Presek napajalnega kabla naprave

www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: bostjangKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 11:38 am    Naslov sporočila:  Presek napajalnega kabla naprave
----------------------------------------------------------------------------
Že večkrat je bilo govora o zdržnih tokovih vodnikov in ustreznih varovalkah.
Tokrat se mi zastavlja malo drugačno vprašanje. Kakšen je minimalen presek priključnega kabla naprave?
Ne gre za trajno obremenitev, ampak ustrezno ščitenje vodnika. Torej tipično naprava ima svojo šibko varovalko, vtičnica pa je varovana s 16A varovalko. Kabel pri raznih AV napravah ima pogosto presek 2x 0,75mm2. V skupini 2 to zdrži 13A, kar je že manj kot varovalka. Je to minimalen presek? Najbrž kitajske novoletne lučke s kabli recimo 0,22mm2 ne gredo skozi ali pač?

Avtor: Peter123Kraj: Lj. PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 12:37 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Lahko uporabiš tudi vodnike preseka 0,5mm2.
Če imaš v napravi varovano, da višji tok ne bo stekel (med normalnim delovanjem). - s tem rešiš problem močnejših varovalk v hišni inštalaciji.
Problem fita se pa rešuje na drug način - oziroma varovanje kovinskih ohišij. V tem primeru ponavadi uporabijo priključno vrvico s debelejšimi vodniki.

Avtor: EisenhornKraj: LJ PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2019 6:09 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Po standardu za hišne naprave (IEC/EN 60335) so minimalni preseki določeni takole: