www.elektronik.si
Ločitev PEN- vodnika

www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: dtrsten5Kraj: Ormož PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 8:47 am    Naslov sporočila:  Ločitev PEN- vodnika
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni!
Imam problem pri priklopu kabla v omarici. Dovod iz merilnega mesta v omarico 5*10mm baker TN- sistem z lastnim ozemljilom torej TN-S. Potem pa imam kabel, ki gre v 80 m odaljeno barako AL-16mm, kjer bi rad vgradil fid. Torej problem, a lahko 5*10mm brikam PE, N, za fidom za stanovanje, da potem dobim PEN po 4 žilnem Al kablu v baraki. Vem da to deluje , vendar če je smiselno pomembneje pa, če je varno. Ker je vse zavarovano in kar dosti vredno bi moralo ustrezati predpisom.
Dobil sem predlog 4*16mm baker merilna omarica, omarica stanovanje PEN, povežem z 4*16mm Al in imam v baraki PEN. V omarici stanovanje priključim lastno ozemljilo in ločim PEN, v baraki ločim PEN in tako bi moglo vse delovat. Prosim za
pomoč.

Avtor: malciKraj: Polhov Gradec PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 9:00 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Če boš za Fido-m med seboj povezal Pe in N vodnik, boš imel težave s Fid stikalom v hiši, saj ti ga bo izklapljalo brez vzroka.

Sam bi uporabil obstoječ 4x16Al kabel do barake za 3 faze in nulo, v baraki pa bi izvedel TT sistem tako da bi naredil ozemljilo za FID stikalo s sondo ali valjancem.

lp
Uroš

Avtor: ElGrigonKraj: okolica Lenarta PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 10:39 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Zraven kabla 4×16 položi še 1×10 baker PE vodnik + lokalno ozemljilo okoli barake.

Avtor: japekKraj: Radenci PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2018 12:17 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kot so ti napisali, za FID_om v hiši ne smeš več ničesar povezovati. V barako pelješ tri faze in nulo, na koncu daš FID in tam napraviš svojo ozemljitev za zaščito. Če je le možno poleg kabla položiš valjanec za to ozemljitev, če je vse skupaj v zemlji in po možnosti še povežeš z valjancem hišne ozemljitve. Če pa to ne gre, pa pač okrog barake svojo ozemljitev, ali sondo, samo da zadostiš ustreznemu delovanju FID stikala.
Ne vem kako imaš dostopno, to napajanje za barako bi jaz vzel pred hišnim FID stikalom, mogoče vmes kakšne varovalke, če je prostor in če ti porabniki v baraki to omogočajo. To ti lahko služi tudi kot stikalo, če v baraki kaj delaš ali pač ne potrebuješ elektrike...

Avtor: dtrsten5Kraj: Ormož PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2018 6:44 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
To da v baraki naredim TT sistem , je najboljša rešitev in tudi izvedljiva. Hvala lepa Smile

Stran 1 od 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group