www.elektronik.si
Vakuum črpalka 3f na 1f

www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: staneKraj: Rače PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2019 9:37 am    Naslov sporočila:  Vakuum črpalka 3f na 1f
----------------------------------------------------------------------------
Motor vakkuum črpalke bi rad priključil na 1 fazo.
Prilagam sliko podatkov motorja in sliko priključnih sponk.
Po izračunu, 5,5x8=44, bi naj bil kondenzator 44u.
Bo delovalo, če uporabim kondenzator 50u?
Motor je za priklop na 3 faze vezan v zvezdo.
Katero vezavo naj uporabim za priklop na 1 fazo?

Na sliki je zgornja vrsta za 50Hz.

Avtor: bbraneKraj: Cerkno PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2019 10:45 am    Naslov sporočila:  3f na 1f
----------------------------------------------------------------------------
Da ne pišem o že ničkolikokrat opisani temi ti svetujem . Vpiši na internetu "trifazni motor na eno fazo" pa boš dobil ničkoliko odgovorov. Mislim da bo na prvem mestu kar odgovor s slikami iz foruma " elektronik.si".

LP Brane

Avtor: staneKraj: Rače PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2019 11:34 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Vem, da je internet poln tega. Mr. Green
Tudi na tem forumu sem prečital vse teme o trifaznih motorjih na eno fazo.
Odprl sem novo temo, ker sprašujem za točno določen motor - slike.
Nimam dovolj znanja o motorjih in zato potrebujem pomoč glede vezave. Question

Avtor: milan62Kraj: Kranj PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2019 12:10 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Uporabi raje frekvenčni pretvornik. Z malo sreče dobiš na bolhi ali ebayu frekvenčnik za ugodno ceno.

LP

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2019 12:48 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Še odgovor na tvoje vprašanje.
Priklopi ga v trikot. Tiste pločevine, ki so sedaj vodoravno, priviješ navpično (3x). Na levi in desni priključek priključi kondenzator, tudi 50 uF bo v redu. Na srednji priključek in na enega od preostalih priključi dovod, npr. nulo na srednji priključek in fazo na levega. Če se narobe vrti, priključi desni namesto levi priključek.
Če se ne zavrti, bo pa treba frekvenčni pretvornik z enofaznim vhodom in trifaznim izhodom.

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2019 2:33 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Vakuumska črpalka mora delovati stalno s polnimi obrati, tako, da če ga priklopiš na frekvenčnik, moraš nastaviti obrate, za katere je deklariran motor.

Ali na lokaciji nimaš 3F omrežja ali kje je vzrok po predelavi na 1F?

Avtor: staneKraj: Rače PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2019 7:54 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Najprej hvala za odgovore.
Ja, tako je, nimam trifaznega priključka.
Mogoče bi sedaj bil pravi čas za ureditev tri faznega priključka.
Kable in FID imam vse pripravljeno za tri faze potrebno je samo birokratsko uredit (cca. 600€) in števec menjat.
Tudi nakup frekvenčnega pretvornika ni zgrešen, ker ga bom sigurno potreboval še za kaj drugega.
Mogoče celo kakšnega menjam, imam 3 in 8 kW, za manjšega z enofaznim priklopom.

Avtor: SilvoKraj: Koroška-okolica Dravograda PrispevekObjavljeno: Ned Apr 07, 2019 8:50 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
qwertz je napisal/a:
Vakuumska črpalka mora delovati stalno s polnimi obrati, tako, da če ga priklopiš na frekvenčnik, moraš nastaviti obrate, za katere je deklariran motor.



Točno. Vsaj po mojih izkušnjah z lesne industrije, kjer smo imeli kar precej vakumskih črpalk obratov ni dobro spreminjat izven tistih, ki so deklarirani na črpalki. Prenizki obrati običajno ne dajo željenga rezultata. Ko smo poskušali obrate dvignit, da bi povečali moč razen povečanega segrevanja večja poraba in olje v izpuhu pri oljno mazanih nismo dosegli. (v glavnem je šlo za vakum črpalke na raznih vakumskih odlagalnikih)
Torej, če moči pri enofazni vezavi ne bo dovolj frekvenčnik s fiksno frekvenco 50Hz, ter vezava motorja v trikot.

Avtor: staneKraj: Rače PrispevekObjavljeno: Ned Apr 07, 2019 9:06 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Hvala Silvo.
Imam kondenzator na mizi, ampak ne bom testiral.
Iščem frekvenčni krmilnik. Smile

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Ned Apr 07, 2019 9:24 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Če imaš namen ali potrebo po spremembi soglasja in tipa priključka, potem ti uredi čim prej in si prihrani stroške s frekvenčnikom. Ker po predelavi, ga ne boš potreboval.

Vedno je tako, da je bolje uporabiti klasiko s kontaktorji ali pa z mehkim zagonom, kot pa z uporabo frekvenčnika, če motor in inštalacija ni prilagojena na to. Imeti moraš ustrezne kable, ustrezne ležaje ipd. Sploh pa, če ne potrebuješ spremebe obratov oz. hitrosti.

Je pa res, da je pri predelavi na 1F z uporabo kondenzatorja navor mnogo manjši in je uporaba frekvenčnika bolj smiselna, vendar ob pogojih zgoraj.

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Ned Apr 07, 2019 12:34 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
qwertz je napisal/a:
Imeti moraš ustrezne kable, ustrezne ležaje ipd.

Ni tako hudo.
Če se ne sekiraš, da ti novi pogon sveti motnje okoli, je dober tudi kabel, ki je bil prej tam. Sicer pa rabiš takega z opletom, npr., NYCY ali NYCWY za večje preseke.
Glede ležajev pa pri majhnih motorjih ni problem, tam pri 90 kW pa pade življenjska doba ležaja na četrtino pričakovane, če motor nima izoliranega ležaja.

Avtor: staneKraj: Rače PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 11:04 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Nabavil sem frekvenčni krmilnik in črpalka deluje. Very Happy