Avtor: Profesor EinsteinKraj: Rogaška Sl. PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 11:02 am    Naslov sporočila:  Zagonski tok kompresorja na hladilniku
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni

Zanima me le informacija kolikokrat večji je zagonski tok kompresorja na hladilniku, ker moram izbrati ustrezno cevno varovalko s karakteristike. Zanima me tudi povprečni čas zagona.

Kot primer: varovalko T1,6A mi je pihnil 100W kompresor od hladilnika.

Hvala za pomoč.

Lp.

Darko

Avtor: andrejjKraj: 8232 Šentrupert PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 12:53 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Verjetno je napajanje 12V?

Avtor: Profesor EinsteinKraj: Rogaška Sl. PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 1:34 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ne gre za normalni hladilnik Gorenje 100W 145 litrski na 230V~.

Igram se z uR regulacijo temperature pa ga krmilim preko releja pa moram najti pravo varovalko. Sedaj bom poskusil s T2.5A.

Lp.

Darko

Avtor: SimonSKraj: Kobarid PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 3:10 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ojej nehvalezno vprasanje. Svetujem ti, da ga enostavno izmiris z tokovnimi klescami. Meni je kompresor klime dobesedno stopil povezave na vezju (1kW kompresor). Meritve so pokazale, da ko deluje tece tok 5A, ampak zagonski tok pa je bil 50A in to cele 3.sek Shocked

Avtor: Profesor EinsteinKraj: Rogaška Sl. PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 3:16 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Evo ga pa sem pomeril zagonski tok na 100W kompresorju; okrog 4A pije.

Pomembno pa je da se kompresor ponovno ne štarta vsaj 4min od trenutka zadnjega izklopa ker ne bo zagnal zaradi prevelike razlike med izhodnim in vhdnim tlakom. S časoma se ta tlak izenači in kompresor je pripravljen za takojšnji start.

Lp.

Darko

Avtor: ro-biKraj: Koroška PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 4:19 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ko sem hotel hladilnik poganjati preko razsmernika, mi je metalo ven in je elektrikar izmeril 20x zagonski to za nekaj Ms.
lp

Avtor: MadMax PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 5:16 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Meni je ponavadi uspelo namerit vsaj 15x nazivnega toka, je pa sigurno še večja čista konica, ki pa za T varovalko ni pomembna.
Redno starta kompresor v cca pol sekunde.
Kot je bilo omenjeno pa pri neredni zaustavitvi (recimo izpad napajanja za sekundo-dve) pa kompresor ne more pognat dokler tlak v njem ne pade, takrat pa poskus zagona traja tudi do 5 sekund, dokler pač zaščitni bimetal ne odklopi. Naslednji poskus sledi običajno po nekaj minutah in se še lahko zgodi, da ni uspešen, če tlak do takrat ne popusti zadosti.

Avtor: s51zgKraj: JN76BC - Srednje brdo PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 8:24 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Simons, kakšne imaš pa varovalke v bajti, da so ti zdržale tok 50A tri sekunde?

lp

Avtor: gumby PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 8:32 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Nič ekstra ne rabiš za to, malo si poglej izklopne karakteristike varovalk...

klik, klik

Avtor: SimonSKraj: Kobarid PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 11:07 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
s51zg je napisal/a:
Simons, kakšne imaš pa varovalke v bajti, da so ti zdržale tok 50A tri sekunde?

lp
Ne bi vedel, ker to ni bilo pri meni doma...

Avtor: madziKraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 11:12 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Če ste že pri kompresorjih za hladilnike me nekaj zanima. Verjetno se bo marsikomu zdelo butasto vprašanje ampak kak se ga prikluči na napajanje. Kompresor pa ima 3 priključke.

Lp

Avtor: SimonSKraj: Kobarid PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 12:02 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
1. Faza
2. Nula
3. Ozemljitev

ali

1.Faza 1
2. Faza 2
3. Faza 3

odvisno ali imas 1 ali 3. fazni kompresor....

Avtor: infrared PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 12:51 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
SimonS je napisal/a:
1. Faza
2. Nula
3. Ozemljitev

ali

1.Faza 1
2. Faza 2
3. Faza 3

odvisno ali imas 1 ali 3. fazni kompresor....
Confused Ni ravno tako (pri tri faznem bi mankala ozemljitev)
Kompresorski motor pri zagonu potrebuje malo "pomoč" pa mu za kratek čas vežemo pomožno navitje (zato tudi ima tako velik zagonski tok) Torej en priključek je skupni , potem imamo delovno navitje in tretji je zagonsko - tako bolj preprosto povedano.

Avtor: SreckoKraj: Okolica Cerkna PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 1:14 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Citiram:
Torej en priključek je skupni , potem imamo delovno navitje in tretji je zagonsko - tako bolj preprosto povedano.


In tisto zagonsko navitje je ponavadi vezano preko namenskega releja, ki pride v tisti priključni škatli ali pa preko PTC upora, ki se ravno tako nahaja v tisti škatlivi.
To so že gotovi kompleti, ki jih lepo natakneš na tiste tri priključke.
No nekateri močnejši imajo tudi kondenzator za zagon motorja.

LP Srečko

Avtor: psevdonimKraj: slo PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 11:38 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
varovalka varuje kable, žice, ...
Za varovanje elektromotorjev (kar verjetno kompresor je) je bimetal (ali DM stikalo, kot smo včasih rekli, ne vem kakšno je novo ime, menda MS-nekaj...), kot dodatek pa še temperaturna zaščita - temp. odvisni upor, montiran v/na ohišje motorja, ki preko ustreznega modula izklopi motor, če se ta pregreva.
Varovalko dimenzioniraj glede na presek kabla, ki vodi do kompresorja, ne pa tok motorja.