www.elektronik.si
Zastarela el. napeljava
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4  :||:
www.elektronik.si -> Elektronika

Avtor: mucekKraj: Domzale PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2019 6:55 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Saj tudi letijo, poznam primer, ko se je po opravljenih meritvah jasno pokazala napaka, nanjo se je investitorja/lastnika pisno opozorilo in ni storil nicesar. Cez slab mesec pa pozar ...

Zadeva je sla celo na sodisce (ogrozanje varnosti, blok), kjer je odvetnik lastnika celo skusal zadevo predstaviti tako, da bi moral merilec (!) napako ob pregledu (!) takoj sanirati ... No, kasneje je izvedenec elektro stroke jasno povedal kako in kaj stvari stojijo in kaj je cigava dolznost, ampak vseeno, za obcutek ... Wink

Epilog je bila nekaj mesecna pogojna kazen za ogrozanje pa verjetno bo/je tudi kaksna tozba zavarovalnice za skodo na objektu.

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2019 7:47 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Zakonsko je določeno, da je treba pri vsakem posegu v inštalacijo ponovno opraviti meritve.

Kdo bo pa kontroliral kontrolo kontrole? In Kdo bo potem 4. v vrsti, ki bo to delal?

Postopek je tak, da električar naredi, preglednik pregleda in izmeri, inštrument s katerim dela gre na periodično kontrolo in kalibracijo po standardih 17020 in 17025, kjer je zagotovljena sledljivost z mednarodno verigo sledljivosti in to potrjuje Slovenska akreditacija.

Dimnikar mora opraviti svoje delo korektno. Pritožiš se lahko dimikarju, če ne pomaga, pa še Gospodarski zbornici, sekciji za dimnikarsko dejavnost, KOMISIJA ZA DIMNIKARSKO DEJAVNOST pa nato lahko sproži ukrepe.

Za reševanje sporov in napak odgovarja vsak posameznik in podjetja. Za to so pa pristojna sodišča. Torej, če ti zagori po pregledu inštalacije ali dimnika in je stanje zabeleženo kot ,da je vse v redu, je za to kriv preglednik/dimnikar. Če ti pa dimnikar prepove kurjenje ali preglednik v zapisniku označi, da ni vse ok, ti pa ignoriraš to, je pa tako, kot je mucek napisal.

Avtor: Merlin PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2019 8:19 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Zakonsko je določeno, da je treba pri vsakem posegu v inštalacijo ponovno opraviti meritve.

Mene pa zanima, od katerega leta je ta zakon.

Naš blok je star 60 let, ko sem se leta 2002 vselil, je bila v stanovanju elektroinstalacija obnovljena.
Je še ničenje, sem vprašal lastnika, kje je kzs stikalo za kopalnico, ki je seveda na eni varovalki, in kje so meritve po prenovi, mi odgovori, da ni potrebnih nobenih meritev? Tudi na vprašanje, kje je doza za izenačevanje potencialov in temu ustrezno ozemljitev, je bil odgovor, da to ni potrebno.
Koga sedaj obvestiti o takem slabem gospodarju?

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2019 9:00 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
http://www.arhiv.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zakon_o_graditvi_objektov/

Avtor: Jaka57Kraj: Grosuplje PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2019 9:11 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kaj se pa smatra za poseg v inštalacijo?
Imam podoben primer, kot ga je opisal mucek.

Avtor: grega09 PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2019 9:25 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
qwertz je napisal/a:
Dimnikar mora opraviti svoje delo korektno. Pritožiš se lahko dimikarju, če ne pomaga, pa še Gospodarski zbornici, sekciji za dimnikarsko dejavnost, KOMISIJA ZA DIMNIKARSKO DEJAVNOST pa nato lahko sproži ukrepe.

Za reševanje sporov in napak odgovarja vsak posameznik in podjetja. Za to so pa pristojna sodišča.

Ok, ok. Z vsem se strinjam. Samo ta tema potrjuje, da smo Slovenci (v veliki večini) finančno (ne zavedamo se stroškov vzdrževanja in še mnogo drugega) in pravno nepismeni (v primeru nepravilnega ravnanja nekoga se nam ne da pravdati, kar je lahko spet povezano s prihodki, ker nima vsak prostih € za odvetnike). Pa še za iti se neke postopke tu na naših sodiščih, ki so "ekstremno hitra", moraš tudi imeti posebno vrsto veselja. Se strinjam, da eni gredo pa za 50 € na sodišče. Vsak po svoje...


Nazadnje urejal/a grega09 Ned Maj 26, 2019 4:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2019 5:01 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
11. člen, redni in izredni pregledi

(1) Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki obsega pregled, preskuse in meritve električnih inštalacij, je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je treba redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo protieksplozijsko zaščito, izvesti v roku, ki ni daljši od 2 let.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je treba redni pregled električnih inštalacij v stanovanjskih stavbah izvesti v roku, ki ni daljši od 16 let.
(4) Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-1990/pravilnik-o-zahtevah-za-nizkonapetostne-elektricne-instalacije-v-stavbah

Mislim, da je napisano dovolj jasno, Jaka.

Avtor: Merlin PrispevekObjavljeno: Ned Maj 26, 2019 3:08 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
qwertz, hvala za izčrpne odgovore.

Stran 4 od 4

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group