www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
RastaMan Član
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.26 Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
|
Objavljeno: Pet Dec 09, 2005 8:25 pm Naslov sporočila: Krmiljenje z releji |
|
|
V šoli smo dobil eno nalogo. Ko pritisneš start ti najprej skleme kontakta A1 in A2, čez 30 sekund, pa sklene še kontakte B1, B2, B3. Jaz sem to naredil, sedaj pa vas prosim, če lahko to preverite, ali pa če obstaja še kakšen boljši način.
p.s. v priponki je slika sheme tega vezja.
LP, Matevž
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
54.93 KB |
Pogledana: |
109 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.09 Kraj: Črnuče
|
Objavljeno: Pet Dec 09, 2005 8:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
Upal bi si trditi, da vezje ne bi delovalo, ker imaš maso časovnega releja vezano preko odprtega kontakta a releja.
Poleg tega za proženje časovnega releja ne rabiš impulznega releja ampak samo stikalo - tipko.
_________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.30 Kraj: LJ
|
Objavljeno: Sob Dec 10, 2005 2:50 am Naslov sporočila: Re: Krmiljenje z releji |
|
|
RastaMan je napisal/a: |
V šoli smo dobil eno nalogo. Ko pritisneš start ti najprej skleme kontakta A1 in A2, čez 30 sekund, pa sklene še kontakte B1, B2, B3. |
Tisto kar si narisal ne bo delovalo.
Poizkusi takole:
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
55.69 KB |
Pogledana: |
77 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.49 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Sob Dec 10, 2005 10:37 am Naslov sporočila: |
|
|
Motijo me imena tvojih kontaktov. A1 in A2 sta namreč oznaki, ki sta razervirani za vzbujalno tuljavo releja. Kontakti pa so označeni s številkami.
Na pamet se ravno ne spomnim, vendar mislim, da so delovni kontakti lihih številk, mirni kontakti pa sodih številk. Ne dam pa roke v ogenj za tole. Bom pogledal v službi.
Prvi delovni kontakt: 11, 13
Drugi delovni kontakt: 21, 23
Tretji delovni kontakt: 31, 33
Prvi mirni kontakt: 10, 12
Drugi mirni kontakt: 20, 22
Tretji mirni kontakt: 30, 32
Koliko delovnih in koliko mirnih kontaktov ima rele, pa je odvisno od tipa releja. Pač vzameš takšnega kakršnega potrebuješ. Pri nas v slušbi jih je cela stalaža in verjetno niso vsi isti.
Spodaj imaš pripeto rešitev naloge narisano v FluidSim. Uporabil sem samo dva releja, ker mislim, da jih več ne rabiš. V tvojem primeru bi časovni rele potreboval vsaj dva delovna kontakta (tvoja A1, A2), drugi rele pa vsaj tri (tvoji B1, B2, B3).
Ne vem zakaj jaz v šoli nisem uporabljal forumov za reševanje nalog. Hkrati vprašaš 100+ ljudi, ki se s tem profesionalno ukvarjajo.
No, če se bodo zate vzeli čas, je pa že druga pesem. Včasih lepa beseda daleč pride.
lp, CarpeDiem
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
87.42 KB |
Pogledana: |
61 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.26 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sob Dec 10, 2005 10:48 am Naslov sporočila: |
|
|
O številčenju kontaktov na močnostnih kontaktorjih smo sicer že enkrat pisali.
Sestavljen je iz dveh cifer.
"Desetica" pove številko kontakta. "enica" pa vrsto.
Primer označbe:
13 - prvi delovni kontakt (priključek1)
14 - prvi delovni kontakt (priključek2)
51 - peti mirovni kontakt (priključek1)
52 - peti mirovni kontakt (priključek2)
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.88 Kraj: Ribnica
|
Objavljeno: Sob Dec 10, 2005 2:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
Pri nas uporabljamo schrackove releje in imajo priključitev naslednjo.
A1+
A2-
11 dovod
12 nc
14 no
21 dovod
22 nc
24 no
31 dovod
32 nc
34 no
.
.
.
.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.43 Kraj: SG
|
Objavljeno: Sob Dec 10, 2005 8:17 pm Naslov sporočila: |
|
|
Za rešitev tvoje naloge sem porabil:
2 x tipkalo (vklop, izklop)
2 x rele
1 x časovni rele
S tipko 1 vklopiš rele d1, ki se preko samovzdržnega kontakta (11,13) drži v vklopljenem stanju. Vklopi tudi kontakte A1, A2 (kot je zahteva; na naćrtu niso prikazani). Istočasno s kontaktom (21,23) vklopi rele d2 (časovni rele), ki bo po preteku 30 sek vklopil rele d3 in s tem kontakte B1, B2 in B3.
