www.elektronik.si
Obstojnost pocinkanega valjanca
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2  :||:
www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: lucca brassiKraj: KOČEVJE PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2020 7:40 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
in vsako ozemljilo mora biti na svoji parceli ....si pozabil ?

Avtor: psevdonimKraj: slo PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2020 8:53 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
resno sprašujem če prav razumem
Citiram:
torej, če prav razumem, morata biti 2 valjanca:
- tisti, zalit v beton, se poveže na nulo;
- tisti v zemlji se poveže na strelovod;
- oba valjanca pa morata biti tudi povezana v več točkah.

Avtor: Fosn PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 8:43 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
- tisti v temelju ali v plošči se poveže pri stanovanjski hiši na vogalih ( se pravi ponavadi 4x na vogalih, če je hiša manjša in pravokotni tloris, drugače več) z zunanjim obročem v zemlji. Na vogalih se tudi spustujo odcepi ven za morebitni strelovod ( ki za enostanovanjske in dvostanovanjske hiše ni obvezen, razen če je na hiši sončna elektrana). Tudi se poveže s tistim ki gre do števčne omare, če je omarica vstran od hiše na parceli
- se pravi oba sta povezana skupaj in imata funkcijo temeljnega ozemljila , torej pravilno delovanje zaščitnih naprav (fid, varovalk pri stikih na zemljo,...), čim bolj učinkovito odvajanje strele v zemljo in njena čim večja razporeditev v zemlji - seveda, če je izveden strelovod
- če se ta skupna temeljna ozemljitev poveže na NULO, pa je ovdisno kaj vam predpiše distributer električne energije ( ELEKTRO). Če piše v soglasju TN sistem, lahko povežete ozemljitev na nulo, če piše v soglasju TT sistem ozemljitve ( ponavadi izven mest), pa NE SMETE povezati ozemljitve na nulo!

Potem tu še igrajo pomembmo vlogo prenapetostni odovdniki, razne antene in klime na strehi, kamere,...

Vse to naj bi elektro majstri, ki vam delajo inštalacijo vedeti...razen če so šalabajzerji, oziroma kdor hoče imeti v redu narejeno bi moral te stvari upoštevati.

Avtor: Mitja320Kraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 9:27 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Fosn je napisal/a:
......Če piše v soglasju TN sistem, lahko povežete ozemljitev na nulo, ......


Malo bi si izposodil tole temo. Imam TN sistem. Kaj pomeni "lahko"? Jaz sem nekako razumel, da če hočem uporabljati glavni FID ne smem povezati, v nasprotnem primeru se v omarici poveže ozemljitev z nulo. Ampak kolikor vem kopalnica mora imeti "švohnejši" FID. Nisem iz te stroke.

Takrat ko bi lahko vprašal sem pozabil, ker je bilo toliko informacij naenkrat.

Avtor: Fosn PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2020 9:16 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Mogoče sem se malo narobe uporabil besedo ..lahko..
V TN sistemu JE nevtralni vodnik že ozemljen na strani distribucije in se lahko ( priporočljivo je) povezati ozemljitev hiše na nevtralni vodnik,ker s tem izboljšamo ozemljitev, ker nam pomaga ozemljitev distributerja.
V TT sistemu pa distibuter nima oziroma ne zagotavlja dobre ozemljitve v svojem sistemu, in si moramo sami zagotoviti dobro ozemljitev sistema in se zaradi nedoseganja nizke upornosti ozemljitve uporablja zaščitni ukrep - RCD stikalo.

Uporaba FID ( po novem se imenuje RCD) stikalo. To je dodatna zaščita in se lahko uporablja tako v TN sistemu, kot v TT sistemu zelo pogosto, ravno zaradi tega ker je upornost okvarne zanke velika napram TN sistemu.

V hiši imamo dve možnosti za ogoržene prostore (kopalnica,...) se uporablja RCD stikalo na diferenčni tok 30mA, zato damo skupno RCD stiklaoza celo hišo 300mA za kopalnico pa kombiniranos tikalo z varovalko KZS 30mA. Ali pa zlasti pri novogradnjah, kjer ni uhajavega toka, kar skupni RCD 30mA in pokrije tudi kopalnico.

To kar sprašujete.. se pa menda nanaša na povezavo nule in zemlje skupaj pred in za RCD stikalom. Nula in zemlja je pred RCD stikalom lahko povezana ( če imate TN sistem, drugače jo ne smete povezati, če imate TT sistem). Če jo boste povezali pa za RCD stikalom, bo pa RCD stikalo metalo ven.

Še to...ko se enkrat loči PEN vodnik ( ozemljen nevtralni vodnik v TN sistemu) na nevtralni N in ozemljitveni vodnik PE, se kasneje v sistemu na sme več združiti!

Avtor: Mitja320Kraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2020 7:15 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Najlepša hvala za informacije, točno to sem rabil da razumem.

Avtor: jozkocKraj: Ljubljana PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2020 11:26 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
igo je napisal/a:
Rahlo odbita ideja, ampak lahko bi poleg pocinkanega valjanca dal magnezijevo anodo Idea .

V dovolj vlažni zemlji bi nastali galvanski člen preprečeval rjavenje. Moram preizkusiti.



Kje se pa dobi takšna magnezijeva anoda?
Imam 9 let star avto in ga bo počasi začela napadati rja, pa razmišljam da bi eno takšno anodo privijačil z objemko na konec izpušne cevi na zadnjem delu avtomobila.

Sem bil v lekarni in so mi rekli da magnezij sicer imajo ampak samo za peroralno uporabo.

Avtor: BranezKraj: Koprivnica HR PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2020 12:10 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
jozkoc je napisal/a:
...
Kje se pa dobi takšna magnezijeva anoda?
...
Tukaj, pa uspešno "šraufanje" na rep avta!

Avtor: lucca brassiKraj: KOČEVJE PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2020 7:38 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
https://cathwell.com/galvanic-series/

https://www.corrosion-doctors.org/Definitions/galvanic-series.htm

https://structx.com/Material_Properties_001.html

Avtor: SpajkyKraj: Obala PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2020 3:27 am    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
https://www.google.com/search?hl=en-SI&gbv=1&q=electronic+rust+protection+for+cars

.. ali pa pletenico (prevodno gumo) pod avtom do tal ... včasih se je dobilo v obliki strele, ki je drsala po asfaltu ... pa streslo te ni statika, ko si se dotaknil ključavnice Razz ... lahko pa, da te pešči zatopljeni med hojo v iPhone ne preslišijo, tudi par konzerv na pletenico, da ropotajo po asfaltu in zadaj napis "Just Merried" ... konzerve bodo prej zarjavele kot avto Mr. Green ... just kiddin´

Stran 2 od 2

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group