edey22 je napisal/a: |
Je pa v hiši ki je starejša ničenje in nimam N vodnika! |
Energetik-m je napisal/a: |
Z ničenjem ni prav tako nič narobe, kot ni nič narobe s tem, če daš žebelj namesto varovalke, ali priklopiš luč po telefonski žici, na primer. Dokler ne pride do prve napake. |
Energetik-m je napisal/a: |
Ničenje, kar pomeni isti vodnik za PE in N, torej PEN, je v primeru prekinitve PEN vodnika - na primer, če ga prevrtaš - smrtno nevarno. Zato je že dobrih 30 let prepovedano, če je presek PEN vodnika manj kot 16mm2. |
Energetik-m je napisal/a: |
Odgovor na prvotno vprašanje pa je tole:
Ker imaš TN_C sistem, porabi rumeno zeleno žilo obstoječega kabla za PE (zemljo), modro za N (nulo), ki jo v omarici povežeš na PEN dovoda, eno od preostalih žil pa za fazo. V omarico povežeš na PEN tudi kovinske instalacije po hiši (vodovod, centralna). |
baresi je napisal/a: |
Kakšna pa je moč te črpalke? |