Avtor Sporočilo
mirze
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Čet 26 Feb 2009 23:09
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 11:31 pm    Naslov sporočila:  FID vrže ven ob nevihtah Odgovori s citatom

Pozdravljeni!

Če ob poletnih nevihtah trešči v bližini hiše (lokacija: Vevče, sredi naselja), vrže ven FID (to se zgodi morda 1x do 2x letno). Če sem doma, ni problema, če bi bil takrat na počitnicah, pa bi nastale težave zaradi izklopa hladilnika in zamrzovalne skrinje. Po letošnjem vlomu sem dal namestiti alarmno napravo in zdaj bo še dodaten problem: zadeva ima akumulatorsko napajanje za 2 dni, potem pa se bo vključila sirena ... in se ne bo izključila dokler bo deloval akumulator sirene.

Kaj naj naredim? Je tako delovanje FID-a normalno ali naj ga zamenjam? Kakšnega naj vzamem? (Trenutno nisem doma, tako da ne morem napisati, kakšna je oznaka na obstoječem.)

LP, Miran
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sebaveh
Član
Član



Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51
Prispevkov: 1611
Aktiv.: 8.17
Kraj: Slovenska Bistrica

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hladilnik in alarmno napravo veži na varovalko, katera pa naj bo vezana pred FID-om. Na tak način ti sicer odpade zaščita pred prebojem, pa še izrecno moraš označiti da se napravi potem napajata mimo FIDa. Za začetek bo.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pyr0Beast
Član
Član



Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 25.86

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 3:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Alarmna ma nujno svoje varovalke.

Hladilnik pa skrinja lepo na svoje varovalke in je.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
vilko
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.09
Kraj: Dragomer

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:49 am    Naslov sporočila:  Ha! Odgovori s citatom

Ha!
To me je spomnilo na dogodek pred davnimi leti, ko so bile hladilne skrinje še v modi. Takrat je še sindikat organiziral nakup mesa po 'pol prašiča', in podobno.
Tudi meni je FID ob nevihtah izklapljal, zato sem hladilno skrinjo vezal provizorično s podaljškom na vtičnico, ki je sicer bila za razsvetljavo in je bila vezana mimo FID-a za čas dopusta (spet v sindikalnih prikolicah na morju).
Ključe od hiše sem dal tastu, da pride malo pokontrolirat, če je vse v redu.
In ko je pokontroliral, je videl provizorij, podaljšek, in - ga je zvil in pospravil. Da je s tem izklopil skrinjo, ga ni motilo, bil je že v letih, in važen je bil red.

Kako je bilo, ko sva z ženo in otroci prišla domov, si lahko mislite. Pa še jezen nisem smel biti, saj sta bila tako tast kot tašča sicer zelo v redu, in sta mi rihtala otroke, ko sva bila z ženo v službi...

Malo off topic, ali pa tudi ne.
Oprostite.

_________________
Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Highlag
Član
Član



Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 18.17
Kraj: Črnuče

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zakaj bi pa FID sploh izklopil med nevihto? Ima kdo kakšno teorijo?
Prej bi rekel da je tisti FID kakšno ZNS stikalo?

_________________
If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
MadMax
Član
Član



Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 21.36

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Tudi meni FID občasno ob nevihti izklopi, pa nisem daleč od RTP (cca 300m) in vodniki so pod zemljo.
Vtičnica za zamrzovalnik je vezan mimo FID.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
lojzek
Član
Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00
Prispevkov: 3352
Aktiv.: 17.02

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Moja teorija (poudarjam MOJA) je, da lahko izklopi zaradi kakih blodečih enosmernih tokov pri pojavu strele. Ti so bolj izraziti, če si bliže mestu udara.
Inštalacija ima tudi lastno kapacitivnost proti zemlji, in polnilni tok ozemljitvenih vodnikov napram inštalaciji bi lahko izklopil FID.
Mislim tudi (nisem pa še preizkusil), da je FID bolj občutljiv na enosmerni uhajavi tok kot na izmenični. Utemeljitev: 220Vac rele vklopi pri recimo napetosti 150Vac, če ga pa priklopiš na dc, pa bo vklopljen že pri 50V. Torej pri nižji napetosti.

Prav tako mislim, da bi bil ta pojav izklopa izrazitejši pri TT sistemu, kot pri TN sistemu.


