Citiram: |
Sedaj pa vprašanje. kaj se bo zgodilo, če v obstoječo rs485 vezavo med razsmernikom in merilcem dodam napravo |
Dorijan je napisal/a: |
je kdo že zasledil kako napravo da je off-the shelf merilnik, ki ima nek signalni/relejni izhod, ki bi ga lahko uporabil za odklop večjih porabnikov bojler/talno gretje itd... Kadar se skupna poraba približa napovedani priključni moči. |
cipko je napisal/a: |
Sedaj pa vprašanje. kaj se bo zgodilo, če v obstoječo rs485 vezavo med razsmernikom in merilcem dodam napravo (arduino z ustreznim rs485), ki ji sicer lahko določim ID (a mislim, da ID ne bo nihče v rs485 opazil).Kaj bi moral narediti , da bi lahko z arduinom prebral ustrezen register iz merilnika - oz. podatki registrov so tako ali tako na vodilu, samo prestreči bi jih bilo potrebno in nadalje obdelati.
Ima kdo kakšno idejo, kako to izvesti? |
Dorijan je napisal/a: |
je kdo že zasledil kako napravo da je off-the shelf merilnik, ki ima nek signalni/relejni izhod, ki bi ga lahko uporabil za odklop večjih porabnikov bojler/talno gretje itd... Kadar se skupna poraba približa napovedani priključni moči. |
psevdonim je napisal/a: |
Morata pa biti 15-minutna intervala števca od Elektra in od tvojega števca sinhronizirana ker ti nič ne pomaga če tvoj števec meri interval od 6:00 - 6:15, ura v števcu od Elektra pa zaostaja in meri ta isti interval 6:07 - 6:22 . |
Wrecker je napisal/a: |
Dve leti še nima smisla delati nekih haj-tek AI sistemov, ki nam bodo izklapljali porabnike, da nebi presegli dogovorjene moči. Kar brez skrbi se jo lahko poljubno presega, saj še dve leti ne bo nobenih penalov.
... |