www.elektronik.si
Random izklapljanje FID-a
Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja  :||:
www.elektronik.si -> Elektronika

Avtor: Xaker PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2017 6:37 pm    Naslov sporočila:  Random izklapljanje FID-a
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni,

Sem že prebral nekaj tem v zvezi z izklaplanjem FID-a, ampak še vseeno potrebujem malo pomoči z vaše strani.

Par dni nazaj nam je začelo v hiši na naključne intervale izklapljati FID. Naključne intervale mislim, da včasih izklopi po dveh minutah, včasih na 5, pa na 30min, pa včas na 4 ure, včas celo noč ne izklopi in to popolnoma naključno, ker sem vse porabnike vklapljal in izklapljal, pa se ne izklopi FID pri vklopu kakšnega porabnika...

Sedaj imam FID brikan. Ali je normalno, da brikan FID tudi izklaplja?

Dve leti nazaj smo delali večja dela na el. inštalaciji in sedaj se pojavijo težave...

Včeraj mi je brikan FID ven metalo, danes mi ga ne... Nič več mi ni jasno...

Električar mi pravi, da po vsej verjetnosti napake ne bom našel in da bomo namesto FID-a dali kar odklopno stikalo, ker s FID-i so itak skos težave... Njegova razlaga, kar mi ni všeč...

Vedno bolj me mika kupiti Elektrotehniški priročnik, ker dobrega majstra za karkoli dobiti je obup...

Aja, še malo informacij:
Imamo 300mA FID,
ozemljitev s sondo,
3-fazna elektrika,
Dve leti nazaj el. omarica posodobljena z avtomatskimi varovalkami, FID-om in prenapetostnimi zaščitami.

Hvala za pomoč in LP.

Avtor: kose19Kraj: okolica Kobarida PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2017 6:45 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Odklopi 1. varovalko in cakaj ali spet vrže fid ven, potem 2., 3. in tako naprej dokler ne ugotoviš pri kateri izklopljeni varovalki fid ostane vklopljen. Ko bo fid ostal vklopljen pomeni, da je napaka v omenjenem tokokrogu in boš zelo zožal iskanje.
Vsaj jaz bi se tako lotil.
Lahko pa tudi preventivno zamenjaš fid, če ga lahko dobiš na dobiš na reverz v primeru, da bo tudi nov izklapljal.

Avtor: baresiKraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2017 8:35 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Izklapljanje varovalk ne bo nič pomagalo, ker se verjetno nekaj dogaja med nulo in zemljo. Pomagala bi meritev upornosti proti ozemljitvi na aparatih ki so ozemljeni:bojler, pralni stroj, štedilnik, pomivalni stroj....

Avtor: malciKraj: Polhov Gradec PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2017 8:40 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Citiram:
Električar mi pravi, da po vsej verjetnosti napake ne bom našel in da bomo namesto FID-a dali kar odklopno stikalo, ker s FID-i so itak skos težav


Najprej zamenjaj električarja. Zaradi tvoje varnosti.

2. brikanje fida ni rešitev je lahko tudi smrtno nevarna ( res moraš imeti smolo, da se ravno v tem času pojavi okvara, a ni nemogoče)

3. Povsej verjetnosti ti FID naključno izklaplja zaradi združene ničle in zemlje za FID-om.
PE in N vodnik morata biti za njim strogo ločena. To lahko preveriš z univerzalnim inštrumentom tako da ob izklopljenem FID-u izmeriš upornost ,med PE in N.


lp
Uroš

Avtor: Xaker PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2017 10:47 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
malci je napisal/a:

Najprej zamenjaj električarja. Zaradi tvoje varnosti.


Mi je popolnoma jasno. Po liniji najmanjšega odpora. Zadeva je težko za najdit, dejmo odklopno stikalo... je**š varnost...

Pride jutri drug, pa bova vse pomerila in pregledala, če je pravilno zvezano.

LP

Avtor: ElGrigonKraj: okolica Lenarta PrispevekObjavljeno: Sob Sep 02, 2017 8:26 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Moj predlog je da vgradiš 30mA FID, ki je še bolj občutljiv in boš hitreje našel okvaro. Sploh ne vem zakaj imaš 300mA, ta bi naj bil le še kot za požarno varnost.

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Sob Sep 02, 2017 9:39 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
300 mA radi vgradijo, ker potem so najmanjše napake enostavno skrite. Pri vgradnji 30 mA, se zgodi, da "potem stalno ven meče" in da je 30 mA "preobčutljiv". To so besede električarjev, s podobnim razmišljanjem, kot električar, ki ga omenjaOP.

