Avtor: almajeric PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2019 4:23 pm    Naslov sporočila:  Ozemljitev
----------------------------------------------------------------------------
V novi hisi prez porabnikov imam na glavni ozemllitvi (zunaj na krizni sponki) napetost in priblizno 60V.
V gravnem trese. Metitve so bile narejene in vse kaze OK. Ni mi pa jasno zakaj napetost na ozemlitvi. Vse sem odklopil je 0Vz vsakim priklopom ozemlitve nazaj se napetost povecuje.
Naj me nese razsvetli ker nevem kaj je se za narediti.
Mogoce dalse ozemlilo v zemljo?

Avtor: DusanKKraj: Medvode - med vodami PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2019 6:56 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Hm, 60V na ozemljitvi? Proti kateri točki si to meril ?
Meritve česa so bile narejene? Inštalacije v hiši?
Je kakšna napetost v 230V~ vtičnici med ozemljitvenim kontaktom in ničelnim kontaktom/nulo?
Če trese potem meritve ne bi šle skozi.

Avtor: almajeric PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2019 9:00 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Meritve v hisi so bile narejen. Ko sem delal kabel suh zunaj na ozemlitev sem opazil da trese. In sem zmeril od kablja do ozemlitve 60v. Prilicno spajtla 😁. Na notanjih sponkah v omarici vse stima. Brez napetosti. Fi stikalo funkcionira v bistvu vse ok. Sklepal sem ze da mogoce, ker gre nad hiso dalnovod da mog8ce ze zard tega (drugi potencial) mogoce ker je ozemlilo prekratko... Jaz res vec newem.

Avtor: almajeric PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2019 9:05 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Med N un Pe v hisi ni napetosti. Pokaze sicer 1v ampak to ni nic. Najbolse se pa je to ker je nova hisa brez vsakega porabnika razen zarnic v fasungah 🙄.

Avtor: baresiKraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2019 9:11 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Med čem pa je zunaj 60 V? Kaj je to "suh" kabel?

Avtor: almajeric PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2019 9:32 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kabel šuh. Med ozemlitvenim vodnikom iz omarice in zunanjim valjencem kjer je krizna sponka imam 60v.

Avtor: baresiKraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2019 10:13 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Probaj izmeri napetost med ozemljitvenim vodnikom in vodovodno pipo, če je vodovodna inštalacija kovinska.

Avtor: almajeric PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2019 10:37 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Vse je plasticno. Razen armature.

Avtor: anze90Kraj: Šentjur PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2019 12:22 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ce si meril med valjancem in PE zbiralko v omarici, medtem ko sta bila valjanec in zbiralka razklenjeni je cisto mozno da se ti na ozemlitvenih žicah/zbiralki v omarici inducira napetost. Priključi kabelski čevelj oziroma poveži PE zbiralko iz omarice na valjanec. Če je omarica pravilno skonstruirana in fid deluje je vse ok. Za hec še potem ko boš imel vse pravilno povezano izmeri napetost med nulo in PE v omarici.

Avtor: malciKraj: Polhov Gradec PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2019 1:18 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Jaz bi, če bi sumil na inducirano napetost (malo mi je sumljivo, da jo je toliko, da jo konkretno čutiš), izmeril tudi tok, ki teče med PE vodnikom in vajlencem.

Najprej preko serijsko povezanega porabnika (žarnica, kak grelec..) PE ->- porabnik ->- A-meter ->- valjenec, Če ne bo konkretnega toka, lahko potem tudi brez porabnika.

lp
Uroš

Avtor: almajeric PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2019 2:42 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Toka res nisem zmeril. Od nekod se mora ta napetos inducirat. Jaz sem velikega mnenja da je to posledica VN dalnovoda ki gre neposredno nad hiso. Fi deluje brzhibno varovalke tudi.
Samo je pa hecno zaj sranki razloziti da je to normalno da na ozemlitvi trese. 🙈🙈🙈
Med klemami v omarici kaze 0 V oz minimalno.

Avtor: lucca brassiKraj: KOČEVJE PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2019 3:04 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
ne sekiraj se FREE ENERGY !!

( ali pa z ozemljilom ali čim drugim zarezal kakšen vodnik (leakage current))

Avtor: igo PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2019 4:26 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
To ni inducirana napetost, temveč je ta napetost posledica kapacitivnosti med posameznimi žilami znotraj kablov.

Med kabel čeveljček in valjanec daj zaporedno ampermeter in fen
GNDvodnik)--------(A)------[fen]---------(valjanec

Fen naj bo vklopljen na najvišji stopnji.

Tok bo verjetno par miliamperov AC, zato boš v naslednjem koraku odstranil ampermeter in izmeril AC napetost na fenu. Verjetno bo okrog 0.

Nato odstrani fen in veži samo ampermeter. Tok bo verjetno enak par mA.

Če tok ne bo samo par mA in napetost na fenu okrog 0 V, se javi tukaj na forumu.

Če pa bo tok zanemarljiv in napetost okrog 0V, poveži GND vodnik na valjanec tako, kot mora biti.


Pazi pri preklapljanju A-meter, V-meter , da ne boš izmeril "toka" omrežja.

Avtor: almajeric PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2019 4:54 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
V soboto se to sprobam pol pa newm vec 🙈🤣. Hvala za enkrat. Javim!