Zdravo!
Zanima me če kdo ve za program za dimenziranje vodnikov NIVO 1 narejen v excelu, ker ga nikjer ne najdem in nevem ce je to sploh pravo ime programa
Hvala,
lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
stoben Neznanec
Pridružen-a: Pon 30 Jul 2012 22:47 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Koper
|
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 4:00 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zanima me kakšne debeline kabel izbrati za vkop v zemljo. Dolžina kabla bo 500m. Poganjali bomo črpalko moči 3kw.
LP,Stbe |
|
Nazaj na vrh |
|
|
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.01
|
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 7:14 pm Naslov sporočila: |
|
|
Se mi zdi, da bi pa zdaj že vsak, ki ima:
-5 minut časa,
-"dva gimnazijska maturanta",
-"enega lokal patriota",....
šel kabel polagat.
Tukaj sem imel v mislih predvsem prvi post.
Pa da se ne bo kdo čutil užaljenega skozi besede pod narekovaji. So zgolj primer in ne replicirajo nikogar določenega. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo.
Nazadnje urejal/a pajo Čet Avg 02, 2012 7:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
|
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2079 Aktiv.: 9.12 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 7:18 pm Naslov sporočila: |
|
|
stoben je napisal/a: |
Zanima me kakšne debeline kabel izbrati za vkop v zemljo. Dolžina kabla bo 500m. Poganjali bomo črpalko moči 3kw.
LP,Stbe |
Mislim, da bo treba napisat vsaj še, ali je motor 1F, ali 3F. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.63 Kraj: Zagorje ob Savi
|
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 8:47 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nisem še videl 3kW 1F motorja.
LP Nace |
|
Nazaj na vrh |
|
|
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.68 Kraj: Obala
|
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 10:32 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nace je napisal/a: |
Nisem še videl 3kW 1F motorja.
LP Nace |
Črpalka bo 1,5kw in v drugi fazi še ena. Odločitev o enofazni ali trifazni še ni padla. Prodajalec je priporočal enofazno, ker je precej manj problemov s kontrolo prisotnosti faz, kontaktorji, .... Večina črpalk teh moči v privat sektorju se proda v enofazni varianti trdijo prodajalci. Čeprav jaz sem bolj za trifazno varianto, ker ji lahko tudi s frekvenčnikom reguliraš kapaciteto, če je potrebno.
LP ,Stbe |
|
Nazaj na vrh |
|
|
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3382 Aktiv.: 15.43 Kraj: slo
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1360 Aktiv.: 7.55 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Pet Avg 03, 2012 1:19 am Naslov sporočila: |
|
|
Torej takole,
Če bo pumpa enofazna, varuješ kabel s 16A talilno varovalko.
Pri 500m dolgem kablu bo problem padec napetosti in upornost okvarne zanke.
Dovoljen padec je 8%. Pri enofaznem napajanju 230V je to 18,4V. Da to dosežeš, sme biti upornost zanke 18,4V/13A=1,4ohm. Presek, ki ga rabiš, je 12,5mm2, če malo popustiš, vzameš kabel NYY 3x10mm2, ki ga zakoplješ direktno v zemljo.
Upornost zanke (po fazi tja in po nuli nazaj) je 0,0175*1000/10=1,75 ohm.
V primeru kratkega stika bo stekel tok cca 130A, kar je dovolj, da zgoraj omenjena varovalka pregori prej kot v 400ms, kot je predpisano za premične porabnike. _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
JTratar Član
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17 Prispevkov: 205 Aktiv.: 1.21 Kraj: ivančna gorica
|
Objavljeno: Pet Avg 03, 2012 12:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
Jaz bi na tvojem mestu vzel trofazni sistem, položil pa bi aluminjaste kable, ki so ob primerno večjem preseku še vedno cenejši. tako bi vzel Al 4*16mm2.
Aluminiasta varianta te pride 1000€, medtem ko te pride bakrena 2000€. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
matjazogrinc Neznanec
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2024 12:17 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.13
|
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 12:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Živijo
A tole je še na voljo?
[quote="lojzek"]Jaz sem pa v času, ko sem se še službeno ukvarjal s projektivo, naredil excelovo tabelico za izračun vodnikov in razsvetljave.
Je v priponki, vnaša pa se podatke samo v zelena polja. Izračuni so rdeča polja. Opira pa se na standarde. Če komu ustreza, naj uporablja. Seveda pa je potrebno poznati podatke, ki so nujni za izračun.
Za vprašanja sem na voljo, čeravno sem že malo "iz vaje"[/quote] |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|