Lizard64
Član
Član



Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 532
Aktiv.: 3.09
Kraj: Severna Primorska

PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 7:18 am    Naslov sporočila:  frekvenčnik Odgovori s citatom

Imam frekvenčnik z oznako: 15.F4.C1E-3420/1.4, drugih podatkov nimam.
Na frekvenčnik je priklopljen na novo previt motor. Tudi preverjeno deluje normalno na drugem
frekvenčniku. Na omenjenem frekvenčniku pa motor deluje do
frekvence 35Hz potem začne frekvenca padat pa spet naraščat pa padat, tako
da se motor zaganja pa ustavlja in potem se ustavi in frekvenčnik
javi napako. Kaj bi to bilo oz. kje bi lahko dobil vsaj kak manual
da bi videl kaj pomeni napaka.

Lp.

_________________
Prejudice is ignorance...
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
6dan8
Član
Član



Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53
Prispevkov: 1046
Aktiv.: 6.51
Kraj: Goriška

PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Si iskal tale navodila?


KEB Manual F4C.pdf
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  KEB Manual F4C.pdf
 Velikost datoteke:  2.87 MB
 Downloadano:  46 krat

Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
psevdonim
Član
Član



Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 15.78
Kraj: slo

PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

V grobem določiti, ali gre za motor, ali frekvenčnik:

1. osnovni priklop:
- motor
- stikalo start-stop
- potenciometer za hitrost
- napajanje

2. vklop
3. reset na tovarniške nastavitve
4. zagon.

Nisi napisal za kakšno breme gre. Imel sem primer vibracijske mize, kjer se je dogajalo podobno: motor je mizo dvignil, potem pa je miza s svojo težo pritisnila na motor, itd. V original navodilih je pisalo "montirati vztrajnik". Nekdo iz prakse pa mi je svetoval "vklopi DC zavoro" in je delovalo.

_________________
___
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
jerjur
Član
Član



Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.71
Kraj: Žiri

PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Frekvenčnik ima vključeno dinamično zaščito pred prevelikim tokom in zaščita toka je nižja kot je tok delovanja motorja.
Ta zaščita deluje tako, da, ko pride tok motorja čez nasavljeno mejo začne samodejno nižati frekvenco, dokler tok spet ne pade na dovoljeno raven.
To se ponavlja, ker je tvoja željena frekvenca višja kot tista ki še zagotavlja tok v mejah nastavitve.

To funkcijo lahko izključiš ali pa nastaviš višji tok.
Če pa je frekvenčni v tovarniških nastavitvah pa je to navadno nastavljeno na 120% do 150% nazivnega toka frekvenčnega pretvornika, tako da boš moral izbrati močnejši pretvornik.
L.P. Jure

_________________
Avtomatika je zakon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Lizard64
Član
Član



Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 532
Aktiv.: 3.09
Kraj: Severna Primorska

PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

6dan8 je napisal/a:
Si iskal tale navodila?

Hvala za manual! Pregledal sem samo CP-parametre. Zgleda vredu.
Frekvenčnik lahko s potenciometrom navijem največ na 35Hz, potem napiše-bbl nato frekvenca pada nato zopet raste na 35Hz in potem se ta cikel zaganjanja in upadanja ponavlja.
Tudi max. frekv. ki jo lahko nastavim je 42Hz čeprav imam v parametrih
nastavljeno max. 70Hz. Motor pa normalno deluje recimo če ga nastavim na 30Hz. Pri tej frekvenci deluje brez motenj in ustavljanja.

Lp.

_________________
Prejudice is ignorance...
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
jerjur
Član
Član



Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.71
Kraj: Žiri

PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Malo sem prelistal navodila.
glej poglavje 4.3.6 Special Settings parametra CP.14 in CP.15.

L.P.

_________________
Avtomatika je zakon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Lizard64
Član
Član



Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 532
Aktiv.: 3.09
Kraj: Severna Primorska

PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

jerjur je napisal/a:
Malo sem prelistal navodila.
glej poglavje 4.3.6 Special Settings parametra CP.14 in CP.15.

L.P.


CP.14 je nastavljen na 140, dal tudi na 200 pa nobene spremembe. CP.15 je nastavljen na 200.

Moti me tisti (bbl), ki ga javi preden pade frekvenca. Na displeju frekvenčnika lahko nastavljam samo CP-parametre, ali lahko tudi druge?
Mislim da je kakšen drugi parameter za nastavit pa ne vem kako pridem do ostalih parametrov? Mislim da je nekaj v poglavju 6.4.3 Set Value Limits, pa ne vem kako pridem do tega parametra?

