www.elektronik.si
Prasketanje v varovalkah

www.elektronik.si -> Elektronika

Avtor: bojanm PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2019 10:51 pm    Naslov sporočila:  Prasketanje v varovalkah
----------------------------------------------------------------------------
Zdravo,

Ko vklopim kakšen porabnik v vtičnico (npr. likalnik, polnilec za telefon, ...), mi začne v omarici od varovalk prasketati. Ko ga odklopim ven je spet OK.
To se mi dogaja v dnevni sobi na 5 vtičnicah, drugod po hiši je OK.

Na spodnji link sem naložil video, kjer se sliši prasketanje.

link

Kakšen nasvet kaj bi to bilo narobe.

Najlepše hvala!

Bojan

Avtor: uleKraj: Babno Polje PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2019 11:35 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
To se sliši iz avtomatskih varovalk? Shocked

Avtor: joztomKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2019 1:16 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Potrebno je zategniti vse kontakte na varovalkah. Odpiranje in snemanje pokrova je zelo nevarno, tega ne smeš delati sam. Slabo zvezana omarica.

Avtor: lojz54Kraj: Portorož PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2019 6:14 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
kot se vidi ima avtomatske varovalke

Avtor: bojanm PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2019 8:17 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Zdravo,

Iz videa se slabo vidi varovalke. Prilagam sliko.

lp

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2019 9:25 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Pravilen postopek je, da pokličeš preglednika, da temeljito pregleda in premeri inštalacijo, nato električarja, da sanira, kar je preglednik odkril in nato še enkrat preglednika, da preveri, če je vse popravljeno.

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2019 11:21 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ti kar odvij tiste 4 vijake, snemi pokrov in poglej, če je kje kakšna prismojena žica, ali pa se je kaj pregrevalo. Če je to na odvodni sponki kakšnega odklopnika pač popraviš. če je problem na dovodu, moraš izklopiti dovod (glavne varovalke), te pa so navadno pod ključem in pokliči kakšnega električarja.
Pregled in meritve pa le daj narediti, da ne boš kdaj v črni kroniki.

Avtor: baresiKraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2019 6:00 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Najprej ugotovi katera varovalka je za te vtičnice v dnevni sobi, potem pa tako kot je napisal predhodnik, s tem da prej izklopi FID stikalo. Će tega ne obvladaš, pokliči enega električarja.

Avtor: s59maKraj: Medvode PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2019 7:22 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kateri del razdelilca ti nagaja, boš ugotovil z:
- poslušanjem s stetoskopim (na koncu imej samo cevko - BREZ kovinskih delov!),
- selektivnim odklapljanjem (ali še bolje vklapljanjem) varovalk
potem pa dobro preglej VSE okoli sumljivega dela ter po potrebi zategni / zamenjaj.

Po zvoku sodeč ti nekaj prebija.

Avtor: bojanm PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2019 10:59 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Zdravo,
Hvala vsem za odgovor. Sem naročil električarja, pa bo vse preveril.

lp,
Bojan

Stran 1 od 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group