Avtor: bundr94 PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2019 12:25 pm    Naslov sporočila:  induktivna napetost v inštalaciji
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni!

sem nov na tem forumu. potrebujem pomoč. v Hiši imamo pri ugasnjeni luči na sponkah med fazo in nulo od 12-30V, različne napetosti v različnih prostorih. Če odklopim trafo od LED panela pa je ta napetost samo še 3V. ni mi jasno kaj bi lahko bilo. Ali je možno da pride do takšne indukcijske napetosti na vodniku.?

se opravičujem za nejasnosti in najlepša hvala

Avtor: jmivsekKraj: Ajdovščina PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2019 3:15 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Lahko je navadna statika od kakega kapacitivnega sklopa. Če pazljivo ozemljiš izklopljeno fazo in nulo prek recimo 1M upora, kaj se zgodi?

Avtor: joztomKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2019 3:27 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Razni starejši električni aparati kot so fen itd, dodajajo DC v 240V. Za izločanje se uporablja posebno vezje, ki to pred občutljivo napravo izloči. To je npr. toroidni trafo, ki znatno brni tudi brez porabe.

Avtor: bundr94 PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2019 4:11 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Najlepsa jvala za hitre odzive. Mogoče bi lahko bili to trafoti od LED panelov? Lp

Avtor: joztomKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2019 5:32 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
So večinoma switcherji za LED, to je kaj drugega v bližini.
Filter za DC pred trafotom ali čem drugim, občutljivim:

Avtor: s56alKraj: JN66SI & JN76TM PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2019 1:29 pm    Naslov sporočila:  Re: induktivna napetost v inštalaciji
----------------------------------------------------------------------------
bundr94 je napisal/a:
Pozdravljeni!

sem nov na tem forumu. potrebujem pomoč. v Hiši imamo pri ugasnjeni luči na sponkah med fazo in nulo od 12-30V, različne napetosti v različnih prostorih. Če odklopim trafo od LED panela pa je ta napetost samo še 3V. ni mi jasno kaj bi lahko bilo. Ali je možno da pride do takšne indukcijske napetosti na vodniku.?

se opravičujem za nejasnosti in najlepša hvala


Preden greš v bolj "kunštne" preiskave in posege, najprej preveri, ali stikalo za dotično luč v resnici prekinja/stakne fazni vodnik in ne morda ničelnega...
.

Avtor: bostjangKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2019 2:07 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kriva je inštalacija sama, ne pa porabniki.
Domnevam, da imaš do stikala skupaj speljani žici za dovod in odvod. Že tukaj imaš kapacitivni sklop (ne gre za indukcijo).
Kriva so lahko tudi morebitna elektronska stikala ali stikalom dodane tlivke.

Avtor: bundr94 PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2019 2:24 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Res je da so tlivke v stikalih, stikala so nova. dovod in odvod sta posebaj, vendar to nebi smel biti problem saj se to pojavlja na vseh sponkah v stanovanju, ne samo na eni. danes bom poizkusil ozemljiti preko upora sponko(seveda pri vgasnjenem stikalu).

Opazil sem da so v enem letu crknile tudi 3 Led luč s trafoti. sicer so mi rekli da je bila slaba serija, vendar mislim da je možnost tudi zaradi tega.
čez stikalo pa gre zagotovo faza in ne nula.

Hvala za odgovore, upam da nam uspe.

Avtor: igo PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2019 2:54 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kolikšna je napetost med ničlo in ozemljitvijo ter med fazo in ozemljitvijo?
Pred priklopom LED panela in po priklopu?
Se spreminja, če še kaj drugega močnejšega vklopiš (vsaj fen ali kalorifer ali sesalnik, ...)?

Imaš v hiši enofazno ali trifazno napeljavo?
Je instalacija izvedena s podometnimi dozami (starejše) ali z direktnimi kabli (novejše)?

Avtor: bundr94 PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2019 3:18 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
napetost med nulo in zemljo je 0,000 med nulo in fazo pa od 3V ko so LED paneli ugasnjeni in do 25V ko so prižgani. meril sem v kopalnici. gre pa vse skupaj čez dozo v hodniku tako da se mi zdi da je težaven samo hodnik z LED paneli in tlivkami v stikalih. ne razumem, ker je kopalniška luč ločena od ostale inštalacije ker je na KZSu. napetost pa se spreminja v odvisnosti od prižgane luči na hodniku.

Avtor: MONDKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2019 3:19 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Tlivke ven iz stikal ali pa zamenjat stikala s takimi brez tlivk.

Avtor: bundr94 PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2019 3:19 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
med fazo in ozemlitvijo je prav tako 0V.

LP

Avtor: bobek220Kraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2019 4:47 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ali je v hodniku izveden menjalni stik za vklapljanje luči?
Če ja, je to problem, ker se inducira napetost v drugem vodniku.

Avtor: HighlagKraj: Črnuče PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2019 10:03 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Imam isti problem na zunanjih ledicah. Vse prav zvezano, pa vseeno brlijo.
Problem je v kapacitivnem sklopu, ker fazni vodnih teče vzporedno z ničelnim.

Sem malo ekperimentiral kaj narediti pa ni bilo učinka, zato sem odnehal. Tok ki teče je manj kot 1mA pa ledice že svetijo.

Avtor: bostjangKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Čet Mar 14, 2019 9:27 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
O tem je že bilo govora in tudi predlagana rešitev v četrtem oz. petem prispevku.

SSKJ:
Citiram:
Indukcija - elektr. pojav, pri katerem nastane električna napetost zaradi spreminjanja magnetnega pretoka

Stran 1 od 2