www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
sic Neznanec
Pridružen-a: Pon 28 Nov 2005 15:57 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: novo mesto
|
Objavljeno: Sre Jan 09, 2013 9:13 pm Naslov sporočila: Real time clock v S7-300 |
|
|
Zdravo,
Zanima me glede realne ure in urnika v krmilniku S7-300, ali je možno uporabiti urnik v krmilniku (primer tedenski ali celo mesecni, letni?) Kaj se zgodi če krmilnik izgubi napajanje ? ali se urnik resetira??
Hvala lepa za odgovore. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
TRAFO Član
Pridružen-a: Sre 07 Dec 2011 22:58 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.40 Kraj: TOLMIN
|
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 10:21 am Naslov sporočila: |
|
|
Uro je možno uporabiti. Če je krmilnik izklopljen daljši čas ( 6 tednov), potem zna pozabiti, drugače ne. Kar je v bistvu malo.
Včasih si imel baterijo in če je bila dobra si vedel da je stroj lahko izklopjen tudi več let. L.P. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
JOST Član
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.69 Kraj: Lokovica
|
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 6:16 am Naslov sporočila: |
|
|
Če imaš v uporabi poleg PLCja siemensov upravljalni panel, potem lahko na panelu napraviš urnik, kateri ti v programu točno ob določenih urah postavi določene bite, katei pač napravijo svojo funkcijo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|