Avtor: osterklinKraj: Gorenjska PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2019 3:52 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
eldi2011 je napisal/a:
Že 20A za 25A nima ustrezne selektivnosti ( faktor 1,6 ).
Imeti zaporedno vezane enake vrednosti varovalk je pa povsem nepotrebno in nepraktično. Zelo verjetno, da je bila stara glavna varovalka že "popravljena" z bakreno žico, pa ni pregorela.


Varovalke so popolnoma nedotaknjene od takrat ko so mi jih od elektro pred cca 40 leti namestili in tudi nikdar ni nobena pregorela čeprav je parkat kakšna v omarici kjer so hišne varovalke crknila ..

Avtor: malciKraj: Polhov Gradec PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2019 4:44 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ena možnost je tudi, če so res toliko stare, da če so veliko časa obratovale na meji nazivnega toka ali pa še malo čez, nitka v notranjosti počasi izpareva. In nazadnje jo ne rabiš bistveno preobremeniti, pa bo pregorela. V zunanji omarici so pa nove. In te zdržijo kar krepko čez nazivni tok. Npr. NV250/25A bo zdražal tudi 35A cca 15 min, lahko da še več. A v taki situaciji nitka izpareva in je zmeraj tanjša.....

lp

Avtor: osterklinKraj: Gorenjska PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2019 6:16 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
malci je napisal/a:
Ena možnost je tudi, če so res toliko stare, da če so veliko časa obratovale na meji nazivnega toka ali pa še malo čez, nitka v notranjosti počasi izpareva. In nazadnje jo ne rabiš bistveno preobremeniti, pa bo pregorela. V zunanji omarici so pa nove. In te zdržijo kar krepko čez nazivni tok. Npr. NV250/25A bo zdražal tudi 35A cca 15 min, lahko da še več. A v taki situaciji nitka izpareva in je zmeraj tanjša.....

lp


Če prav razumem bi stare varovalke prej pregorele kot nova zunaj.

Avtor: malciKraj: Polhov Gradec PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2019 6:28 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ja, če si jo pred tem dododbra namučil. Če ni bila nikoli preobremenjena, potem naj ne bi pregorela hitreje. Čeprav, kaj se je v 40 letih dogajala pa težko reči. In tudi tehnologija izdelave tiste čase je ???

lp

Avtor: osterklinKraj: Gorenjska PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2019 12:47 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
malci je napisal/a:
Ja, če si jo pred tem dododbra namučil. Če ni bila nikoli preobremenjena, potem naj ne bi pregorela hitreje. Čeprav, kaj se je v 40 letih dogajala pa težko reči. In tudi tehnologija izdelave tiste čase je ???

lp


Saj to jaz pravim zakaj ni pregorela vmes stara 25A ampak je zunaj v omarici NOVA ETI NH000 25A
Če bi vse tri prva 20 druga 25 in tretja 25 bi še razumel, da je pa vmesna 25 obstala pa ne razumem
Sedaj sem dobil od elektro račun za menjavo 42,90€ (varovalka pa ni niti 5€ v prodaji) pa mogoče je ta zunaj pregorela zaradi njih saj so mi ob priklopu zunanje omarice pustili te stare vmesne in rekli da "naj bi" ta pregorela če bo kaj.
Ne vem ali se mi izplača napisati pritožbo na račun?
Hvala za komentar

Avtor: malciKraj: Polhov Gradec PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2019 1:19 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ne, s pritožbo verjetno ne boš uspel. Če je bil monter pri tebi in opravil menjavo, potem boš moral plačati. Če tudi bi bil stik med glavnimi varovalkami in števcem, bi verjetno moral plačati.

Za bolj natančno analizo bi potreboval še vse karakteristike vseh treh varovalk, in izračunati tok kratkega stika....skratka imam premalo znanja in časa.

Je pa teh 42,90 € očitno enotnih za celo slovenijo, saj elektro Ljubljana ima isto tarifa. In to ne glede, kje si doma. Če ima monter do tebe 5 min vožnje ali pa 2h, je isto. No, tarifa za menjavo izven delovnega časa je pa še za cca 5€ višja.

lp

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2019 7:15 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Cenik oblikuje SODO. Distrubucija pa opravlja naloge.

Avtor: Merlin PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2019 12:54 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Mene pa zanima, ali so te NH tudi počane in hitre?

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2019 1:09 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Odvisno od karakteristike. NH je samo tip, ne določa karakteristike. gG mislim, da daje elektro noter, nisem pa siguren.

Avtor: pentodaKraj: Dolenjska PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2019 3:19 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Moram reči, da ne vem točno kakšna je dejanska vezava teh varovalk, kljub temu bi samo na kratko opisal svojo izkušnjo, ki se mi zdi precej podobna.
Prijatelj, ki ima manjšo delavnico z različnimi trifaznimi ansihronskimi pogoni, se je pritoževal, da mu občasno "meče ven" kakšno od 25A pancerk, med tem, ko 20A varovalka, ki je instalirana za njo, ostane cela. Seveda pa je sicer pogosteje pregorela katera od 20A varovalk. Vse varovalke so bile "počasne". Ni mi bilo povsem jasno, saj človek najprej pomisli na različni karakteristiki obeh varovalk in glede na to, to res ni mogoče. Ko sem pregledal celotno instalacijo, sem ugotovil,da je eden izmed trifaznih motorjev 10kW. Kadar je vključil stroj s tem motorjem je predhodno moral izključiti vse ostale, sicer mu je skoraj vedno pregorela katera od 25A glavnih varovalk. Moj zaključek na koncu je bil takšen, da so sunki zagonskih tokov 10kW motorja sčasoma nekoliko "stanjšali" nitko v 25A varovalkah, zato se je občasno dogajalo to, da je 25A "pancerka" pregorela prej kot 20A varovalka za njo. Problema, kljub vsem poizkusom, ni bilo mogoče rešiti drugače, kot da zamenja glavne 25A z močnejšimi, saj je bilo očitno, da obratuje na robu zmogljivosti le-teh. Tega seveda ni storil iz povsem finančnih razlogov.

Avtor: Merlin PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2019 7:29 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Verjetno niso samo za delavnico glavne varovalke.

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 9:12 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Za direktni zagon 11kW motorja rabiš 40A varovalko s karakteristiki gG. Za zagon zvezda trikot rabiš 25A varovalko gG.
Varovalke imajo različne karakteristike. Za varovanje vodnikov in kablov uporabljamo gG karakteristiko. Za težke zagone motorjev uporabljamo aM v kombinaciji z bimetalnim relejem. Za zaščito polprevodnikov so ultra hitre varovalke.
Vsaka varovalka mora izklopiti kratek stik čimprej, preobremenitev pa po določenem času, pri tem pa mora fizično vzdržati pričakovan tok kratkega stika na mestu, kjer je montirana (ne sme eksplodirati)
Čim hitrejši izklop pri visoki preobremenitvi dosežejo z geometrijo talilnega elementa. Talilni element je bakren trak z zožitvami. Za izklop pri majhnih preobremenitvah je pri eni izmed zožitev nanešena spajka, ki pri segrevanju tvori zlitino z bakrom, upornost se povečuje, mostiček se stali.
Za zagotavljanje karakteristik v predpisanih mejah se potrebna točnost geometrije talilnega elementa meri v tisočinkah mm.
Pred 40 leti ni bilo vrhunskih orodnih strojev za izdelavo orodij za štancanje talilnih elementov v takšnih tolerancah.
Sklepam, da ima tista stara varovalka pač malo drugačno karakteristiko in je zato vzdržala.