Izračun moči trofaznega asihronskega motorja ?

www.elektronik.si -> Energetika

Avtor: SilvoKraj: Koroška-okolica Dravograda PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2004 9:15 am    Naslov sporočila: icon_question Izračun moči trofaznega asihronskega motorja ?
----------------------------------------------------------------------------
Kako se izračuna Embarassed  \sqrt 3 * U * I * cos \phi Je tako ?

Rad bi namreč izračunal dejansko moč motorja na odsesavanju. Le ta izmerjeno s tokovnimi kleščami vleče 52A


Nazadnje urejal/a Silvo Sre Jun 02, 2004 1:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat

Avtor: LojzKraj: Koroška PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2004 12:52 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Silvo, mislim, da bo kar držala formula.
http://www.electrician.com/electa1/theory.html
http://www.elec-toolbox.com/Formulas/Motor/mtrform.htm
Tukaj najdeš še izračun za konjsko moč. Laughing

Avtor: peterkaKraj: BC PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2005 9:50 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
Enačba je pravilna .Upoštevati moras da je v enačbi U=medfazna in I=linijski

Avtor: robertosKraj: Vuhred JN76OO PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2005 9:58 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
peterka je napisal/a:
Enačba je pravilna .Upoštevati moras da je v enačbi U=medfazna in I=linijski

NIč ni narobe, da prebiraš tudi stara sporočila, vendar Silvo je to že upošteval in izračunal pred 8 meseci. d'oh! Malo poglej na datum nastanka vprašanja, drugače pa dobrodošel na forum! Wink

Avtor: zoranKraj: SG PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2005 8:43 pm    Naslov sporočila:  
----------------------------------------------------------------------------
v praksi se za hitro določitev moči elektromotorjev uporablja empiričen način in sicer: linijski tok (A) je cca 2 x moč (kW). Pri manjših nalo čez 2x, pri večjih pa malo manj kot 2x ( 1,5kW - 3,7A; 15kW - 30A; 30kW - 58A; velja za 1480 o/min ,pri ostalih vrtljajih pa so manjša odstopanja). Motorji so standardnih moči glede na gabaritne mere in število vrtljajev. Pod gabariti je pomembna mera od tal do sredine osi in razmika lukenj za pritrditev na nogah.
Ker si ti izmeril 52A bo moč po enačbi (cos fi = 0,85) cca 29 kW. To ni standardna moč ampak je motor najmanj 30kW, ki pa ni polno obremenjen.

Silvo, glede na datum tvojega vprašanja si to že verjetno ugotovil, upam pa da bo informacija dobrodošla tudi drugim.