www.elektronik.si
Elektro Instalacije TABELE
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  Naslednja  :||:
www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: ugorazdKraj: Goriška PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 1:07 pm    Naslov sporočila:  Elektro Instalacije TABELE
----------------------------------------------------------------------------


Stran 13
NN TALILNI VLOŽKI (Eti) - NV/NH TALILNI VLOŽKI (Eti) - TOKOVNI TRANSFORMATORJI (Tokovniki) - ZAŠČITNO NEVTRALNI VODNIKI - ŠTEVCI NA IZMENIČNI TOK - FAZNI ZAMIK in FAZNI KOT - ELEKTRIČNO DELO - ELEKTRIČNA MOČ - IZKORISTEK - TOPLOTNO DELO ELEK.TOKA - VEZAVA v ZVEZDO - VEZAVA v TRIKOT - MOČ in MERJENJE MOČI PRI 3-f IZMENIČNEM TOKU - 1-f LOČILNI in IZOLIRNI TRANSFORMATORJI


Stran 14
SISTEMI RAZSVETLJAVE - NN KABLI (FG7R/FG7OR) - NN KABLI (HO5V/7V-K-U-R) - NN KABLI (H05VV5-F) - NN KABLI (H05VVC4V5-K) - NN KABLI (H03VV-F / H05VV-F) - NN KABLI (NPI FROR 450/750V ; 300/500V)

VIRI
Tabele so Pobrane iz naslednjega gradiva:ELEKTRIČNE INSTALACIJE I.Ravnikar - MERITVE I.Ravnikar - SISTEMI BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAPETOSTNA ZAŠČITA Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE S.Arsoski,J.Mikelin,B.Kovač,V.Mitrovič,K.Horvatič - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani - eOET Ministrstvo za Šolstvo in Šprort,EU Socialni sklad - ELEKTROTEHNIŠKI PRIROČNIK Teh.založba SLO - OSNOVE ELEKTROTEHNIKE Z.Žalar - SPLOŠNE ELEK.MERITVE F.Mlakar - ELEKTROENERGETSKI SISTEMI B.Šrot - ELEKTRONSKI ELEMENTI in VEZJA R.Lorencon


Nazadnje urejal/a ugorazd Pon Apr 28, 2014 8:38 pm; skupaj popravljeno 175 krat

Avtor: ugorazdKraj: Goriška PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 1:12 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
TABELA ZA IZBIRO DIMENZIJ TERMOPLASTIČNIH INSTALACIJSKIH CEVI



SIST EN 50085-1:2006 Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za električne inštalacije –
1. del: Splošne zahteve

SIST EN 50085-2-1:2007 Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za električne instalacije –
2-1. del: Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za montažo na stene in strope

SIST EN 50085-2-2:2009 Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za električne inštalacije –
2-2. del: Posebne zahteve za sisteme kabelskih korit in sisteme kabelskih cevi, namenjene za montažo pod tlemi, po golih tleh ali po tleh

SIST EN 50085-2-3:2010 Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za električne inštalacije –
2-3. del: Posebne zahteve za utorske sisteme kabelskih korit za inštalacije v priključnih omaricah


Nazadnje urejal/a ugorazd Ned Jan 12, 2014 12:54 am; skupaj popravljeno 7 krat

Avtor: ugorazdKraj: Goriška PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 1:17 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
OZNAKE IN PREIZKUSNI TOKOVI VAROVALNIH VLOŽKOV






Splošno o NV talilnih vložkih
Njihove dimenzije ustrezajo DIN 43620, ostale tehnične karakteristike pa zahtevam naslednjih standardov:
Nazivna napetost 400/500/690V/gG:
IEC 60269-1:2005 / EN 60269-1:1998+A1:2005 IEC 60269- 2:1986+Corr.1:
1996+A11995+A2:2001 / EN 60269-2:1995+A1:1998+A2:2002
IEC 60269-2-1:2004 / HD 60269-2-1:2005
Nazivna napetost 690V/aM: VDE 0636-2011
Nazivna napetost 400V/gF: PN-IEC 60269-2
Nazivna napetost 400V / gTr: VDE0636-2011



Nazadnje urejal/a ugorazd Sre Feb 19, 2014 12:34 pm; skupaj popravljeno 14 krat

Avtor: ugorazdKraj: Goriška PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 1:21 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
KATEGORIJE UPORABE ZA KONTAKTORJE



Nazadnje urejal/a ugorazd Ned Jan 12, 2014 4:05 am; skupaj popravljeno 3 krat

Avtor: ugorazdKraj: Goriška PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 1:48 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
NAZIVNI TOKOVI ASINHRONSKIH MOTORJEV..........



