimo na spletnih straneh proizvajalcev tozadevne zaščite (npr. Phoenix). J
_________________
Elektronika v domači delavnici
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
PZUFIC
Vseved



Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06
Prispevkov: 6987
Aktiv.: 32.63
Kraj: Rakek

PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ali lahko nekdo pripne shemo prenapetostne zaščite z tremi varistorji.
_________________
Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
gregzy87
Član
Član



Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike

PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kaj je pa narobe z 100imi varistorji? Razz Malo je drago pa veliko šare pride ane. Confused Mad
1. varistor pride med F pa N
2. varistor pride med F pa PE
3. varistor pride med N pa PE

OK?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
Stran 1 od 3

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 495 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group