Preizkus scrool kompresorja od TČ

www.elektronik.si -> Avtomatizacija v industriji

Avtor: guslovdKraj: Kranj PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 1:49 pm    Naslov sporočila:  Preizkus scrool kompresorja od TČ
----------------------------------------------------------------------------
Mi pomagate, kako preizkusim kompresor od TČ. TČ je bila monoblock se mi zdi, da nekje 13kW moči, kompresor pa je scrool. Z O-metrom sem meril upornost na tuljavah in je enaka. 3.6Ohma. Med maso in kontakti ni nikakršnega stika. Kondenzator je 85mikroF. Je pa standarden konektor 3 pinski za priklop C, R in S.

Avtor: rplink3rKraj: Levec PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 9:43 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Nekaj v tej smeri?

http://wommapedia.com/copeland-compressor-wiring-diagram


mogoče poiščeš kaj pod tole "domestic refrigerator wiring"

L.P.
Primož

Avtor: guslovdKraj: Kranj PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 8:08 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Se pravi se ga priklopi kot vsak kompresor z 3 pini. C na fazo, R na ničlo, potem pa še kondenzator med R in S. Tako sem naredil pa mi vrže ven fid. Je problem, ker je FID 30mA in varovalka 16A?

Avtor: eldi2011 PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 10:10 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Prva stvar je, da rabiš več podatkov o kompresorju, ker so zelo različni.
Glede na to, da predpostavljaš, da je tvoj 13kW, kar pomeni verjetno hladilno moč, bi moral biti sam motor cca 4kW. Takčen pa je zelo verjetno trifazen. Na to kaže tudi meritev med tuljavami, ki je enaka. Enofazni so običajno do 2,2kW.
Vsekakor vsaj tip bi moral najti, pa potem poiskati podatke.
Lahko iščeš tudi posredno, če veš kakšna toplotna je to bila.
Lahko je imela tudi inverter vgrajen. Torej 3F na 230V.

Avtor: guslovdKraj: Kranj PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 10:15 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Nič pametnega nisem našel. Gre se za Sanyo kompresor od TČ Technibel PHRIB. Oznaka C-9RVN273HOL. Priključek je enak kot pri navadnih kompresorjih pri hladilniku. TČ je bila 1f, potrebna varovalka 20A.

Avtor: guslovdKraj: Kranj PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 10:35 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Na njem še piše:
DC 3PH 60Hz 150V

Na priključkih piše C, R in N. Če bi bil 3f bi pisalo T1, T2 in T3, ugibam?

Avtor: japekKraj: Radenci PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 1:03 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Če ti FID vrže ven, potem ti nekaj uhaja proti ohišju. Ne glede na priklop med posameznimi navitji, proti ohišju nebi smelo iti nič.

Avtor: guslovdKraj: Kranj PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 1:06 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
To je bilo prvo kar sem preveril pa nikjer ni spoja med ohišjem in konektorji. Se mi zdi, da je 30mA fid preobčutliv za kompresor.

Avtor: eldi2011 PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 2:52 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Da vrže ven FID, je lahko napaka tudi drugje na inštalaciji ali priklopljenih porabnikih, vendar šele velik zagonski tok to povzroči.
So pa podatki da je za tri faze 150V in 60 Hz dovolj zgovorni.
Tega vsekakor ne bi priklopil na višjo napetost.

Ena varianta je variak 3 fazni Za test, sicer pa je očitno potreben inverter z ustreznim izhodom.

Avtor: guslovdKraj: Kranj PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 2:54 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Se mi je zdelo, da rabiš dodatno elektroniko, samo sem raje vprašal.

Hiša je nova in je ravno prestala meritve električne inštalacije, torej je to edini porabnik v hiši Smile

Hvala vsem.

Avtor: rplink3rKraj: Levec PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2018 10:00 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Z navadnim multimetrov velikokrat ni mogoče preveriti preboj med izolacijo in ohišjem. To lahko preveriš le z kakšnim namenskim merilcem(merjenje upornosti z visoko napetostjo).

Če ti meče fid je po vsej verjetnosti prebita izolacija v kompresorju.

L.P.
Primož

Avtor: cornholioKraj: Prlekija PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2018 2:30 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
normalno da prebije na maso če je navitje narejeno za do 150V in še to DC (enosmerno)....
Za zagon se rabi usmernik iz ene na tri faze 230Vac/3F150VDC

lp

Avtor: s59maKraj: Medvode PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2018 5:13 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kakšen pa je 3F DC? (tega se še nisem naučil)

Avtor: cornholioKraj: Prlekija PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2018 7:33 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
pa malo poglej kakšni kompresorji so v inverterskih klimah in toplotnih....