www.elektronik.si
Kontaktor in pretokovna zaščita

www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: tomaz lusinKraj: Male Lašče (1315) PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 9:15 pm    Naslov sporočila:  Kontaktor in pretokovna zaščita
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni,

v aplikaciji uporabljam za vkop in izklop el. naprav instalacijski kontaktor Iskra IK40. Kakšen, če lahko, smem pred njim uporabiti odklopnik, če mi v Datasheet kontaktorja navaja, da sme biti največja varovalka tipa gL 63 A? Bi lahko uporabil npr. odklopnik tipa B,C ali D? Hvala za namig ali nasvet.

Avtor: gumby PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 9:24 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kaj pa misliš s tem vklapljat? Izbira odklopnika je bolj od tega odvisna...

Avtor: tomaz lusinKraj: Male Lašče (1315) PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 9:31 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Želim vklapljati različna 3-fazna bremena, porabnike, motorje, skratka različne porabnike. Odlopnik pa želim uporabiti v funkciji pretokovne zaščite, če se npr. za kontaktorjem pojavi stik med dvema fazama.

Avtor: gumby PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 9:37 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Hja... kaj več od 40A ne bi daval. Koliko imaš sploh glavne (dovodne) varovalke na inštalaciji?

Avtor: tomaz lusinKraj: Male Lašče (1315) PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 9:49 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Resnično ne vem, kolikšne so "pancarke". Ne vem, verjetno se bom zlagal, če bom rekel, da ne več kot 25 A. res ne vem. Kolikšna pa imajo npr. industrijski objekti? Če tam zadevo priključiš, pa bi rad, da ti seveda prej vrže pretokovna ven pred kontaktorjem, kot da cel obrat ven vržeš.

Avtor: psevdonimKraj: slo PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 10:05 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Citiram:
Resnično ne vem, kolikšne so "pancarke".
- piše na računu za elektriko.
Citiram:
Želim vklapljati različna 3-fazna bremena, porabnike, motorje,
- sigurno ne B, ker vrže ven že pri vklopu npr. kotne brusilke.
Drugače pa so varovalke namenjene za varovanje kablov, ne porabnikov.

S čim boš sploh vklapljal kontaktor ? Če s tipko, potem mora varovalkam ali DM-stikalu (ali MS-stikalu, kako se mu prav reče ?) biti prigrajeno stikalo, ki bo kontaktor izklopilo... kakšen načrt ali idejna zasnova ne bi škodila

Avtor: BojanRKraj: Vnanje Gorice PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 8:27 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Tista varovalka gL63A je definirana zato, če se pojavi na koncu kratek stik, ti bo zlepilo kontaktor in zaradi konstrukcije le-tega pri gL63A varovalki zaradi kratkostičnega toka, ne bo prišlo do drugih okvar (požar...). Ampak, če imaš glavne varovalke gL25A, imaš to že rešeno. Zdaj pa moraš rešiti še to, da ti ne bo preobremenitev naredila škode.
Ker ne (po)veš kaj boš vklapljal, je zelo težko svetovati. Najbolje je, da vzameš motorsko zaščitno stikalo, ker ima to nastavljiv tok odklopa, tako da boš lahko bolj fleksibilen pri bremenih, pa še varuje ti breme pred preobremenitvijo in izpadom faz.
Največja moč bremena pa je spet odvisna od uporabnostne kategorije (AC-1, AC-3 ali AC-4). Za motor je to pri normalni uporabi AC-3 (brez nenadne spremembe smeri, ne tekoči trakovi ipd. brez vmesnikov zaustavitve....), za grelec pa je AC-1.
Poglej na kontaktor in tam piše pod katero kategorijo je dovoljen kakšen tok.
Pa nikar ne pojdi preko toka glavne pancarke, ker drugače je itak brez veze.