Mimogrede: v predlogu je, da bi se skladno z novo in prihajajočo standardizacijo naš izraz FID zamenjal z RDC (residual device current). Ker naj bi tako veljalo po celi EU.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
promehanik
Član
Član



Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.75

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kaj pa sploh pomeni izraz FID?

lp, masinist
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
PZUFIC
Vseved



Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06
Prispevkov: 6987
Aktiv.: 35.08
Kraj: Rakek

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 11:17 am    Naslov sporočila:  Re: FID vrže ven ob nevihtah Odgovori s citatom

mirze je napisal/a:
Pozdravljeni!

Če ob poletnih nevihtah trešči v bližini hiše (lokacija: Vevče, sredi naselja), vrže ven FID (to se zgodi morda 1x do 2x letno). Če sem doma, ni problema, če bi bil takrat na počitnicah, pa bi nastale težave zaradi izklopa hladilnika in zamrzovalne skrinje. Po letošnjem vlomu sem dal namestiti alarmno napravo in zdaj bo še dodaten problem: zadeva ima akumulatorsko napajanje za 2 dni, potem pa se bo vključila sirena ... in se ne bo izključila dokler bo deloval akumulator sirene.

Kaj naj naredim? Je tako delovanje FID-a normalno ali naj ga zamenjam? Kakšnega naj vzamem? (Trenutno nisem doma, tako da ne morem napisati, kakšna je oznaka na obstoječem.)

LP, Miran


Jaz bi dal izvesti kakšne meritve ozemljitve, seveda profesionalcem. Very Happy

_________________
Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
Slowfly
Član
Član



Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.38
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Highlag je napisal/a:
Zakaj bi pa FID sploh izklopil med nevihto? Ima kdo kakšno teorijo?


"Predobro" (beri prenizka ozemljitvena upornost) ozemljilo, ki je povrh vsega najbrž v napetostnem lijaku kakega drugega ozemljila, po možnosti ozemljila "ničle".
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
lojzek
Član
Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00
Prispevkov: 3352
Aktiv.: 17.02

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

@PZUFIC: Profiji bodo rekli da je dobro. Ker inštrument "tako pokaže". Nevihte in strele pa z inštrumentom vseeno ne moreš simulirat.

Slowfly in jaz sva verjetno vseeno najbliže pravemu odgovoru.

Drugače pa, FID je zaščitna naprava. In mislim, da je prav, da je deloval takrat, ko je pač deloval, najverjetneje v okviru svojih karakteristik. Če drugega ne, je opravil svoje poslanstvo. Kajti, če bi postavil neko napravo, ki nadzoruje delovanje zaščitne naprave in ji dovoli izklop ali pa tudi ne, kaj boš s tem dosegel?

Pa še nekaj: v večini inštalacij (ne pa tudi vseh), je FID samo dodatni zaščitni ukrep pred nevarnostjo posrednega dotika delov pod napetostjo. Osnovni ukrep namreč predstavljajo varovalke ali odklopniki. FID pa je po eni strani prav priročno glavno stikalo...
Prejšnji odstavek naj upošteva samo tisti, ki loči med TN, TT, IT
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
malci
Član
Član



Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.93
Kraj: Polhov Gradec

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Citiram:
Kaj pa sploh pomeni izraz FID?

lp, masinist


FID je nemška kratica za ZTS (zaščitno tokovno stikalo), medtem ko ZNS pomeni Zaščitno napetostno stikalo.

Sam kot energetik nisem pristaš vezave dela razsvetljave in tokokrog za skrinjo mimo Fid stikala (je tudi v nasproju z predpisi), saj je ravno pri skrinji "velika" možnost da pride do napake, in običajno je cela iz kovine - imel primer doma, ko je kompresor prebil in je izklopil FID (pri novi verjetno ne, pri stari 20 let pa nihče ne ve)

lp
uroš

_________________
Elektronika za hobi
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Highlag
Član
Član



Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 18.17
Kraj: Črnuče

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ja mani se je tudi zgodilo, da je fid vrglo ven zaradi hladilnika. Ena žica se je predrgnila na ohišje.....
_________________
If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
igor_k
Član
Član



Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 992
Aktiv.: 4.47
Kraj: Rače

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Če ti je meso več kot življenje potem pač skrinjo vežeš mimo FID-a. Verjetnost da se zgodi najhujše je sicer minimalna, ampak JE.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
serdzodj
Član
Član



Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.65
Kraj: Lukovica pri Domžalah

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Če vežeš skrinjo mimo FIDa, potem itak izvedeš ničenje na tistem priključku, kar pa v primeru preboja faze na ohišje odklopi varovalko, ob izpadu FIDa je pa skrinja še vedno napajana.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4  Naslednja
Stran 1 od 4

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 47 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group