Avtor: Igor01Kraj: KK PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2018 3:25 pm    Naslov sporočila:  Težave z DHT21 in DHT22
----------------------------------------------------------------------------
živjo,

imam težave s senzorji DHT21 in DHT22.

Isti trije senzorji po 8-10 dneh začnejo javljati vrednost NaN.
Po zamenjavi DHT21 z DHT22 je enako.
Priključeni so preko Cat5 kabla, napajanje je stabilno, moči je dovolj, spoji so brezhibni.
Nov senzor po menjavi spet deluje samo 8-10 dni.
DS18B20 deluje brez težav na drugem portu in istem napajanju že več kot mesec dni.
Enako je na vseh portih, vse ostalo i deluje brez težav.

Ima kdo podobne izkušnje ?
Kako naj se lotim težav?

LP Igor

Avtor: Jaka57Kraj: Grosuplje PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2018 4:17 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Če bi prilepil sketch, bi bilo lažje.
Tako na hitro sem poguglal preko telefona "trouble with DHT21! in našel kar nekaj zadetkov in eden med njimi pravi, da s knjižnjicami za ta senzor ni vse tako kot bi moralo biti.
Bom pogledal, ko bom ob čarunalniku, kajti preko tulifona je tako tako....
Mogoče bo pa še kakšen drug forumaš (upam) kaj koristnega dodal.

Avtor: Igor01Kraj: KK PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2018 4:28 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Težava ni softverska, ker so senzorji potem neuporabni. Na katerikoli.napravi s katerokoli kodo vedno vračajo Nan. Iščem napotek, kako preveriti senzor sam. Nelogično je vse skupaj. Kaj bi ga lahko uničilo. LP

Avtor: MONDKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2018 6:58 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
UV žarkov ravno ne mara. Močno sonce bi mu lahko škodovalo do Nan...

Avtor: Igor01Kraj: KK PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2018 7:21 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Vsi problematični senzorji so montirani v notranjih prostorih in nanje nikoli ne posveti sonce. Tisti zunaj ne odpoveduje in ga tudi nikoli ne obsveti sonce.

LP

Avtor: polkic PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2018 7:38 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Živijo.

Kolikšen imaš pull-up?

LP.

Avtor: Igor01Kraj: KK PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2018 8:51 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
v prvi rundi 10k, v drugi 4k7 - isti šmorn.

LP

Avtor: Jaka57Kraj: Grosuplje PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2018 10:29 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Igor01 je napisal/a:
Težava ni softverska, ker so senzorji potem neuporabni. Na katerikoli.napravi s katerokoli kodo vedno vračajo Nan. Iščem napotek, kako preveriti senzor sam. Nelogično je vse skupaj. Kaj bi ga lahko uničilo. LP

Poguglaj "DHT sensor returning nan" oz. "DHT sensor nan issues".
Ko berem te zadethe na Googlu, jih cel kup trdi, da je to softwerski problem.

Tukaj je nekaj razloženo okoli tega, zakaj naj bi to bil softwerski problem.
.

Avtor: Igor01Kraj: KK PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2018 7:28 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Še enkrat :

- senzorji delujejo z isto knjižnico brez težav na drugih napravah že mesece
- senzorji delujejo 8-10 dni brez težav na tej napravi
- po 8-10 dnevih senzorji odpovejo, do odklopa kažejo NaN, po odklopu jih naprave ne zaznajo več in kažejo vrednost 0.
- novi senzorji in preverjeni rabljeni senzorji na isti napravi delujejo 8-10 dni, nato se vse skupaj ponovi.

Googlal sem cel vikend in prišel do zaključka, da ne vidim kako naj bi softver lahko vplival na to napako. Iz prebranega ne znam videti možne softverske napake.

Menjal sem ves hardver, preveril ožičenje. Naprava se resetira vsako uro, da bi izločil morebitne težave s premalo razpoložljivega spominskega prostora. Naprava je normalno odzivna, obojestranska komunikacija deluje brezhibno preko GSM sporočil. Začasno sem onemogočil javljanje napake v primeru NaN vrednosti vendar moram zadevo urediti.

Vsi ostali senzorji (razen DHT2x) in priključeni elementi delujejo brez težav.


LP

Avtor: MONDKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2018 11:58 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Za uspešno iskanje problema bi bilo bolj koristno, če napišeš v čem se dotični trije senzorji razlikujejo od ostalih enakih? delujočih. (način priključitve, okolje...)
Je to "ena naprava" ki ima poleg teh treh senzorjev še ostale? Enake-drugačne?
Je to več naprav, ki so enake med seboj in ostale vsebujejo ravno take tri senzorje, ki delujejo BP? Imajo te naprave skupno napajanje?...So nameščene v različnih prostorih?
To so samo nekatera vprašanja, ki se mi postavljajo ob opisu problema.

Avtor: Jaka57Kraj: Grosuplje PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2018 12:36 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
MOND je podal nekaj vprašanj do rešitve problema, jaz bi dodal samo še enega, torej,
kako se, v čem se, "naprava", na kateri neha delovati senzor po 8-10 dneh, razlikuje od naprav, na katerih delujejo senzorji že mesece?
In seveda, za kakšne "naprave" gre?

Torej o čem se pogovarjamo, sploh?

Avtor: Igor01Kraj: KK PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2018 2:44 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Naprave so Arduino Nano, z A6 GSM modemom, 3x DHT21, 2x DS18B20, 3xPIR, 4x rele.
Montirano v omarici v objektu, kontrola temperature in vlage zunaj in v dveh večjih prostorih, z DHT21, v hladilnem prostoru z DS18B20 in ena DS18B20 za kontrolo temperature v omarici.
Napajano z mreže, preko polnilnega modula na 12V7Ah accu.
Ožičenje - vse z ethernet CAT5 kablom, linije dolžine 2, 6 in 9m za PIR in DTH, DS na 2,5m, spoji so brezhibni.



LP

Avtor: Peter123Kraj: Lj. PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2018 2:46 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Da se slučajno ni kaj bliskalo v bližini?

Avtor: MONDKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2018 3:01 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Na kakšnih dolžinah kablov so trije kritični senzorji?

Avtor: Jaka57Kraj: Grosuplje PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2018 3:23 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Igor01 je napisal/a:
Naprave so Arduino Nano, z A6 GSM modemom, 3x DHT21, 2x DS18B20, 3xPIR, 4x rele...............................

Jaz tukaj neham, ker nisi povedal nič!
Torej, kaj je priključeno na Nanotu (če je Nano?) kjer to ne dela in kaj je priključeno na Nanotu, kjer to dela.
Ne vem zakaj je potrebno vse iz tebe vleči. En cel kup nepotrebnih prispevkov.
Če bi na začetku definiral za katere Arduine gre in kaj je na katerem priključeno, bi bilo lažje, tako pa samo izgubljamo čas.

Upam da boste rešili zadevo, kajti jaz se ne grem več.