www.elektronik.si
Fid stikalo 30mA

www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: jernej237 PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 4:58 pm    Naslov sporočila:  Fid stikalo 30mA
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni,

potrebujem vaso pomoc. Od glavnega fid stikala 300mA pride v kopalnisko dozo vezan 30 mA in potem se naprej porabniki v ostale sobe.
Problem se pojavi, ce priklopim luc od druge sobe, 30mA fid izklopi.

zadeva deluje ce 30ma fid ni vezan direktno na nicelni vodnik. Torej vse deluje ce kopalniski fid ne vezem direktno na nicelni vodnik kateri pride od 300mA.

Zanima me ali je to varno?

Avtor: malciKraj: Polhov Gradec PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 8:54 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Sicer mi ni povsem jasno, kako imaš povezano, a ničelni vodniki za kopalniškim KZS ne smejo biti nikjer povezani z ničelnim vodnikom pred KZS-om.

lp
Uroš