japek je napisal/a: |
Pozdravljen,
da nekje začnemo. Najprej grelec. Taki grelci so običajno sestavljeni iz treh grelcev, od katerih je vsak moči 2 kW in za napetost 230 V. Če te vežeš v zvezdo, jih lahko priklopiš na 400 V. Prvo preveri to in nam napiši, ali pa poslikaj kakšne oznake z grelca. |
qwertz je napisal/a: |
Moč je pri obeh identična, to je 6 kW. Tok bo pa pri 400 V manjši kot na 230 V. |
primozsu je napisal/a: |
Najprej premeri upornost enega grelca. Iz tega bo zgodba dalje takoj jasna, kako si je proizvajalec zamislil.
Če se preko upornosti pokaže da so grelci enofazni se jih obvezno mora vezati v zvezdo! (razen v eksperimentalnih primerih ) Če so grelci enofazni pomeni, da mora biti upornost nekje R = U^2/P = 230^2/2000 = 26 Če bi pri upornosti enega grelca z 26 nanj priklučil medfazno napetost 400V (trikot vezava) bi se trošila moč P = U^2/R = 400^2/26 = 6,1 kW in to na enem grelcu!) |