3FAZNI MOTOR PROBLEM
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja  :||:
www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: romascenkoKraj: ljubljana PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2018 2:26 pm    Naslov sporočila:  3FAZNI MOTOR PROBLEM
----------------------------------------------------------------------------
Imamo sto let staro mašino (trifazni motor) ki med drugim dviga in spušča os. Dvig osi ne dela , spuščanje dela. Tipka za dvig deluje vendar nekako ukaz ne pride od kontrolne plošče do kontaktorja. V kolikor fizično sprožiš kontaktor potem dvig osi deluje. V kolikor os spuščaš v primeru stiska katerekoli tipke se zadeva ustavi (ustavi tudi s tipko za dvig).
Kontaktorja sta križno vezana da izkčjučujeta en drugega verjetno ko držiš eno tipko druga ne dela in obratno? Kakšna ideja?

Avtor: eldi2011 PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2018 2:54 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Je. Brez napetosti ohmsko pomeri NC kontakte kontaktorja. Lahko je tudi tipka problem, ali pa kabel. Pač pomeriš, pa vidiš.
Lažje je pokazat, kot pa razložit, sploh ker mi ni znano, kakšno je tvoje znanje na tem področju.

Avtor: romascenkoKraj: ljubljana PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2018 3:04 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Hvala bom dodal še to.. kontaktorja sem med seboj zamenjal in je stvar ostala enaka.
Lahko razložiš to z NC kontakti? Zakaj bi bila tipka problem če tipka deluje ona da signal do procesorja na kontrolni plošči je vse ok. Nevem kaj bi bilo lahko s kablom ampak ok ga lahko premerim..

Avtor: NaceKraj: Zagorje ob Savi PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2018 3:25 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
romascenko je napisal/a:
Hvala bom dodal še to.. kontaktorja sem med seboj zamenjal in je stvar ostala enaka.
Lahko razložiš to z NC kontakti? Zakaj bi bila tipka problem če tipka deluje ona da signal do procesorja na kontrolni plošči je vse ok. Nevem kaj bi bilo lahko s kablom ampak ok ga lahko premerim..

Poslikaj zadevo pa pripni sliko, da bomo videli.
Probaj še tipki zamenjat med sabo.

Avtor: Bizgec65Kraj: Trebnje PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2018 5:16 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kako pa ta mašina ve do kam gor in do kam dol sme iti?

Avtor: romascenkoKraj: ljubljana PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2018 8:05 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Bizgec65 je napisal/a:
Kako pa ta mašina ve do kam gor in do kam dol sme iti?


Limitatorje ima pač ko pride v točko se proži stikalo ki prekine zadevo. Evo spodaj prilagam sliko doma narisano (napamet)...

Avtor: joliKraj: Šoštanj PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2018 10:56 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
romascenko je napisal/a:
Hvala bom dodal še to.. kontaktorja sem med seboj zamenjal in je stvar ostala enaka.
Lahko razložiš to z NC kontakti? Zakaj bi bila tipka problem če tipka deluje ona da signal do procesorja na kontrolni plošči je vse ok. Nevem kaj bi bilo lahko s kablom ampak ok ga lahko premerim..


<pozdravljen

Če si kontaktorja zamenjal med sabo potem verjetno tu ni napake,kot je rekel Nace so tu tipke ali končna stikala.Omenjaš starejši stroj,in nekakšen procesor na kontrolni plošči,boš moral biti malo bolj natančen in kakšna slika nebi bila odveč.

L.p.Joli

Avtor: romascenkoKraj: ljubljana PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2018 6:48 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kot sem ze napisal trenutno nemorem dat nobenih slik.. kar se tice stikal omejitve gibanjaa tudi delujejo. Tipke sem premeril in delujejo...

Avtor: BranezKraj: Koprivnica HR PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2018 3:13 pm    Naslov sporočila:  To mi nekako ne gre skupaj
----------------------------------------------------------------------------
romascenko je napisal/a:
Imamo sto let staro mašino (trifazni motor) ki med drugim dviga in spušča os. ...
romascenko je napisal/a:
... da signal do procesorja na kontrolni plošči je vse ok...
Think Kakšen je ta sto let stari procesor?

