Izklapljanje inštalacijskih odklopnikov ob vklopu

www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: Davorin PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2019 5:09 pm    Naslov sporočila:  Izklapljanje inštalacijskih odklopnikov ob vklopu
----------------------------------------------------------------------------
Inštalacija je izvedena z 1,5mm2 vodniki dolžine cca. 30m. Nanjo so priklopljeni trije led reflektorji 200W, ki pa za vklop ledice potrebujejo še kontrolni signal. Torej se ob priklopo na omrežje vklopi le elektronika, ki pa občasno izklopi inštalacijski odklopnik. Poskusil sem z različnimi 10A odklopniki (B, C, D). S 16A odklopnikom nisem poskušal zaradi inštalacije ki je izvedena z 1,5mm2. Kako bi rešil problem izklapljanja?

Avtor: mucekKraj: Domzale PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2019 6:15 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Nekaj tule s temi lampami ali pa kablom ne bo ok. Poskusi najprej vsako luc posebej, ena ti ocitno nekam prebija ...

Avtor: v.j.Kraj: Veldes PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2019 7:22 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Nič ni narobe z inštalacijo... niti z "lampami", le napajalniki ob priklopu na napajanje "cuknejo" velik tok (prazni kondenzatorji).

Primer:
Trije PC računalniki napajani iz istega B16 odklopnika ob pojavu napajanja občasno vrže ven, štirje PC-ji pa še hitreje. Zavedati se je potrebno, da prazni kondenzatorji v napajalnikih potegnejo kar konkreten tok, kljub tistemu NTC uporu, ki je običajno prisoten, če ga pa ni, je stvar še toliko slabša.

Glede na to, da so omenjeni trije 200W LED reflektorji, so napajalniki zanje tudi najmanj 200W in imajo notri temu primeren kondenzator.

1,5mm2 inštalacijo lahko zaščitiš s 16A odklopnikom, brez problema, ampak ker gredo danes proizvajalci kablov predvsem v negativno toleranco, lahko montiraš 13A inštalacijski odklopnik... ja, prav ste prebrali, 13A obstajajo, ima Elektronabava od ETI, verjetno obstajajo tudi druge znamke.

Obstaja tudi rešitev za take probleme, da se ne vklopijo vsi switcher napajalniki naenkrat... rele z zakasnjenim vklopom, vsakemu napajalniku se nastavi drugačno zakasnitev, oziroma nekaj v tem smislu, dovolj je že delček sekunde.

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2019 7:44 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Poskusi s talilno varovalko 10A z gG karakteristilko, če vzameš "C" talilne vložke in varovalčne ločilnike, bo to zavzelo enako prostora kot instalacijski odklopnik.
Če to ne gre, montiraj k vsaki lampi časovni rele, npr SMR-B od ETIja, da se vklop vsake malo zakasni.

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2019 10:15 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Si rešil?

Avtor: Davorin PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2019 4:28 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Začasno s C16A instalacijskimi odklopniki (čakam C13A). Talilna varovalka ima žal drugačne priklope.