www.elektronik.si
Zaščita pred posrednim dotikom v industriji

www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: gusaa321 PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2018 10:04 pm    Naslov sporočila:  Zaščita pred posrednim dotikom v industriji
----------------------------------------------------------------------------
V hišah in stanovanjih imamo vgrajena FID stikala, ki nas ščitijo pred neposrednim ali posrednim dotikom. Zadeva mi je logična in jasna: če se dotaknemo nezaščitenega dela pod napetostjo, tok steče skozi nas v zemljo, namesto po ničelnem vodniku. Na FID stikalu nastane razlika med dovodnim in odvosnim tokom, posledično se FID izkopi.
V industriji se ne uporablja FID stikalo, temveč razne vrste varovalk. Ni mi jasno, kako z varovalkami dosežemo efekt izklopa v primero, če tok skozi naše telo teče v zemljo namesto po ničelnem vodniku nazaj v napajalni sistem.

Avtor: malciKraj: Polhov Gradec PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2018 10:32 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ne, ni ti čisto jasno niti pri domačih hišah. Ker okvarni tok, ki je potreben za izklop FID stikala je ( v kolikor ni FID z diferenco 30mA, temveč 300mA) je smrtno nevaren. Ob pravilno zgrajeni el. inštalaciji v primeru okvare določenega aparat lahko pride napetost na kovinsko ohišje aparata, in takrat okvarni tok steče po ozemljitvenem vodniku mimo fida v zemljo ( TT sistem) ali pa ravno tako mimo fida po PEN vodniku nazaj v TP ( TN sistem)

V Industrijskih objektih pa je izvedeno t.i. "ničenje", kjer so vsi kovinski deli povezani na PEN vodnik, ki pa mora imeti dovolj majhno impedanco, da že pred višino napetosti, ki je nevarna za ljudi, steče dovolj velik okvarni tok, da bo pregorela varovalka.

lp
Uroš

Avtor: ElGrigonKraj: okolica Lenarta PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2018 11:20 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
V industriji te lahko strese pri neposrednem dotiku faze, če ni vse OK, pri posrednem te ne bi smelo, če je vse OK.

Avtor: jgoleKraj: Krmelj PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2018 4:13 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Tudi v industriji se uporabljajo FID stikala predvsem za vtičnice, tako imenovana vtična gnezda.
Lp, Janez

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2018 5:53 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Osnovna zaščita pred neposrednim dotikom delov pod napetostjo ne sme biti nikoli stikalo na diferenčni tok. Deli pod napetostjo morajo biti zaščiteni pred neposrednim dotikom z izolacijo ali pa na dovolj veliki razdalji, da niso dostopni.
Zaščita pred posrednim dotikom pa je v večini primerov izvedena z avtomatskim odklopom napajanja v primeru okvare. Posredni dotik pomeni, da pride zaradi okvare izolacije pod napetost del, ki normalno ni pod napetostjo, npr. kovinsko ohišje stroja. Ohišje povežemo na zaščitni vodnik, tako da v primeru napake steče okvarni tok iz faze po zaščitnem vodniku. Ta povzroči izklop napajanja v predpisanem času. (400ms za prenosne naprave pri 230V napajanju). Če je upornost okvarne zanke dovolj majhna, bo tudi talilna varovalka izklopila v tem času in stikalo na diferenčni tok ni potrebno. Od odločitve projektanta je odvisno, ali ga bo uporabil.
Imamo pa nekatere posebne vrste instalacij, kjer pa je FID predpisan, npr. gradbiščne omarice (vtičniška gnezda) ali pa kopalnice.
Osnove so lepo razložene TUKAJ
Pred uporabo nove ali spremenjene instalacije je potrebno tudi pričakovane okvarne tokove in s tem izklopne čase izmeriti.

Stran 1 od 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group