www.elektronik.si
Krmiljenje mešalnega ventila pri centralni kurjavi
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja  :||:
www.elektronik.si -> Bascom sekcija

Avtor: vilkoKraj: Dragomer PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2016 6:27 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje mešalnega ventila pri centralni kurjavi
----------------------------------------------------------------------------
Da malo razburkam nekam mirno vodo na našem Bascom forumu, pripenjam dokument, kako reguliram mešalni ventil na cetralni kurjavi.

Tema sicen nima nujno veze z Bascomom, pri meni je pač realizirana v Bascomu, a koncept je dokaj preprost, in lahko ga sprogramira vsak, ki obvlada nek programski jezik

Pozdrav
VS

Avtor: int47Kraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2016 8:35 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Lepo.

Paziti je potrebno le, da je tudi pogon ustrezen - možnost krmiljenja pomika levo - desno in izklop.

Sam sem se s FIRŠT-ovim pogonom:
Loputa se lahko prosto vrti za 360+ stopinj.
Za zaznavanje skrajnih leg skrbita dve mirostikali.
Problem je naključna smer vrtenja motorja.

Avtor: ecobraKraj: Radeče PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2016 8:51 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Pri pogonih mešalnih ventilov raznih proizvajalcev se naključna smer začne dogajati zaradi slabih kondenzatorjev v pogonu, ki ostarijo s časom.

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2016 10:44 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Imaš tudi take proizvajalce, ki šparajo in montirajo notri sinhronski motorček brez pomožne faze, torej kondenzatorja. Ta se zavrti v naključno smer. Ustavi se pa na tistem končnem stikalu, preko katerega ga napajaš. Vilko govori o takem.

Avtor: vilkoKraj: Dragomer PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2016 10:50 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Pri pogonih mešalnih ventilov, ki mi delajo že leta, nisem naletel na to, da bi se vrteli v napačno smer. Svoboda vrtenja je samo 90 kotnih stopinj in oba motorja (ja dva mešalna ventila krmilim, za dve stanovanji, kjer imata vsaka svoje želje po temperaturi) imata končni mikrostikali. Gre pa z 3-potne mešalne ventile ..

Avtor: dragozerjavKraj: KK PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 8:39 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Preletel sem forum vendar rešitve nisem našel.
Pri centralnem ogrevanju imamo mešalni ventil. Nima elektro pogona, je ročni. Ima pa možnost nadgradnje z elektro pogonom. Črpalka je na vodu proti ogrevalom.
Sem pristaš čim manj elektronike.
Zanima me ali je možno dobiti/kupiti elektro motor (skupaj z tipalom) za kriljenje mešalnega ventila tako, da bi lahko določal želeno temperaturo na vodu v ogrevala - brez ostalih senzorjev in elektronike. Torej, levo prihaja vroča voda iz peči, desno prihaja povratna voda iz ogreval, mešalni ventil pa poskrbi za nastavljeno temperaturo proti ogrevalom.
Hvala za pomoč.

Avtor: lucca brassiKraj: KOČEVJE PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 8:51 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
seveda je možno , vprašanje pa je kakšen ventil imaš in kako je postavljen

https://www.seltron.eu/kategorija-izdelkov/kompaktni-regulatorji-konstantne-temperature/

https://www.instal.si/index.php?c=242

PS: ko smo imeli mi tak na pol sistem je bilo sranje konstantno .

Potem sem namestil seltrona , nekaj časa se nisva razumela najbolje ( razumevanje navodil in način zaporedja dela ukazov ) sedaj pa sem zelo zadovoljen

V nasprotju z nekaterimi tu gor sem dobil vse odgovore na vprašanja od osebja.

Avtor: dragozerjavKraj: KK PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 8:58 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Hvala za hiter odgovor.
Bom poslikal moj mešalni ventil in ga tukaj priložil.
Pregledal bom tudi povezavi.
Za naprej, ob nejasnostih, bom pa še pisal.

Avtor: dragozerjavKraj: KK PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 9:59 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Prilagam sliki mešalnega ventila (levo zgoraj sem naredil provizoriš varovalko, da mi drugi člani družine slučajno ne bi popolnoma zaprli ventila in potem na to pozabili).
Na povezavah pa ne razumem najbolje kaj pomeni dvo ali tro točkovno delovanje.

Avtor: sebavehKraj: Slovenska Bistrica PrispevekObjavljeno: Sre Apr 21, 2021 9:38 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Odvisno je tudi od tega, če imaš kakšen termostat v uporabi, kako je ostalo krmilje narejeno, kako je izveden vklop črpalke...
Ampak jaz bi na tvojem kupil ACC40 in ga zmontiral. V meniju pa izbereš shemo 1, ki je dovolj približna za ta 4-potni ventil.
Lahko tudi ACC30, če imaš vklop črpalke že rešen kako drugače - ampak za tistih 10€ razlike v ceni, bi vseeno raje vzel ACC40.
Ima tudi COM priklop, za ostala krmiljenja (zato da neko drugo krmiljenje pridobi informacijo o temperaturnem tipalu, ki je priključeno na ta ACC40 pogon)

Jaz sem ga uporabil na našem sistemu, za regulacijo povratka v peč. Nimam 4-potnega ventila kot ti, temveč 3-potnega kot na shemi 1, (kar je boljša rešitev).Po 2 letih sem še vedno zelo zadovoljen - temperatura v celotnem reguliranem sistemu je največ 60°C in je stabilna.

Avtor: psevdonimKraj: slo PrispevekObjavljeno: Sre Apr 21, 2021 11:33 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Firšt 1/2
Firšt 2/2

"Dvotočkovno" najbrž pomeni termostatsko: ko temperatura pade pod željeno (npr. iz 70 na 65), ventil do konca odpre; ko je temperatura enaka željeni, ventil do konca zapre.
"Tritočkovno" je najbrž da ventil stalno lovi željeno temperaturo (npr. 70°C +/- 1) z večjim ali manjšim odpiranjem/pripiranjem.
V tem primeru bi za bojler izbral "dvotočkovno", za radiatorje pa "tritočkovno".

P.S.:
pogosta napaka je tudi da je tipalo preblizu mešalnega ventila. Tako se dogaja da je ventil popolnoma zaprt ker se nekaj temperature širi tudi po inštalaciji (železo, baker) in tipalo vidi da je temperature dovolj, radiatorji pa so dejansko hladni.

Avtor: dragozerjavKraj: KK PrispevekObjavljeno: Sre Apr 21, 2021 2:20 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Hvala za odgovora.

Tudi sam se nagibam k ACC30. Ostalo imamo rešeno.

Razlago o dvo ali tro točkovnem delovanju pa razumem tako kot je napisano. Če je narobe, prosim naj napiše nekdo, ki to razume in pozna. Torej v mojem primeru upam da ACC30 omogoča tri točkovno delovanje.

Avtor: dragozerjavKraj: KK PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2021 11:46 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Nabavil ACC 30 in ga zmontiral.
Dela tako kot mora, v radiatorje spušča vodo točno določene temperature.
Very Happy Very Happy Very Happy

Avtor: rudiPKraj: KOPER PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2021 5:01 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Lahko dobil kakšen link ali Pdf za ACC 30 ?

Hvala!

Avtor: robertKraj: Tolmin PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2021 5:30 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
https://selizobrazevanja.com/wp-content/uploads/2018/10/ACC30_40_ENG_DEU_SLO_HRV.pdf

Stran 1 od 2

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group