ecobra je napisal/a: |
FID - a nikakor ne odklapljaj, ker je 300mA - ski in to je že prevelik tok za človeka nisem pa siguren v kakšno ničenje. Skratka nekje ti prebija. Če ti 300mA - ski FID izklaplja potem je izolacija nekje načeta. Če na hitro izračunamo 240V/ 0.3A = 800 ali pa še manj odvisno koliko večji tok od 300mA steče. Izolacijska upornost pri Un motorja mora biti vsaj 1k /V. (motor bi moral imeti vsaj 250k ) merjeno s posebnim instrumentom s katerim meriš upornost pri višjih napetostih 50-1000V) in ne z multimetrom (9V). Preglej kable, kondenzatorje, sklopko v motorju (če jo ima).
l.p. |
Silvo je napisal/a: | ||
Malo mi napiši o tvoji kilometrini preden govoriš o ničenju. Moja je ca 35 let na industrijskem vzdrževanju. Po večini je v industriji izvedeno nićenje. Nisem še videl FID stikala za recimo 500kw motor ? Mimogrede - predzadnja firma v kateri sem bil zaposlen je imela v obratovanju preko 2000 motorjev. Sedaj delam na večjih čistilnih napravah. Kljub temu, da je veliko motorjev neposredno v vodi ni nikjer duha o kaki FID zaščiti. (razen razsvetljava tuša, sanitarjev in bojlerja) |