Avtor: lojzek3211 PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2019 9:17 am    Naslov sporočila:  Fid stikalo
----------------------------------------------------------------------------
Zdravo!

Imam problem,da mi ne vedno,in ne vsak dan,vrže ven fid stikalo in eno varovalko.

Zgodi se naključno,na varovalko ki jo vrže ven so vezane led luči na hodniku (2X),in pa zunanja navadna luč z 2x žarnico. Notranje led vklaplja senzor.

Sumim da se je nekaj zgodilo,ko je bila zunaj nevihta in je 1x vredu zagrmelo ter vrglo ven fid in to varovalko.

Kaj bi lahko bilo narobe?

Avtor: baresiKraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2019 10:24 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Jaz bi najprej preveril zunanjo luč, pogosto se zgodi vdor vode oz. vlage.

Avtor: lojzek3211 PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2019 10:33 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Sem ravnokar odmontiral luči.

Zunaj vse suho,vse priklopljeno.

Sem pa na hodniku odmontiral led panel,in fazni vodnik ni bil dobro privit,oziroma sploh ni bil, ampak se je le dotikal kleme toliko da je imel stik da je luč gorela.

Bi lahko to bil vzrok?

Avtor: lucca brassiKraj: KOČEVJE PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2019 11:13 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
FID hoče imeti toliko električnega toka kot gre not , da ga gre tudi ven.

odstopanja 10mA /30mA/100mA ... so varovalni razredi odklopnika in predstavljajo

so negativne dopustne napake v tej enačbi (leakage current )

-------------------------------------------------------------------------

če imaš ti slab stik na žarnici to ni odtekajoči el.tok ampak povečana kontaktna upornost

pomeri upornost med N in PE ter ohišji luči in PE (LED switcher na O oziroma PE )

nekje prebija

Avtor: baresiKraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2019 7:41 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Obojno je možno, to kar ti svetuje @lucca brassi preveri, škodilo sigurno ne bo. Hudič je da se ti odklop dogaja občasno ter da ti izklopi FID, hkrati pa tudi varovalka. Slab stik na klemi povzroči iskrenje, zaradi tega lahko izklopi FID, ne glede na upornost kontakta ki se res poveča. Naredi oboje, popravi stik ter izmeri upornost faze in nule proti ozemljitvi na mestu priklopa. Upornost mora biti nekaj megaohmov. Stvar ni nedolžna, v večini primerov, vzrok za požar je slab stik kot pa kratek stik, kar po navadi "trobijo" novinarji.

Avtor: lojzek3211 PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2019 8:36 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Smo ravnokar našli krivca. Smo bili pred hišo in se je posvetilo od elektrike in vrglo ven fid in varovalko.

Kriv je bil kabel na hiši ki ga je električar pripravil za še eno luč če bi jo montirali kdaj.

Bil je samo "odcvikan" in prelepljen z trakom...no...zdaj je rešeno.

Hvala vam

lp

Avtor: baresiKraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2019 8:55 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Super da ste našli krivca, vseeno pa električarju povejte da "pripravo" kabla za dodatno luč, drugič, preden ga izolira, poskrbi za to, da je vsaka od treh žic ki so v kablu različne dolžine, ali pa vsako izolira posebej. Če tega ne bo razumel, ga menjajte, ne kabla ampak električarja.