www.elektronik.si
Priklop 220V/3-faze /severna amerika v EU

www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: FrenkR PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2019 10:52 pm    Naslov sporočila:  Priklop 220V/3-faze /severna amerika v EU
----------------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni,
odlocamo se za nakup rabljene peci iz severne amerike, kjer na tablici pise 220V/3-PH, 80A. Glavnina elektrike se rabi za grelne elemente. Amperaza mi je cudna, saj ima celotna pec max porabo 13kW.
Zanima me, ali se da tako stvar priklopiti v EU in ce, kaj vse bi potrebovali za to?
Hvala,
Frenk

Avtor: qwertzKraj: Vrhnika PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2019 11:02 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Kakšna pa je to peč, da se jo splača voziti čez lužo?

Jaz se ne bi šel tega, ker bo treba preveč nekih predelav in to nanese kar veliko stroškov.

Oni imajo drug sistem, kot mi...
https://en.wikipedia.org/wiki/Split-phase_electric_power

Avtor: LinuxFuterKraj: Novo mesto PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2019 4:39 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Američani imajo poleg "split-phase" sistema več različnih nivojev napetosti v trifaznem napajanju: 120/208, 277/480, 346/600 in 400/690.

Predvsem pa razmisli če ti je vredno eno peč za x namen k nam vleči namesto ustrezne kupiti tukaj?

Avtor: baresiKraj: Maribor PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2019 9:36 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Mora pa biti ta peč res nekaj posebnega, pa še rabljena je. Res me zanima kaj je to za eno 13 kilovatno čudo, da ga v Evropi ne znamo "spesniti".

Avtor: bostjangKraj: Postojna PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2019 11:46 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Poizkusi ugotoviti, kako so grelci vezani. Če so v trikot - 208V, ji za EU vežeš v zvezdo - 230V. Moč bo sicer večja.
Če je za vsako fazo več grelcev, jih lahko različno vežeš.
Za krmilno elektroniko dodaš transformator.

Avtor: JaniKraj: Bela krajina PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2019 12:01 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Citiram:
Za krmilno elektroniko dodaš transformator.


Ne pozabite, da imajo američani 60Hz! V kolikor ima elektronika že transformatorje, bo problem s pregrevanjem in neustrezno napetostjo...

LP

Stran 1 od 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group