www.elektronik.si
Ogrevanje omare

www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: Igor01Kraj: KK PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2019 6:41 pm    Naslov sporočila:  Ogrevanje omare
----------------------------------------------------------------------------
Živjo,

pojavila se je potreba po ogrevanju razdelilne omare dim. 100x200x40cm, ki se prestavlja na prosto.

Kako izračunati potrebno moč grelca, da bo zadostoval za omogočanje temperature 10-15C preko zime ?

LP

Avtor: rplink3rKraj: Levec PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2019 6:59 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
https://www.google.com/search?q=electronic+cabinet+heater+calcualtor

In prvi link Smile


Sicer pa ta stran pravi, če je neka standardna plehnata omara za tako dimenzijo z recimo 150W lastnega gretja, če bi bilo v najslabšem primeru recimo -25°C, da bi imel v omari 10°C 2kW grelec.


Continuous existing heating power 150 W
Lowest ambient temperature -25 °C
Desired minimum temperature inside of the enclosure 10 °C
Temperature difference 35 K
Required heating power 2068 W

Avtor: Igor01Kraj: KK PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2019 8:35 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Uff, nisem pričakoval, da bi lahko obstajal kalkulator za to, in ga nisem iskal.
Enostavno sem pričakoval, da ima kdo, ki se s tem profi ukvarja, to v glavi.

Ja, guglat bo treba ...

Hvala !

LP I

Avtor: lauraKraj: Sobota PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2019 1:18 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kolikšna moč za grelec je na razpolago?

Avtor: SpajkyKraj: Obala PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2019 12:25 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Moja ideja bi bila :
- vzameš grelni plati iz starega toasterja, eno dve etc., vežeš adekvatno pri dnu
- nabaviš regulator za luči s triakom+potenciometrom, montiraš na ohišje
- modificiraš ta regulator pri regulaciji in spelješ ven žičke za senzor toplote pri vhodu triaka
- senzor (termistor ali FET) montiraš pri vrhu omare ...

PWM regulacija grelcev bo držala temperaturo na nastavljeni na potenciometru. Kakšen poskus in bo ... Wink izi-pizi ..

... pa ne mi rečt, da je treba spet mikrokontroler in programiranje Rolling Eyes za kaj takega ...

Avtor: v.j.Kraj: Veldes PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2019 1:03 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Obstajajo namenski PTC grelci za razdelilne omare in podobno. PTC grelni element se nahaja v ALU profilu in zgleda kot hladilno rebro. Za male omarice se običajno gretje vklaplja ročno glede na letni čas oziroma potrebe. Zagotovo je najbolj zanesljivo, če se uporabi termostat, še posebej za večje omare, kjer je moč grelcev bistveno večja. Brez termostata bi v sončnem vremenu temperatura narasla nekam v višave. Termostat je lahko mehanski, nobene potrebe ni, da bi bil elektronski.

Avtor: lauraKraj: Sobota PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2019 2:41 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Pa kaj vam je? Iz enega grelca in termostata delate Space Shutlle?

Avtor: brezimenko PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2019 2:59 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Jaz se pa sprašujem ali je sploh potreba po bilo kakšnem ogrevanju.? Vgrajujejo se običajno industrijske zadeve, ki morajo zdržati določena temperaturna območja.

Avtor: lauraKraj: Sobota PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2019 3:21 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kolikor sem jaz na terenu videl EO montirane na prostem so vse že imele montirane grelce/termostat.Temperatura v EO naj ne bi padla pod 5°C.

Avtor: v.j.Kraj: Veldes PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2019 12:07 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Omara zunaj mora biti pozimi ogrevana, sicer se notri nabira kondenz, ki potem kaplja dol na elektro komponente... ki so lahko tudi npr frekvenčnik ali kaj podobnega, občutljivega in dragega. Iz prve roke poznam primer, ko so frekvenčniki za male vlečnice crkovali skoraj vsako leto, škode ogromno... seveda so bile omarice brez gretja. Ko sem prevzel vzdrževanje, sem pred vgradnjo novih frekvenčnikov dal pogoj, da brez grelcev ne montiram ničesar, naj najde drugega izvajalca... no, po vgradnji grelcev in seveda novih (rabljenih) frekvenčnikov, po nekaj sezonah še vedno vse deluje. Vse male omarice so brez termostatov, uporabljajo se izključno pozimi v snežnih pogojih, montirani so PTC grelci, da se zadeva ne pregreva, deluje nekako samoregulacijsko. Dve večji omari imata grelce 2x 250W, tam je seveda vgrajen tudi termostat kljub PTC grelcem.

Ni treba da je "space shuttle", nujno pa je, da je narejeno tako kot je treba, sicer lahko boli denarnica, tako investitorja kot izvajalca. Ko zaradi kondenza nekaj crkne in je potem treba menjat drago opremo, se spoprijeti še z zastojem, so stroški lahko... hmm, večji kot si mislite. Tukaj ni prostora za improvizacije iz koharjev ali toasterjev, ni prostora za površnost in polovičarstvo, narejeno mora biti brezhibno in zelo zanesljivo. Signalizacija okvare gretja je zelo zaželjena, po potrebi je treba vgraditi dva neodvisna grelna sistema, za vsak slučaj, odvisno od opreme ki je notri... ali pa zahteve naročnika.

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2019 8:22 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Obstajajo termostati za gretje, hlajenje/prezračevanje omar. Na voljo je celo kombinacija obeh termostatov.

Ma kaka indikacija delovanja, no. Grelec in termostat sta kar robustna, enkrat na sezono pošlataš, če greje/vrti ventilator, to je vse, kar je treba naredit.

Jao, raktna znanost iz vsake fige na tem forumu.

Avtor: lauraKraj: Sobota PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2019 7:55 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Ti si nisi prečital/razumel kaj je napisal v.j.?
Mogoče pa res space shutlle...

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2019 10:36 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Če ti cena omare, ki jo je treba greti, ne prenese termostata, potem je bolje, da omare sploh ne delaš.

Avtor: lauraKraj: Sobota PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2019 6:43 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Projektant, si ti kdaj videl v živo EO montirano na prostem?
Upam da vsaj po projektu ki si ga dobil.

Stran 1 od 1