Nazadnje urejal/a ugorazd Ned Jan 12, 2014 4:32 am; skupaj popravljeno 4 krat

Avtor: ugorazdKraj: Goriška PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 1:53 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
SISTEM OMREŽJI



TN: sistem z nevtralno točko
TN-C: sistem z nevtralno točko sistema, kjer je N in PE združena
TN-C-S: sistem z nevtralno točko in PE (razdružena)
TN-S: sistem z nevtralno točko in lokalnim PE

TN-C se uporablja večinoma v industriji, to je ničenje, ampak samo do 16mm*2, za manjše preseke se nadaljno uporablja TN-C-S.
TN-S se uporablja pri hišnih inštalacijah, kjer je tudi lokalna ozemljitev.


Nazadnje urejal/a ugorazd Ned Jan 12, 2014 4:52 am; skupaj popravljeno 4 krat

Avtor: ugorazdKraj: Goriška PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 4:13 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
NAJDALJŠI DOVOLJENI ČAS TRAJANJA NAPETOSTI DOTIKA



Nazadnje urejal/a ugorazd Ned Jan 12, 2014 12:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat

Avtor: ugorazdKraj: Goriška PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 4:26 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
ZAHTEVANE REDNOSTI IZOLACIJSKIH UPOR. POSAMEZNIH TOKOKROGOV ELEK.INSTALACIJAH


Avtor: ugorazdKraj: Goriška PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 4:34 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
DOPUSTNA TRAJNA TOKOVNA OBREMENITEV ''Cu'' VODNIKOV

Tabela: Dopustne trajne tokovne obremenitve bakrenih vodnikov položenih
na načine B, C in D za izolacijo vodnika iz PVC




B
- izolirani vodniki v inštalacijskem kanalu na steni
- izolirani vodniki v inštalacijski cevi v ventiliranem kanalu
- izolirani vodniki, enožilni ali večžilni kabli v inštalacijski cevi v steni ali inštalacijskem prostoru
C
- enožilni kabli na steni, tleh ali stropu
- večžilni kabli v steni
- večžilni kabli v tleh
- enožilni ali večžilni kabli v odprtih ali ventiliranih kanalih
D
- enožilni kabli v cevi v zemlji
- enožilni ali večžilni kabli v zemlji


Nazadnje urejal/a ugorazd Sre Jan 22, 2014 11:06 am; skupaj popravljeno 4 krat

Avtor: ugorazdKraj: Goriška PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 5:11 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
TABELA PODATKOV ZA STANDARD ŽARNICE





Nazadnje urejal/a ugorazd Ned Jan 12, 2014 2:05 am; skupaj popravljeno 1 krat

Avtor: ugorazdKraj: Goriška PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 5:15 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
NAJVEČJE DOVOLJENO ŠTEVILO FC,PRIKLJUČENIH NA 10A STIKALO



Nazadnje urejal/a ugorazd Ned Jan 19, 2014 2:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat

Avtor: ugorazdKraj: Goriška PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 5:22 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
DIMENZIONIRANJE VODNIKOV



Nazadnje urejal/a ugorazd Ned Jan 19, 2014 2:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat

Avtor: ugorazdKraj: Goriška PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 5:26 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
VREDNOSTI ELEKTRONSKIH ELEMENTOV



Nazadnje urejal/a ugorazd Sob Dec 21, 2013 8:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat

Avtor: ugorazdKraj: Goriška PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 5:30 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
PODATKOVNA OMREŽJA







Nazadnje urejal/a ugorazd Čet Jan 16, 2014 11:59 pm; skupaj popravljeno 3 krat

Avtor: ugorazdKraj: Goriška PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 5:33 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
PRESEKI VODNIKOV GLEDE NA MOČ GENERATORJA



Nazadnje urejal/a ugorazd Ned Jan 12, 2014 1:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat

Stran 1 od 15