Avtor: Xaker PrispevekObjavljeno: Sob Sep 02, 2017 11:29 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Jest bi z veseljem vgradil 30mA FID, samo nevem kolk dobra je upornost zemlje in kolk je dobra napeljava, ker je povsod nekaj "štukano" in polno podometnih doz... Koliko upornosti mora pokazati "dobra" ozemljitev? Nekje sem zasledil da mora biti meritev manj kot 2ohma.

Ko bom prenavljal zgornje stanovanje in okolico hiše, bom položil novo ozemljitev(valjanec) ter novo el. napeljavo za zgornje stanovanje z ločeno el. omarico in vodniki, ki bodo šli direkt do porabnikov in vtičnic, brez "štukanj". Takrat vem da bo 30mA FID držal, sam za spodnje stanovanje nisem prepričan da bo, brez prenove el. inštalacij. Sedaj imamo PP-R vodnike in eno fazo preobremenjeno, to že vemo...

LP

Avtor: TidraKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Sob Sep 02, 2017 1:20 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Seveda je FID za šlampaste električarje samo navlaka,... katastrofa,...
Meni je znalo fid metat vn, ko mi je na električenem bojlerju začel prebijat grelec in je občasno vn metalo, dokler ga ni prebilo do konca in potem je bilo potrebno menjat grelec, da je bil spet mir,...

Ko se pa začne tako občasno iz neznanih razlogov pojavljet to da ti vn meče,... je pa lahko tudi vlaga v zraku problem,... ali bolje rečeno v podomenih dozah ki si jih omenil,...

LP
I.

Avtor: psevdonimKraj: slo PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2017 11:35 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Citiram:
Random izklapljanje FID-a
a "naključno" ne bi blo zadost kul
Citiram:
in prenapetostnimi zaščitami
ali so priklopljene za FIDom ? Iz vsake faze na nulo in potem še ena iz nule na zemljo ? Ali pa kar iz vsake faze na zemljo ? Prenapetostne zaščite začnejo sčasoma prevajati vedno večji tok, dokler ne pregorijo ali dokler jih ne odklopi notranja termična zaščita.

Avtor: Xaker PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2017 11:51 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
psevdonim je napisal/a:
Citiram:
Random izklapljanje FID-a
a "naključno" ne bi blo zadost kul
Citiram:
in prenapetostnimi zaščitami
ali so priklopljene za FIDom ? Iz vsake faze na nulo in potem še ena iz nule na zemljo ? Ali pa kar iz vsake faze na zemljo ? Prenapetostne zaščite začnejo sčasoma prevajati vedno večji tok, dokler ne pregorijo ali dokler jih ne odklopi notranja termična zaščita.


Random ni bilo napisano zaradi kul faktorja, ampak ker sem se na to prvo spomnil, ne zamerit.

Prenapetostne zaščite so vezane za FID-om, 3 faze->3 prenapetostne zaščite->zemlja.

Na spodnji povezavi je slika el. omarice.

https://ibb.co/fMS61v

LP

Avtor: psevdonimKraj: slo PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2017 1:22 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
če imam na izbiro FID ETI ali Iskra, raje vzamem Iskro - z ETIjevimi mehanizmi imam slabe izkušnje.
Prenapetostna zaščita: jaz za FIDom ne bi ničesar priklapljal med fazo in zemljo.
Zbiralke za avtomatske varovalke na odžaganih koncih niso zaščitene, kar se dobro občuti, če se je po nerodnosti dotakneš.

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2017 2:10 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Prenapetostna zaščita, ki je vgrajena bo slej ko prej zanič, saj ni več za dobiti nadomestnih modulov oz. varistorjev. Tako, da bo potrebno kupiti nov tip.

Mnogi ne vgrajujejo eti, niti ne iskra, pač pa višjecenovno opremo, kot je siemens, eaton, abb, schneider electric, legrand, ge...

Nekateri tudi nek srednji razred, kot je schrack.

Avtor: joze PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2017 5:39 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Sam sem naredil tri stanovanja z Eti opremo in 30mA fid-om pa ni nobenih težav. Mislim da je bol problem sama instalacija kot pa Eti.

Avtor: damjangoKraj: Murska Sobota PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2017 7:28 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Jaz bi še enkrat preveril, vse naprave, ki so v omrežju jih po vrsti odklaplal iz omrežja, ker sem imel že izkušjo, ko je sosedu metalo ven FID in je trdil, da je vse odklopil, na koncu se je pa spomnil, da je bil še priklopljen električni štedilnik. Lahko je ravno štedilnik, ali kakšna naprava, ki se segreje čez nekaj časa in vrže FID ven.

Stran 1 od 3