Objavljeno: Čet Jun 09, 2005 1:11 pm Naslov sporočila: Kako priklopiti bojler na PIR senzor? |
|
|
Kako priklopiti bojler na PIR senzor?
(PIR = pasivni infrardeči senzor premika)
"Preprosto!", boste rekli, "preko releja!"
In spet se izkaže znano pravilo, da nobena stvar ni tako zapletena, kot se zdi, temveč bolj!
Rad bi vklapljal kuhinjski bojler preko PIR senzorja tako, da bi bojler ogreval vodo le, če je nekdo v kuhinji prisoten. Pozabljivi smo in pozabljamo ugašati bojler, trošimo odvečno energijo in denar, ko bojler drži stalno toplo vodo ponoči, pa tudi več dni, ko smo recimo odšli in pozabili izklopiti bojler.
PIR senzor bi montiral na kuhinjski element - pomivalno korito, pod katerim je bojler. Zato mora biti PIR senzor 'podometen', se pravi, da le manjši del senzorja gleda iz stene elementa, sicer se bom vanj zadeval. In glej ga šmenta! Vsi taki senzorji, ki sem jih v naših trgovinah videl, da so na razpolago, niso primerni za induktivno breme, kot so recimo fluorescenčne žarnice ali navitje releja. Breme mora biti ohmsko, so za žarnice na gorilno nitko.
Bojler sam je sicer tudi ohmsko breme, a preveliko (1500W dovoljeno pa je 400VA). Potrebno je 'nekaj vmes', a to ni rele.
Kaj svetujete?
Vilko |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Čet Jun 09, 2005 2:04 pm Naslov sporočila: |
|
|
Vilko,
Najprej moje mnenje glede pretočnega malega bojlarja. Čez noč, ga vsaj po moji presoji ni potrebno izključevati. Priporočam, da ga nastaviš na "E" (ekonomično) Kajti čez noč se skoraj zanesljivo ne bo vključil, če ne boš točil vode. Če pa se že bo, se bo res za kratek čas. Če bojler izključiš, da se voda v njem ohladi pa si spet na istem, kajti potreboval boš več časa za gretje.
Če že želiš zadevo rešiti s PIR senzorem ti svetujem naslednjo vezavo.
(skušal bom opisati, ker ravno nimam česa pri roki, da narišem)
Potreval boš 230V rele. Tuljavo vežeš paralelno k grelcu preko delovnega kontakta. Delovni kontakt releja pa med dovod glrelca. Torej dokler rele ni sklenjen grelec ne greje. Ko pa rele vključiš (s PIR senzorjem) se le ta sam vzdži ter drži dokler tempreratura ni dosežena. Ko termostat grelec izključi istočasno izkluči tudi rele.
Ko termostat ponovno vključi, se grelec ne bo vključil ker rele ni pritegnjen. Vključil ga bo impulz iz PIR senzorja.
Upam, da si razumel, sicer ti bom jutri narisal. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.31 Kraj: LJ
|
Objavljeno: Čet Jun 09, 2005 3:13 pm Naslov sporočila: |
|
|
Sem enakega mnenja kot Silvo glede smiselnosti takšnega sistema vključevanja bojlerja.
Ampak saj nisi spraševal tega ... nazaj k temi ... eno rešitev ti je podal že Silvo (čeprav je verjetno na nekaj pozabil - amperažo - še drugi rele ali pa tisti prvi z dvojnim delovnim kontaktom )
Druga možnost pa je časovni rele v funkciji Off-Delay, ki bo držal napetost na bojlerju še cca. 30 minut po zadnjem gibanju v kuhinji.
Tretja možnost pa je še kombinacija obeh.
Glede PIR senzorja in velikosti njegove škatlice ... največji problem pri "skrivanju" teh senzorjev je velikost njegove leče oziroma folija. Ko sem popravljal in testiral kar nekaj teh senzorjev sem opazil, da delujejo tudi brez teh leč na razdalji do cca. 3 metre, kar bi v tvojem primeru verjetno zadostovalo. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3351 Aktiv.: 15.03 Kraj: Dragomer
|
Objavljeno: Čet Jun 09, 2005 3:31 pm Naslov sporočila: Verjetno imate prav |
|
|
Verjetno imate prav, da ni potrebno izklapljati. Verjetno je bojler dovolj toplotno izoliran, da če ne točim vode, ni porabe...
Kar me je begalo je to, da ne znam vklapljati releja. Navitje releja je čista induktivnost in le tega ne smem vklapljati s PIR senzorjem, ki ni sposoben vklapljati induktivnega bremena, saj bi induktivne špice uničile tiristor, ki je krmiljen s senzorjem.
Glede na to, da bom idejo po vaši sugestiji opustil, je vprašanje seveda le še teoretično. Hvala za nasvete!
Vilko |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|