Avtor: romascenkoKraj: ljubljana PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2018 3:29 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Evo sem pridobil sliko vezja na spodnjem linku.. od tipke do procesorja pride signal... kam kako naprej? Iz tega levega 6 pinskega konektorja pa gre signal v krmilno omaro kjer potem ni reakcije na kontaktorju 1 (ce gledamo prejsno sliko na levi strani).
Če obrnem "kablovje" na kontaktorjih dosežem da mi tipka za dol vrti navzgor tista za gor še vedno ne deluje ( v tem primeru bi morala vrteti navzdol) kar pomeni da povezava do tipke je..

Avtor: Merlin PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2018 8:43 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Verjetno je sto let stara elektronika zanič Brick wall

Avtor: igo PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2018 2:02 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Murphy pravi:
Po odpravi napačne napake je nemogoče vzpostaviti prvotno stanje.

3-fazni motor deluje in z njim ni nobenih problemov, torej si že v osnovi zgrešil naslov teme. Če se greš diagnostiko, se stakim pristopom povsem zaplezaš.
Medsebojna menjava tipk, je bila povsem nepotrebna, če signal pride ven na tistem 6-pinskem konektorju.
Menjava kontaktorja, ki ne dobi napajanja, je bila tudi nepotrebna.
Vsako nepotrebno vijačenje po sponkah samo poveča verjetnost okvare v prihodnosti, za povrhu pa lahko pri tem v trenutku nepazljivosti med seboj zamenjaš še kakšni žici.

Za začetek napiši, koliko V je napajalna napetost kontaktorja. Je AC ali DC?
Ali da kontroler od sebe enako višino in vrsto napetosti kot jo potrebuje kontaktor? Kaj pride do sponk delujočega kontaktorja in kaj do sponk "nedelujočega" kontaktorja?

Če motor deluje, ko ročno pritisneš kontaktor, kontaktor pa ne dobi napajanja, čeprav iz kontrolerja pride ven, je treba preveriti tokovno zmogljivost izhoda.
Vzame se multimeter, nastavi tokovno območje na neko pričakovano, odklopi konektor na kontrolerju in napajalno sponko na kontaktorju ter in skozi multimeter vklopi kontaktor.

Če kontaktor vklopi, je problem drugje, sicer je problem v enem izmed zgornjih dveh kovinskih tranzistorjev na levi strani tiskanine. Lahko pa je v stiku ena izmed diod v graetzu, saj na prvi pogled izgleda, da gre AC kontaktor krmiljen s tranzistorjem. V glavnem napetost da od sebe, tokovne zmogljivosti pa ni.
Če kontaktor vklopi, vstavi konektor in pojdi po žici do prve sponke. H katerem elementu vodi žica? Gre na kakšno končno stikalo, ali je to že kontakt za navzkrižno blokado vklopa kontaktorjev?

Treba je iti po napajalni žici in preverjati, kje je signal prekinjen, pri tem pa sproti risati načrt (če ga nimaš).

Tako se locira mesto, do koder signal pride, nato pa ne gre naprej.

Avtor: romascenkoKraj: ljubljana PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2018 11:33 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ja naslov je zgresen.. 24V AC je kontaktor (NC) na oba pride 24V, ce ga rocno prozim deluje.. Bom vzel tvoje nasvete in se poigral.. Hvala.. javim ce bo kaj novega.

Oznaka tranzistorja BC140/16 m9716 PH (kaj mi to pove)? V primeru če ga pomerim pa da ni ok kaj naj iscem kot nadomestek?

Avtor: s59maKraj: Medvode PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2018 8:38 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Podatki iz kataloga:
The BC140-16 is a NPN medium Power Transistor, designed for use in power amplifier and switching applications.
Transistor Polarity: NPN
Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 40V
Transition Frequency ft: 50MHz
Power Dissipation Pd: 800mW
DC Collector Current: 1A
DC Current Gain hFE: 100-250 (za skupino -16)

Sicer pa iz oznak vidiš tudi:
m9716 = leto in teden proizvodnje
PH = proizvajalec Philips

Brez kakšnih posebnih težav dobiš tudi original (npr. Farnell, eBay).

Avtor: BranezKraj: Koprivnica HR PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2018 10:10 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
romascenko je napisal/a:
Ja naslov je zgresen.. 24V AC je kontaktor (NC) na oba pride 24V, ce ga rocno prozim deluje.. Bom vzel tvoje nasvete in se poigral...
Zakaj ga pa ne popraviš? Saj si ti tako napisal.

Pa napiši malo za kakšen stroj gre. Je mogoče tole? Pred sto leti sicer še niso delali tega.