priklop trifaznega el. motorja .

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
karlek
Član
Član



Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
Kraj: čakovec

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 1:15 pm    Naslov sporočila:  priklop trifaznega el. motorja . Odgovori s citatom

prosim če mi lahko kdo skicira kako se priklopi trifazni elektromotor s pomočjo tipkala za vklop in izklop in kontaktorjev z možnostjo vrtenja levo desno (koliko tipk za vklop in izklop rabim, koloiko je potrebno kontaktorjev)
hvala in lep pozdrav
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
BlaZnIK
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 21:18
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.12
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pozdravljen!

Potrebuješ dva 3f kontaktorja in logično vezje, ki bo preprečilo kratek stik. Kontaktorja priklopiš na motor tako, da pri enem zamenjaš vrstni red dveh faz (spremeniš smer vrtenja).

Logično vezje oz. zaščito pred kratkim stikom izvedeš s pomočjo logičnih vrat in dveh flipflopov ali pa si omisliš mikrokrmilnik oz. enostaven PLC (odvisno za kaj potrebuješ aplikacijo, torej).

Lp, Matic
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
BlaZnIK
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 21:18
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.12
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

P.S. Jaz bi uporabil 3 tipke: Levo, Desno in Izklop.

Lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Azrael
Član
Član



Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 24.01
Kraj: Gorje

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

BlaZnIK je napisal/a:
Logično vezje oz. zaščito pred kratkim stikom izvedeš s pomočjo logičnih vrat in dveh flipflopov ali pa si omisliš mikrokrmilnik oz. enostaven PLC (odvisno za kaj potrebuješ aplikacijo, torej).

Zakaj komplicirati z nezanesljivo čunga lunga elektroniko, ki po možnosti niti ni primerna po konstrukciji in izvedbi za uporabo v industriji ? Pomožni kontakti na kontaktorjih, ki to nalogo opravijo z odliko, niso več dovolj dobri ?
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
karlek
Član
Član



Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
Kraj: čakovec

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

kako koristiti pomožne kontakte
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Azrael
Član
Član



Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 24.01
Kraj: Gorje

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Čez pomožne kontakte prvega kontaktorja spelješ napajanje tuljavice drugega kontaktorja in obratno. Tako ne moreš vklopiti še drugi kontaktor, ko je eden že vklopljen.

Enostavno in učinkovito.

Nisi pa navedel pomembnega podatka: Naj motor deluje samo dokler je tipka pritisnejna (žerjav npr), ali ves čas od pritiska na tipko za vklop določene smeri do pritiska tipke za izklop (razni stroji) ?
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
digital
Član
Član



Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.32
Kraj: Slovenska Bistrica

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pomožni kontakt kontaktorja, vežež zaporedno s tuljavico kontaktorja, s katerim ne smeta biti vklopljena skupaj. Sheme se mi danes ne da risat, nekaj malega pa je tudi na googl-u.

http://erid.tsckr.si/10/caddy_navodila/vaja5.html

Glej točko 75.

Vidim, da sem predolgo pisal (me je Azrael prehitel).
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
karlek
Član
Član



Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
Kraj: čakovec

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

gre za vrtalni stroj kateri bi naj deloval ko pritisneš tipko za vklop ( tipke ni potrebno držati ves čas delovanja), izklop pa se naj opravi z tipko za izklop.
vsem sodelujočim najlepša hvala za informacije.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
BlaZnIK
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 21:18
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.12
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Super rešitev za motorje manjših moči. Sem čisto pozabil na pomožne kontakte.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
karlek
Član
Član



Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
Kraj: čakovec

PrispevekObjavljeno: Pon Dec 27, 2010 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

vsem hvala za informacije, vrtalka že deluje, lp karlek
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
mihaberanic
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Ned 30 Sep 2012 10:10
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02

PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pozdravljeni, izdelujem upogibni stroj za profilne cevi in trakove. Ustavilo se mi je pri priklopu 3 faznega elektromotorja. Namreč zadeva bo delovala takole; s stikalom ali tipko se vklopi trifazni motor, ki služi hodu oziroma pomiku levo in desno. Pomik bo omejen s pomočjo dveh končnih stikal; torej ko pride levo do konca, doseže končno stikalo, to pa preklopi smer vrtenja, ko pride desno do konca in doseže končno stikalo, ponovno zamenja smer vrtenja. Motor izklopimo s tipko. Tipki za vklop in izklop bosta ločeni.

Vem, da potrebujem dva kontaktorja, dve končni stikalo, ter dve tipki pri ostalem pa mi zmanjka znanja. Prosim za pomoč. Brick wall
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Nace
Član
Član



Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.73
Kraj: Zagorje ob Savi

PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kaj pa, če se bo stroj ustavil kje vmes in ne bo vedel v katero smer mora iti?
_________________
LP Nace
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
igo
Član
Član



Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.11

PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Na hitro sem skiciral shemo.
Rabiš:
1x rele R z enim N.O. kontaktom
2x kontaktor K s tremi močnostnimi N.O. kontakti ter enim N.C. (11-13) in enim N.O. (10-12) pomožnim kontaktom
2x končno stikalo KS z enim N.O. (3-4) in enim N.C.(1-2) kontaktom
1x stop tipka z enim N.C. (1-2) kontaktom
1x start tipka z dvema N.O. (3-4) in (3"-4") kontaktoma

Samodržna vezava releja R služi za vklop in izklop samodejnega delovanja.
Kontakta (3"-4") pri start tipki služita za vklop prednostne smeri pri zagonu.
Pri tej shemi se bo ob zagonu prednostno vklopil K2, ki vozi voziček v smeri od KS1 proti KS2. Če je ob zagonu voziček že na položaju z aktiviranim KS2, se bo pa vklopil K1, ki vozi voziček v smeri od KS2 proti KS1.
Spremenjen stavek ==> Neprekinjeno držanje tipke za vklop nima vpliva na delovanje, saj se po zagonu vse dogaja le še med KS1 - KS2 - KS1- ... do izklopa.
Tipka Stop je lahko tudi gobica za Hitri izklop, saj izklopi vse in tudi preprečuje zagon. Stop tipka ima (1-2) kontakt (napačni številki v shemi).


Končni stikali KS1 in KS2 morata imeti prisilni preklop. To pomeni, da vzmet poskrbi za histerezo hoda pri preklopu. Ko je hod iz 0 do 100% pri 60%, prvi kontakt prekine in drugi zagotovo sklene. Ko je nazaj grede hod iz 100 do 0% pri 40%, pa drugi kontakt prekine in prvi zagotovo sklene.

Obstajajo namreč tudi končna stikala brez prisilnega preklopa, z mehkim izklopom in mehkim vklopom), ko prvi kontakt iz 0 do 100% pri 30% že prekine, drugi pa sklene šele pri 70%. Nazaj grede iz 100% do 0 pa drugi razklene pri 70%, prvi pa sklene šele pri 30%. Ob uporabi takih KS bo voziček obtičal.



20171226_175801.jpg
 Opis:
Ena je skica, druga je shema, obe pa sta pravi.
 Velikost datoteke:  2.5 MB
 Pogledana:  24 krat

20171226_175801.jpg



_________________
Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 48 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group