Lp

_________________
Prejudice is ignorance...
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
6dan8
Član
Član



Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53
Prispevkov: 1046
Aktiv.: 6.51
Kraj: Goriška

PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Citiram:
...kako pridem do ostalih parametrov?
Za začetek poglej poglavje 4.2 (Password Structure)...

EDIT: če te res tako moti tisti bbL, poglej - za začetek - v poglavje "6.9.1 DC-Brake".
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Profesor Einstein
Član
Član



Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13
Prispevkov: 1423
Aktiv.: 6.67
Kraj: Rogaška Sl.

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pozdravljeni

Na frekvenčnem pretvorniku KEB F4 (14 F4 C1E...) sem začasno nadomestil okvarjeni 3f greatz-ov mostiček .... ob priklopu na omrežje ventilator sedaj leti in utripa rdeča LED.

Zanima me če lahko kako preverim delovanje pretvornika s testnim motorjem brez kontrolne panel plošče?

Hvala za odgovor.

Lp.



Slika - KEB combivert - F4 - 24.10.2014 - 010.jpg
 Opis:
 Velikost datoteke:  968.83 KB
 Pogledana:  9 krat

Slika - KEB combivert - F4 - 24.10.2014 - 010.jpg



Slika - KEB combivert - F4 - 24.10.2014 - 0.jpg
 Opis:
 Velikost datoteke:  143.57 KB
 Pogledana:  19 krat

Slika - KEB combivert - F4 - 24.10.2014 - 0.jpg



_________________
--
"Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali." (Mark Twain)


Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sob Apr 04, 2015 2:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
jerjur
Član
Član



Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.71
Kraj: Žiri

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Odvisno je od kje dobi komande za delovanje.
Če je to preko krmilnih sponk ga povežeš in mora delovat.
Če pa dobi komande preko panela ali komunikacije potem pa ne moreš testirat drugje kot v sistemu za katerega je sprogramiran.

_________________
Avtomatika je zakon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Profesor Einstein
Član
Član



Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13
Prispevkov: 1423
Aktiv.: 6.67
Kraj: Rogaška Sl.

PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pozdravljeni

Poskušal sem preveriti delovanje preko krmilnih sponk a se pretvornik ni odzival. Verjetno nisem imel pravilno povezano stikalo za vklop.

Samo rdeča LED je utripala.

Hvala za pomoč.

Lp.



KEB - F4-C - Control circuit - 1.pdf
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  KEB - F4-C - Control circuit - 1.pdf
 Velikost datoteke:  149.39 KB
 Downloadano:  13 krat


KEB - F4-C - Control circuit - 2.pdf
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  KEB - F4-C - Control circuit - 2.pdf
 Velikost datoteke:  36.31 KB
 Downloadano:  7 krat


_________________
--
"Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali." (Mark Twain)


Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sob Apr 04, 2015 2:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Lizard64
Član
Član



Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 532
Aktiv.: 3.09
Kraj: Severna Primorska

PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2015 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pa je kdo tukaj v Sloveniji, da popravlja frekvenčnike? Ali se ne splača?
_________________
Prejudice is ignorance...
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
jerjur
Član
Član



Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.71
Kraj: Žiri

PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2015 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Odvisno od napake, ampak načeloma se manjših od 4kW res ne splača popravljat.
Samo nakup recimo kondenzatorjev ali powermodula v prosti prodaji je cena večja kot nov frekvenčni pretvornik.

_________________
Avtomatika je zakon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
promehanik
Član
Član



Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.75

PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2015 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Na Bolhi so skoz oglasi ko nekdo prodaja rabljene frekvenčnike. Po moje jih ta tip popravlja. Poglej tja in ga povprašaj.

lp, prom
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
psevdonim
Član
Član



Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 15.78
Kraj: slo

PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2015 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

po nekaj izkušnjah s popravili INES Sevnica sem ugotovil, da se popravilo splača samo če veš kaj delaš, ker je poleg elementa/elementov, ki so 100% zanič, treba zamenjati še nekaj drugih, za katere noben inštrument ne pokaže da so v okvari, se pa bodo pokvarili v roku 14 dni od popravila frekvenčnika, če jih ne boš zamenjal, in potem - ponovi vajo.
_________________
___
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtomatizacija v industriji Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
Stran 1 od 3

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 48 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group