aly
Član
Član



Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51
Prispevkov: 9407
Aktiv.: 42.24
Kraj: Kranj - struževo

PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2005 9:34 pm    Naslov sporočila:  FID stikalo - zamenjava Odgovori s citatom

V hišni električni omarici je že pred leti crknilo FID stikalo. Simptomi = ne izklopi ob pritisku na tipko T in ne izklopi ob priključeni 500W žarnici med fazo in ozemljitvijo.

Danes sem v omari našel še eno stikalo starejšega datuma od Iskre z istimi podatki:
40A, 500mA, 4 kontakti (N, F1, F2, F3).
Ne bodi len sem seveda pokvarjeno stikalo takoj zamenjal. A glej ga zlomka - meče ven. Mad
Prvo kar sem opazil je to, da je razpored kontaktov drugačen - stari ima kontakte:
F1, F2, F3, N; ta delujoči pa N, F1, F2, F3. Glede na narisano shemo na samem stikalu to nima vpliva, ker so vsi kontakti enakovredni. Tipka naredi stik preko upora na prvem in zadnjem kontaktu mimo merilne tuljave. Tako da tudi to nima vpliva. Hišna inštalacija je 3-fazna.

Ko sem pobral vse varovalke ven, je stikalo držalo, po vključenih cca. 20% varovalkah ga je vrglo ven. Ne glede na to katere varovalke sem vključil.

V hiši je povsod potegnjena ozemljitev. Ali je možno da do tega prihaja zaradi tega, če so kakšne vtičnice ničene?
Vsa ta leta, ko je bilo stikalo crknjeno, se je delalo kar nekaj novih inštalacij po hiši.

Kako najti krivca, ki meče ven? Očitno to ni ena sama naprava, ker ni odvisno katere varovalke vključim.. pri določenem številu vključenih vrže ven. Varovalk je vseh skupaj cca. 35...

Je imel kdo podoben problem? Kako najti napako?

LP

_________________
I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding Smile
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2005 9:51 pm    Naslov sporočila:  Re: FID stikalo - zamenjava Odgovori s citatom

aly je napisal/a:


V hiši je povsod potegnjena ozemljitev. Ali je možno da do tega prihaja zaradi tega, če so kakšne vtičnice ničene?
Vsa ta leta, ko je bilo stikalo crknjeno, se je delalo kar nekaj novih inštalacij po hiši.

Kako najti krivca, ki meče ven? Očitno to ni ena sama naprava, ker ni odvisno katere varovalke vključim.. pri določenem številu vključenih vrže ven. Varovalk je vseh skupaj cca. 35...

Je imel kdo podoben problem? Kako najti napako?

LP


Po vsej vrjetnosti sta nekje za FID-om spojena 0 ter ozemljitev. Najbolj vrjetni krivci so ploščate trifazne vtičnice v kateri je en kontak 0, drugi pa ozemljitev. Če imaš v hiši take vtičnice najprej preveri le te. Oz preveri, če je prilopljena 0 ter ozemljitev. Problem pri tem nastane, če se na tako vtičnico priključi porabnik, ki ne potrebuje "0" "Štromarji" pa na vtikaču običajno povežejo skupaj oba kontakta kot ozemljitvena. Ko tak vtikač vključiš v vtičnico z 0 ter ozemljitvijo ju premostiš. Sad
Kako boš našel, če sta kje spojena 0 ter zemlja?
V razdelilcu na zbiralki ozemljitve odklopi glavno ozemljitev. Sedaj proti zbiralki "0" ne sme biti stika. Če je, potem odklapljaj žico po žici z zbiralke ozmeljitve ter vsako pomeri proti "0". POZOR !!! V nobenem primeru NE SMEŠ odklopiti dovoda ničelnega vodnika na zbiralko pod napetostjo. V tem primeru pride do tvorjenja "umetne 0". Na porabnike bo prišla medfazna napetost porabnika, ki je na drugi fazi. Če je eden velike drugi pa manjše moči jih bo tisti z manjšo močjo "skupil".

_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
zoran
Član
Član



Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44
Prispevkov: 540
Aktiv.: 2.42
Kraj: SG

PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2005 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kot si napisal in ugotovil, imata ta dva FID stikala različen razpored kontaktov. Glede na to je potrebno pri zamenjavi to tudi upoštevati. Na kontakt N je VEDNO priklopljen ničelni vodnik (ničla - vodnik modre barve). Če pri zamenjavi to ni bilo upoštevano, je lahko sedaj "ničla" na kontaktu za "fazo", ena od "faz" pa na "ničli".

Če je nekaj vtičnic "ničenih" pomeni da sta v vtičnici kratko vezana ničelni in zaščitni vodnik, je to prav gotovo vzrok za izpadanje stikala, saj pri uporabi FID stikala za njim (v instalaciji) ne smeta biti v stiku ničelni in zaščitni vodnik. Če sta, to se da ugotoviti z navadnim ohm metrom, bo potrebno najprej to napako odpraviti.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
robertos
Član
Član



Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vuhred JN76OO

PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2005 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hajlo!

