www.elektronik.si
Zamenjava starega analognega termostata z digitalnim
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja  :||:
www.elektronik.si -> Elektronika

Avtor: zk_euKraj: Celje PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 10:24 pm    Naslov sporočila:  Zamenjava starega analognega termostata z digitalnim
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni,

doma imamo peč na pelete, ki ima v sobi še star, analogni termostat:



ki ima sledečo shemo:



Želel bi ga zamenjati s termostatom Emos T13RF, ki čisto zadosti zadovoljuje naše potrebe.

Ta pa ima sledečo shemo:



Je to mogoče? Bi lahko mogoče dobil kak nasvet kako moram vezati, da ne kličem ravno mojstra za prevezavo 4 žic.

Hvala!

Avtor: Jaka57Kraj: Grosuplje PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2019 12:21 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Zvežeš po shemi B novega termostata, ker imaš očitno pri peči dodatno stikalo za vklop in to tako:

stari novi
1 -> NO
5 -> COM
7 -> L
8 -> N


To je to, glede modrovanja uporabnika qwertza, imaš pa odgovor v tukaj.

Pa še to, ne vem če si vešč tega dela, toda pazi, žice so pod napetostjo 220V!

Avtor: zk_euKraj: Celje PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2019 1:11 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Odlično, najlepša hvala!

Pa torej odstranim še sponko med COM in L.

To vem. A ni ravno zaradi tega potrebno peč izklopiti iz električnega omrežja oziroma a ni to dovolj?

Če bi se slučajno odločil za model EMOS T15RF, ki ima shemo kot v priponki spodaj. Predvidevam, da je še vedno vezava enaka kot ste napisali zgoraj?

Avtor: Jaka57Kraj: Grosuplje PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2019 1:37 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Verjetno je dovolj, da izključiš peč. Preveri s preizkuševalcem napetosti (fazenbrifer, po domače).
Briko med COM in L odstraniš, ker dobi sponka COM fazo preko stikala na peči.
Ja, vezava pa je enaka.

Avtor: M13Kraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2019 8:48 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni,

Tudi jaz imam problem z zamenjavo sobnega termostata. Star termostat ima tri priklope (no com nc) nov pa ima samo dva (L1 N1). Na starem termostatu je tud na com-u sedaj napetost,ki se ob delovanju oz. ne delovanju spreminja na NO ali NC.

Da bi lahko uporabil novi termostat z dvema priklopoma bi verjetno moral zdaj zadevo vezat preko releja? Se motim ali imam prav? Ali kako naj zadevo rešim oz. vežem,da bo delovala?

Spodaj se slike obeh termostatov.

Hvala vsem za pomoč!

Avtor: Jaka57Kraj: Grosuplje PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2019 9:04 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kaj je pa stari termostat preklapljal (ne vklapljal), da ima vezane 3 žice?

Avtor: M13Kraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2019 12:30 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Jaka57 je napisal/a:
Kaj je pa stari termostat preklapljal (ne vklapljal), da ima vezane 3 žice?


Bo verjetno to bol možno ja. Obstaja kaka opcija,da preko releja vežem zadevo? Ali kako naj rešim?

Avtor: robertKraj: Tolmin PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2019 7:36 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Shemo vezave releja imaš že skoraj narisano na obeh termostatih Wink

Na staremu je narisano kam priključiti kateri kontakt.
"LOAD" na novemu je navitje releja, ki pa mora imeti navitje 230v.

Predvidevam, da je novi termostat namenjen za talno gretje

Avtor: Krampus PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2019 10:07 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ali je stari termostat za mešalni ventil?

Avtor: Jaka57Kraj: Grosuplje PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2019 12:46 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Krampus je napisal/a:
Ali je stari termostat za mešalni ventil?

Zgleda, da ne bo odgovora, zakaj so tri žice.

Avtor: BranezKraj: Koprivnica HR PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2019 10:05 am    Naslov sporočila: icon_idea 
----------------------------------------------------------------------------
Človek je našel rešitev, pa vas(nas) ne rabi več. Whistle

That's life!

Avtor: M13Kraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2019 7:20 pm    Naslov sporočila: icon_idea 
----------------------------------------------------------------------------
Branez je napisal/a:
Človek je našel rešitev, pa vas(nas) ne rabi več. Whistle

That's life!


Tako je Wink Sem uredil sam Smile Hvala vseeno

Avtor: Jaka57Kraj: Grosuplje PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2019 7:41 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Zanimivo, važno, da si uredil, kako, pa, tako ali tako, nikogar ne zanima.
Ja tako je to, nekateri bi samo jemali.......... Shame on you

Avtor: dyfan PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2019 9:57 pm    Naslov sporočila: icon_idea 
----------------------------------------------------------------------------
M13 je napisal/a:

Tako je Wink Sem uredil sam Smile Hvala vseeno

No, "M13", ker vidim, da si nov na forumu, naj ti prišepnem, da se po forumskem bontonu na koncu običajno pojasni, kako smo prišli do rešitve problema (ne glede na to, kdo je rešitev odkril). Smile Hvala vseeno.

Avtor: lojzek PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2019 10:47 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Posti od 21.11 -> smeti Wink

Stran 1 od 2

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group