Avtor: tomaz lusinKraj: Male Lašče (1315) PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 7:05 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni,

spodaj dajem priponko, kako sem si zamislil zadevo z odklopnikom in kontaktorjem za vklapljanje in izklaplanje različnih 3-faznih porabnikov.
Vklop in izklop kontaktorja bi vršil z relejem, ki bi ga ustrezno krmilil z mikrokrmilnikom. Kontakktor ima navitje 230 V, ker pa je lahko 3-fazni sistem tudi brez nevtralnega vodika - zato primar trafota iz faz L1 in L2, kateremu sem dodal še en 230 V sekundar ustrezne zmogljivosti, da bo služil za napajanje tuljavice kontaktorja.
V primeru kratkega medfaznega stika na izhodu, je predviden odklopnik (avtomatska varovalka) tipa B ali C, verjetno bo primernejša tipa C, ki bo izklopil to napajanje. Nekako mislim, da je prav, da dam za primer kratkega stika ustrezen odklopnik. Ko mi bo vrglo ven odklopnik, bo tudi kontroler zgubil napajanje,posledično pa tudi odklopil kontaktor.
Imam pa nekaj pomislekov, kakšen odklopnik izbrati. Npr, da je vhod priključen na 16 A 3P+N+PE, tedaj je verjetno izbira odklopnika drugačna, kot pa če bi to napravo priključil na 32 A 3P+N+PE inštalacijo. Mislim, da se ne motim. Kakšen nasvet, mi bo prišel prav. Seveda pa hvala vsem za dosedanje informacije.

LP,Tomaz.

Avtor: AzraelKraj: Gorje PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 7:42 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Zakompliciral si.

Tuljava kontaktorja naj bo za medfazno napetost, to je 380 ali 400V 50Hz.

Njeno napajanje (preko ustreznega releja) naj bo iz druge kombinacije faz kot transformatorja za napajanje elektronike. Tako boš elegantno rešil problem vklopa (do njega ne sme priti), če bi izpadla katera od faz.

Tvoja zamisel omogoča vklop v primeru izpada faze L3. To ni dobro, če gre za motrorski pogon.

Sam avtomatski odklopnik pa izberi glede na predvideno obremenitev in tako tudi dimenzioniraj ostlale elemente, kable in kontaktor.

Avtor: psevdonimKraj: slo PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 9:25 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
ni najbolj jasno zakaj bi odklapljal tudi nulo.
Vzporedno tuljavi kontaktorja priklopi RC člen, da ne bo začela elektronika noreti.
Če je 16A-vtičnica, pač daš varovalke C16A in kabel 2,5mm2. Če je 32-amperska, pač daj kabel 6mm2, varovalk pa nima smisla dajati večjih od pancerk. Saj tudi kabel 6mm2 za 20A-varovalke nima smisla, ampak če gre za prenosno napravo, jo lahko uporabiš tudi kje drugje, kjer imajo močnejše varovalke

Avtor: tomaz lusinKraj: Male Lašče (1315) PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 10:15 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Tvoja zamisel omogoča vklop v primeru izpada faze L3. To ni dobro, če gre za motrorski pogon.

Ne razumem, zakaj bi mi izpad faze L3 omogočil, da se vključi kontaktor. Hvala za pojasnilo.

Avtor: psevdonimKraj: slo PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 10:28 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
izpad faze L3 ne bo vključil kontaktorja, lahko ga pa vključiš kljub temu, da faza L3 ni prisotna, ker elektroniko in kontaktor napajaš z L1 in L2.

Avtor: tomaz lusinKraj: Male Lašče (1315) PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 10:30 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
tomaz lusin je napisal/a:


Ne razumem, zakaj bi mi izpad faze L3 omogočil, da se vključi kontaktor. Hvala za pojasnilo.


Se opravičujem, nisem takoj videl, da čeprav faze L3 ni, elektronika še zmeraj živi in mi vključi kontaktor posvem regularno. kar pa ni OK, ker je sistemu izpadla faza L3.

Avtor: BojanRKraj: Vnanje Gorice PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 7:47 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Postavljanje vprašanj na forumu je hecna zadeva. Odgovore moraš dobro in pazljivo prebrati in razumsko ločiti "zrna od plev". V glavnem na tem forumu odgovarjajo ljudje, ki "imajo pojma".
O strojegradnji veš zelo malo. Nekje zgoraj piše, da moraš preko "odklopnika" (varovalke, MZ) peljati vod krmiljenja kontaktorja. Drži. Upoštevaj!
Varovalka (instalacijski odklopnik) ti ne varuje pred izpadom faz MZ (motorska zaščita) pa.
Če hočeš odklapljati tudi nulo, moraš vzeti take elemente (odklopnik in kontaktor), ki imajo zakasnjen izklop N.
V kolikor boš napajal zelo različna bremena po moči, ti svetujem, da vgradiš več različnih MZ.

Stran 1 od 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group