www.elektronik.si
Ničenje in varnostni razdelilec

www.elektronik.si -> Elektronika

Avtor: Perplexer PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2019 9:41 pm    Naslov sporočila: icon_note Ničenje in varnostni razdelilec
----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav.

V šuko vtičnici je izvedeno ničenje (povezava ničle in jezička za ozemljitev) zato, ker sta v dozi samo dve žici (faza in ničla). Zanima me, če bi električna zaščitna razdelilna letev (surge protector) vklopljena v takšno vtičnico dejansko nudila zaščito priklopljenih porabnikov pred prenapetostjo? Letev je pač klasični razdelilec z gumbom za vklop/izklop in lučko za indikacijo zaščite (surge protection) in pravi da varuje električne naprave v primeru prenapetosti do 1500V.

Na YouTube sem si probal malo pogledati kako tak surge protector deluje in kot je prikazano naj bi odvečno "elektriko" poslal stran preko jezička za ozemljitev oz. zaščitnega vodnika, ta pa je tu vezan na nevtralni vodnik. Ker ne vem točno če to pri tem igra kakšno vlogo, sem se raje odločil vprašati še tukaj. Angel

Ob morebitnem odgovoru bi prosil še za pojasnilo, tako da mi bo bolj jasno zakaj bi oz. ne bi delalo. Hvala.

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2019 10:20 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Če trešči nekam v bližino hiše, ali pa v zračni vod do hiše (če niste priključeni po zemeljskem kablu), bo glavnino energije pobrala zaščita v priključni omarici. Prenapetost, ki ostane, bo med fazo in nulo na tvoji vtičnici. To bo omejila tvoja dodatna zaščita. Pri tem ji je čisto vseeno, ali sta N in PE povezani med sabo v vtičnici ali ne.
Problem nastane, če imaš na katero od naprav, ki jih vtakneš v vtičnico, priključeno še kaj drugega. Npr. Kabel od TV ali Ethernet kabel. Potem ti prenapetost med tem kablom in napajanjem pokuri marsikaj.

Avtor: Perplexer PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2019 11:02 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kaj pa če N in PE ne bi bila povezana oziroma bi bila vtičnica brez ozemljitve (brez jezičkov) ? Bi v takem primeru taka varnostna razdelilna letev še vedno varovala ? Dostikrat sem namreč prebral, da takšne zaščite nujno rabijo ozemljitev (vtičnico z jezički), sicer so brezpredmetne. Je to tako ?

Avtor: GUMYKraj: Bled PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2019 8:15 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ja, ozemljitev je nujna.

Avtor: bostjangKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 8:18 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Tudi brez ozemljitve, bo zaščita omejila napetost med L in N. Odvisno od vezave, bo napetost mogoče dvojna, v vsakem primeru pa bo pri neki napetosti začela prevajati med L in N.

Npr:
http://www.fatech-surge-protection.com/20ka-led-street-light-surge-protection-device-p-193.html

Avtor: GUMYKraj: Bled PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2019 8:05 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
V večini primerov ti omejitev napetosti med L in N ne zadostuje. Bolj kritičen je dvig potenciala proti zemlji.
Tudi v zaščitah v tvojem linku je povsod predviden priklop na PE.

Avtor: bostjangKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2019 8:27 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
GUMY je napisal/a:
V večini primerov ti omejitev napetosti med L in N ne zadostuje. Bolj kritičen je dvig potenciala proti zemlji.

Tudi če naprava ni priključena na nič drugega, npr. TV, ki se uporablja zgolj z USB ključkom?

Vse druge priključke je seveda potrebno ščititi proti isti lokalni ozemljitvi/točki.

Avtor: GUMYKraj: Bled PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2019 8:13 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ja, obstajajo specialni primeri, kjer je L-N zaščita lahko zadostna, samo se ni za zanašati na to.

Avtor: sg1Kraj: LJ PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2019 11:53 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Večina zabavne elektronike ima za napajanje kabel brez PE vodnika, torej samo L in N.
Tam bo taka zaščita učinkovita. Tudi modemi, routerji in ostala mrežna oprema praviloma deluje na adapterjih, kii nimajo PE priključka.

Tako ostanejo problematični le PCji in prenosniki, ki praviloma vsi uporabljajo tudi PE kontakt.

Avtor: bostjangKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2019 12:04 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
sg1 je napisal/a:
Večina zabavne elektronike ima za napajanje kabel brez PE vodnika, torej samo L in N.
Tam bo taka zaščita učinkovita. Tudi modemi, routerji in ostala mrežna oprema praviloma deluje na adapterjih, kii nimajo PE priključka.

Omenjene naprave pa imajo večinoma tudi druge priključke in so zato dovzetne za prenapetosti med napajalno stranjo in signalno stranjo. Nekateri razdelilni podaljški imajo zato tudi Ethernet zaščito (proti isti zemlji). Včasih je bil tudi telefon aktualen.

Avtor: sg1Kraj: LJ PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2019 12:16 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Citiram:
Omenjene naprave pa imajo večinoma tudi druge priključke in so zato dovzetne za prenapetosti med napajalno stranjo in signalno stranjo. Nekateri razdelilni podaljški imajo zato tudi Ethernet zaščito (proti isti zemlji). Včasih je bil tudi telefon aktualen.


Ta težava res ostaja ampak samo če smo še na bakreni podatkovni povezavi.
Te pa pospešeno izumirajo na račun optike in mobilnih povezav. Še malo pa bomo vsi na 5G...

Stran 1 od 1