www.elektronik.si
Problem pri prepoznavanju faz na zelo dolgih kablih?

www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: KammaksimilijanKraj: Lipica PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 8:43 pm    Naslov sporočila:  Problem pri prepoznavanju faz na zelo dolgih kablih?
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni.

Zanima me ali bi kdo vedel zakaj se na dolgih linijah kablov srednje napetosti (kabel 240 ali 150mm2 z opletom) pri ugotavljanju kabla faz, ko se na eni strani spoji oplet (zemljo) z faznim vodnikom in na drugi strani z ohm metrom previrja prevodnist tokokroga in na ta način ugotovi vodnik (L1, L2, L3) ne da izmiriti. Ohm meter nonstop piska ali sta faza in masa sklenjena ali ne. Ali bi to lahko bilo zaradi indukciranja vodnikov na dolgih razdaljah?
Prosil bi če mi kdo lahko strokovno razloži.
Hvala.

Avtor: malciKraj: Polhov Gradec PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 10:46 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kaj pa pove meritev upornosti? In kaj zate pomeni "na zelo dolgih linijah"?

Ker mi na cca 1km dolgi liniji nismo imeli teh težav.

lp
Uroš

Avtor: Energetik-mKraj: Zagorje PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2019 1:21 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kabli za 20 kV (srednja napetost) so navadno dolgi nekaj kilometrov. Problem bo kapacitivnost dolgega kabla. Poskusi tole: Vse žile daš v stik na oplet in pomeriš z ohm metrom upornost na drugem koncu, ne s tisto piščalko, ki ugotovi samo povezavo, ampak z ohm metrom. Potem eno žilo odpreš in na drugem koncu ugotoviš, kateri se spremeni upornost.

Avtor: lauraKraj: Sobota PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2019 7:40 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
S katerim instrumentom pa ti to meriš?

Stran 1 od 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group