gumby je napisal/a: |
Ne bi raje odstranil vzrok motenj? Če nekaj rine tok v PE vodnik, potem je treba to porihtat... |
gumby je napisal/a: |
Rešitve 1-3 seveda niso v skladu s predpisi, ker se zaščitnega vodnika ne prekinja, v nobenem primeru! |
bostjang je napisal/a: |
Kako pravilno rešiti znani problem:
Ob priklopu prenosnika na VGA projektor prihaja do motenj v sliki. Motnje so posledica ozemljitvene zanke. Tok, ki napaja prenosnik povzroči padec napetosti v napajalni žici, ki je uporabljena tudi kot ozemljitev. Masa prenosnika zato ni enaka masi projektorja, čeprav je uporabljena skupna ozemljitvena točka. Najenostavnejša rešitev je prekinitev ene od ozemljitev, kar pa ni v skladi s predpisi. Kaj storiti? Kako to rešite? Porajajo se mi štiri rešitve: 1. Prekiniti ozemljitev in vmes vstaviti nizkonapetostni varistor. Ta bo zagotavljal zaščito pred napetostjo dotika, hkrati pa ne bo spuščal toka pri nizkih napetostih. Seveda mora zdržati več od varovalke, ki ga ščiti. Ampak varistor najbrž ni v skladu s predpisi? 2. Prekiniti ozemljitev in uporabiti stikalo za zaščito proti preveliki napetosti dotika - ELCB. To je najbrž v skladu s predpisi, ampak se ELCB sploh še dobi? 3. Prekiniti ozemljitev in uporabiti ločilni transformator. Spet malo nerodna rešitev. 4. Uporabiti galvansko ločitev za VGA signal. Je mogoče vsebovana v kakšnem KVM extender-ju? |