Avtor: spužva PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 9:10 pm    Naslov sporočila:  Enofazni motor
----------------------------------------------------------------------------
Dober večer,

imam enofazni motor ELKO EKSK 112M4 2,2kW na pultu
V praznem teku teče 14A naz. tok ima 17A.
Zagon je v redu, tok v prostem teku pa mi je visok.
Čez delovni kond. teče 2A.
Zvok je normalen.
Kondenzatorja sta 10 mikroF delovni in 160 mikroF zagonski.
Original bi morala biti 8 in 140 mikroF.
Centrifugalno stikalo deluje.
Tok prostega teka me bega.

Hvala za odgovore.

Avtor: sebavehKraj: Slovenska Bistrica PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 9:43 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Mogoče si to izmeril le jalovo komponento toka. Ali imaš možnost da si dobiš instrument, ki lahko meri fazni kot? Oziroma "power meter"?
Ali se motor greje?

Avtor: spužva PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 10:20 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ne, imam samo A-meter.
Če se greje, ne vem, ker je bil priklopljen samo na testu, pri tej amperaži mislim, da se bo grel tudi v leru.

Avtor: lojzek PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2019 10:03 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Tukaj bi pa res najbolje ugotovil z W-metrom. Ker pri praznem teku lahko (mislim da enofazni še bolj izrazito) motor vleče velik tok. Ta se pri mehanski obremenitvi motorja lahko celo malo zmanjša, se pa definitivno spreminja cos fi. Torej lahko pri praktično enakem toku da od sebe večjo moč...

Avtor: bostjangKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2019 10:40 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Nekateri proizvajalci podajo vse to v grafu.
V spodnjem primeru se tok res ne spreminja tako zelo:
http://wtmicromotor.com/2-6-yy80-capacitor-start-induction-motor.html

Avtor: spužva PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2019 6:13 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Hvala za odgovore.

lp

Avtor: eldi2011 PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2019 8:21 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
14A v prostem teku je definitivno preveč.
17A nazivnega toka pove, da je tak tok pri polni obremenitvi, torej ko ti
motor žene nekaj z močjo 2,2kW.
V prostem teku se tudi ne bi smel občutno greti.
Možno je da je motor v ovojnem stiku.
Vprašanje časa je kdaj bo dokončno odpovedal.

Avtor: spužva PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2019 9:25 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Evo, da zaključim temo:
od proizvajalca sem dobil podatek, da je tok praznega teka 11A +-10%.
Po dodatnih, bolj točnih meritvah moj motor kuri 12A v pr. teku, tako da je vse v redu.

Hvala za odgovore.