www.elektronik.si
Brezvijačna stikala/vtičnice
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3  Naslednja  :||:
www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: lauraKraj: Sobota PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 2:06 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ne vem kaj se toliko kregate okoli take banalne stvari- če je žica trda je tako ali tako enostavno, če je mehka- večžilna daš tulec gor, stisneš z ustreznimi kleščami in je isti šmorn.

Avtor: ElGrigonKraj: okolica Lenarta PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 4:11 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Za mekho žico v inštalacijah je potem treba izbrati vtičnice in stikala, ki imajo jeziček s katerim razpreš vzmet kontakta. Pri nekaterih je utor kjer lahko z izvijačem razpreš vzmet, nekatere pa tega nimajo in niso namenjena na mehko žico, niti za tulce.

Avtor: shar PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 5:21 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Peter123 je napisal/a:
Tale kombinacija z mehkimi vodniki, votlico in vzmetno sponko NI dobra.
Votlice so namenjene vijačenju. Mislim da tole nebo dolgoročna rešitev.

Ponavadi pri večžičnih žicah pritisneš na jeziček (če je) in nato potisneš žico v konektor ter na koncu spustiš jeziček.

Vsak naj se sam odloči, verjetno je pa res če prižigaš kakšno luč ne bo razlike, v primeru bojlerja pa ???


Tako je. Votlica je namenjena zaščiti finožičnega vodnika pri sponkah z vijaki.

Votlica, s primernim orodjem stisnjena na finožični vodnik ne zagotavlja zanesljivega spoja z vodnikom, če ni dodatno pritrjena z vijakom - pritisk vzmeti v vzmetni sponki je premajhen.

V kombinaciji finožični vodnik - vzmetna sponka se uporablja igličasti kabelski čevelj.

Avtor: sebavehKraj: Slovenska Bistrica PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 5:31 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Pri Hager zidnih omaricah na primer, sta priloženi brezvijačni nulta in ozemljitvena zbiralka. In tam izrecno piše v navodilih, da se v primeru uporabe finožičnih vodnikov, ne smejo uporabljati votlice!

Avtor: igor_kKraj: Rače PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 6:26 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Pri brezvijačnih spojkah nikoli ne uporabljam votlic.

Avtor: lauraKraj: Sobota PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 11:01 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
laura je napisal/a:
stisneš z ustreznimi kleščami

Obstajajo okrogle, kvadratne, šestkotne, ravne (ploščate),...
Me prav zanima koliko živcev boš pustil na terenu ko moraš na dan priklopit 300-400 vtičnic/stikal in boš to delal z finožičnim vodnikom in brez tulca stisnjenega z USTREZNIMI kleščami.

Avtor: SilvoKraj: Koroška-okolica Dravograda PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 8:31 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Nekaj malega sem tudi sam delal s finožično žico in brezvijačnimi priklopi. Brez večjih težav spraviš not goli vodnik brez votlice. Wago sponke pa so itak namenjene vsem vrstam vodnikov.
Pozor, nikoli ne cinite vodnikov!

Wago


Avtor: ElGrigonKraj: okolica Lenarta PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 9:37 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
shar je napisal/a:


V kombinaciji finožični vodnik - vzmetna sponka se uporablja igličasti kabelski čevelj.


Tudi ta ni dober. Igličasti kabelski čevelj se uporablja pri večjih presekih kabla, ki ga reduciraš s tem igličastim čevljem v manjšo sponko. Seveda tam kjer je to dovoljeno.

Avtor: lucky77Kraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 2:17 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Že večkrat sem se spraševal zakaj naj ne bi cinil finožičnih vodnikov. Lahko prosim kdo to na kratko razloži (če je seveda možno na kratko).

Ne bi rad še naprej delal neumnosti, saj razumete, a ne? Wink

Avtor: YoutupKraj: Zagradec PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 2:18 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Silvo je napisal/a:

Pozor, nikoli ne cinite vodnikov!



A zaradi oksidacije ?

Avtor: sebavehKraj: Slovenska Bistrica PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 4:28 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Zato, ker spajka nima neke mehanske trdnosti. Je mehka in zato se sčasoma zrahlja. Pa še nizko tališče ima, kar pri večjih tokovih pomeni hitro segrevanje - in enostavno steče nekam. Potem pa imamo slab stik in še več segrevanja... Vse dokler se nekaj ne vžge.

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 6:19 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Pospajka se lahko samo konjice, ne celega spoja.

Avtor: lojzek PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 7:34 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
qwertz je napisal/a:
Pospajka se lahko samo konjice, ne celega spoja.


Moraš pa biti odličen spajkač, da pospajkaš 1mm, in ti cin ne steče še nekam v notranjost žice...
Zzato pa jaz (še) vedno trdim (ajde sedaj juriš po meni, spet se oglašam v forumu o energetiki):
za (normalne) hišne inštalacije je najbolje uporabiti trde vodnike, za vezavo krmilnih, razdelilnih ipd omaric so pa običajno (lahko) primernejši mehki vodniki. S tulci, seveda.

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 7:50 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Se strinjam. Ni pa to zraslo na mojem zelniku.

Glej strani od 58 dalje. http://lrf.fe.uni-lj.si/e_eir/eir02i.pdf

Avtor: lucky77Kraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 8:48 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Hvala, zdi se povsem logično.

Lep pozdrav vsem!

Stran 2 od 3