S tipko 0 krmiljenje izklopiš in ga vrneš v prvotni položaj.
Opis: |
|
Download |
Ime datoteke: |
krmiljenje.PDF |
Velikost datoteke: |
15.22 KB |
Downloadano: |
51 krat |
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.26 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sob Dec 10, 2005 11:27 pm Naslov sporočila: |
|
|
Off topic
Zoran, spomini na stare čase, ko si še risal načrte?
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.43 Kraj: SG
|
Objavljeno: Ned Dec 11, 2005 11:12 am Naslov sporočila: |
|
|
Silvo, točno tako. Ne morem iz svoje kože.
Upam pa, da sem s tem bil tudi v pomoč.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.30 Kraj: LJ
|
Objavljeno: Ned Dec 11, 2005 2:49 pm Naslov sporočila: |
|
|
@CarpeDiem in @zoran. Brez zamere, ampak vajini rešitvi malce odstopata od zastavljenega vprašanje. V eni rešitvi je potrebno start tipko tiščat 30. sek. (ali uporabit poseben časovnik z dvema relejema) in nima možnosti izklopa - razen odklop napajanja, pri drugi pa je treba uporabit dve namesto ene tipke.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
RastaMan Član
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.26 Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
|
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 4:07 pm Naslov sporočila: |
|
|
No hvala za pomoč. Sem se še kaj novega naučil o relejih.
LP, Matevž
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.49 Kraj: Vrhnika
|
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 4:35 pm Naslov sporočila: |
|
|
Hmm. Pa še res je.
CarpeDie in Zoran. Sedi, ena.
PS: CarpeD reče: I`ll be back!
lp
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.43 Kraj: SG
|
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 8:35 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nisem imel namena razpravljati, pa vendar:
v vprašanju o reštvi zastavljene naloge ni definirano katere elemente je potrebno uporabit in koliko (releji, časovni releji, tipkala, ...). Pohvale vredno je, ker se je RastaMan lotil naloge in v bistvu kar zadel, vendar mu manjka izkušenj. Vprašal je še za možne druge rešitve. In smo mu jih dali.
Iztok, dobronamerna pripomba:
Tako kot si popravil originalno vezje je skregano s "pravili" krmiljenja. Nikoli se ne krmili tuljava releja tako, da se prikinja "ničla", "faza" pa je stalna . Bilo bi prav, da bi popravil tudi to.
To vezje je izvedeno z inpulznim stikalom, moje pa z dvema tipkama.
Matevž, upam da si se res naučil kaj novega in da boš to koristno uporabil v praksi, če pa rabiš pomoč pa vprašaj.
Silvo, midva veva kako je bilo in kako je še danes (verjetno še imate oz. uporabljate še kakšno mojo stvaritev; v 10 letih jih ni bilo tako malo)
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.30 Kraj: LJ
|
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 9:24 pm Naslov sporočila: |
|
|
zoran je napisal/a: |
Iztok, dobronamerna pripomba:
Tako kot si popravil originalno vezje je skregano s "pravili" krmiljenja. Nikoli se ne krmili tuljava releja tako, da se prikinja "ničla", "faza" pa je stalna . Bilo bi prav, da bi popravil tudi to. |
Vezja nisem hotel preveč popravljat.
O tvoji pripombi glede pravil krmiljenja v stilu "Nikoli se ne krmili tuljava releja tako, da se prikinja "ničla", "faza" pa je stalna ." pa tole:
pri starejših relejskih tehnikah avtomatike se je velikokrat uporabilo kakšno kovinsko pero, ki se je dotaknilo ohišja stroja - mase (namesto končnih stikal) in vključilo rele, ki je bil na stalni fazi - seveda 12 ali 24 voltni. Tudi danes uporabljamo podobne sisteme ko releje s stalnim plusom vključujemo proti masi preko tranzistorja. Se pa strinjam, da se to običajno ne uporablja, čeprav ni prepovedano.
zoran je napisal/a: |
To vezje je izvedeno z inpulznim stikalom, moje pa z dvema tipkama.
|
In to je bil edini razlog, da sem omenil tvojo vezavo.
Pa brez zamere & LP
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.26 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 9:30 pm Naslov sporočila: |
|
|
zoran je napisal/a: |
....
Silvo, midva veva kako je bilo in kako je še danes (verjetno še imate oz. uporabljate še kakšno mojo stvaritev; v 10 letih jih ni bilo tako malo) |
He, he Zoran veliko je še tega kar si ti risal "stric" pa "požegnal"
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 78 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|