Zelo zanimiva zadeva, ki sem jo sam že neštetokrat reševal. Pa greva po vrsti:
1. najprej poglej v električno omarico, če nista slučajno spojena ničelni in ozemljitveni vodnik (nula in zemlja) in če sta spojena, ju razkleni.
2. Poglej če si pravilno priključil Fid stikalo, fazni vodniki so lahko med seboj pomešani (problem se lahko pojavi samo pri pravilni smeri vrtenja trifaznih elektromotorjev), drugega problema z pomešanimi fazami ni.
Pomembno je tudi, da je dovod samo z ene smeri, ali z zgornje ali spodnje strani, vendar mora biti dovod z ene smeri vseh treh faz in tudi nule. (čisto logično, da mora biti nula tam kjer je oznaka N)
3.Če je v omarici vse ok, preveri vse vtičnice po hiši, nikjer ne sme biti ničenje (kar je verjetno tudi tvoj glavni vzrok za napako) Nula in zemlja morata biti za fid stikalom vsepovsod ločena.
4. Ker imaš spojeno nulo in zemljo se pojavi ta simptom, kot si ga omenil ko privijaš varovalke, vse eno v kakšnem vrstnem redu, ti naenkrat izklopi Fid stikalo.
To pa se zgodi zaradi tega, ker, ko priviješ eno varovalko, na kateri je prikjlučen porabnik je tok še premajhen, da bi fid stikalo izklopilo, ko pa priviješ več varovalk, s tem vklučiš več porabnikov, se s tem tudi izključi fid stikalo
5. Če se ti ni za odpirat vseh vtičnic potem je še eden postopek, in sicer
Najprej odvij vse varovalke, nato pa privij samo eno in na tisti liniji (ali so to vtičnice, luči ali drugi porabniki) vključi in s tem obremeni tisto varovalko, porabniki morajo imeti skupaj vsaj 500W ali več. V vtičnico vklopiš reflektor ali močnejši vrtalni stroj itd. (normalno na nulo in fazo in NE med fazo in ozemljitvijo)
Če se pri tem izključi fid stikalo, preišči vse porabnike in vtičnice, ki so priključene na to varovalko. Če se fid stikalo ne izključi odvij varovalko in namesti drugo ter ponovi postopek, tako dolgo, da odkriješ napako.
Preveri tudi ali ima dovodni ozemljitveni vodnik dober stik.
Vse skupaj je seveda možno odkrit z instrumentom, ki pa tebi verjetno ni dosegljiv.
Pa veliko uspeha pri reševanju napake.

_________________
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
aly
Član
Član



Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51
Prispevkov: 9407
Aktiv.: 42.24
Kraj: Kranj - struževo

PrispevekObjavljeno: Pet Jul 29, 2005 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

hvala za vse nasvete, zelo ste bili hitri Very Happy

To da je nekje ničenje, sumim po tem, da sem med F in PE vezal 500W žarnico in je svetila s polno močjo. Kakšno upornost naj bi imela ozemljitev? Bi morala žarnica malo manj svetiti, če gre elektrika direkt v zemljo?

Bom odprl omarico še odzadaj, da vidim če je kje na dovodu N-PE povezava. Manjši problemček je bil, ker je bila omara zaplombirana - sedaj itak ni več Smile

Bom poskusil z vsemi temi triki, ki ste jih napisali. Ni vrag, da ga najdem "hudiča" Cool

še enkrat hvala in LP

_________________
I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding Smile
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
andrejj
Član
Član



Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06
Prispevkov: 4250
Aktiv.: 19.08
Kraj: 8232 Šentrupert

PrispevekObjavljeno: Pet Jul 29, 2005 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Mislim.da je tudi dobra knjiga Električne inštalacije Ivan Ravnikar.Ki pa kar precej piše o zaščiti.
Lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
robertos
Član
Član



Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vuhred JN76OO

PrispevekObjavljeno: Pet Jul 29, 2005 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

aly je napisal/a:


Bom odprl omarico še odzadaj, da vidim če je kje na dovodu N-PE povezava.

Na dovodu pred FID stikalom je lahko povezava med N in PE (to je včasih celo priporočljivo, če je ozemljitev preslaba, ali ozemljitve v omarico sploh ni), to zadnje je pri prehodu iz TN-C v TN-S sistem, kar se po navadi označuje kar z TN-C-S sistemom napajanja, sistem je bolj uveljavljen v tovarnah, kjer instalacija prehaja iz normalnega ničenja, v instalacijo z FID stikalom (primer sanitarni prostori v tovarni).
Nikakor pa ne sme biti povezave med N in PE za FID stikalom.

_________________
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
thunderace
Član
Član



Pridružen-a: Sob 09 Apr 2005 16:48
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09

PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2005 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zanima me za fid stikalom skleneš ozemljitveno žico in ničelno ali bi fid moral izklopiti. (pri meni ne izklopi) Če priklopim porabnika med fazo in zemljo - izklopi (to je v redu). Meril sem z ohm metrom med N in Pe za Fid stikalom ni nobene upornosti (ni stika), pred fid stikalom pa je (nevem točno koliko - mislim da okoli 33k (bom še enkrat pomeril in sporočim)). Zanima me če je to v redu ali je kaj narobe. Hvala za pomoč. Confused
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2005 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

thunderace je napisal/a:
...Zanima me za fid stikalom skleneš ozemljitveno žico in ničelno ali bi fid moral izklopiti....


Načeloma ne. Lahko pa izklopi v primeru večje enofazne obremenitve zelo dobre ozemljitve ter slabše "0". Takrat bo namreč del toka enofaznih porabnikov stekel mimo fid-a po ozemlitvenem vodniku.

_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 67 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group