www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 569 Aktiv.: 2.55 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 11:34 am Naslov sporočila: Priklop vrtalnega stroja |
|
|
Imam en stebelni večji vrtalni stroj in je brez specifikacij.
Zanima me kako naj pravilno priklopim zadevo da bo ok?!
Iz vrtalnega stroja že gre ven 5 žilni kabel (5×2,5),vendar na koncu kabla ni vikača (nič ni).
V el. omarici je pa označen z R, S, T, Mp in ozemljitev.
Sedaj me zanima kako to priklopiti na vtikač??
Vtikač ima ven tri člene in ob strani dva (seveda standardni za 3 faze).
Se pravi na tri priključke dam R,S in T, ob strani pa Mp in zemlja.Se mogoče motim?
In še to,kako lahko vem kateri je R,S,T in Mp na vtičnici? Zato da bom prav priklopil.
Vseeno najbrž ni a ne
LP
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 23.08 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
|
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 11:41 am Naslov sporočila: |
|
|
Najbolje je, da povezave preveriš z ohmmetrom. Če je naprava rabljena, ni nujno, da so napisi res na pravem mestu. Med seboj zamenjani RST niso problem. Če bo zvezano narobe, se bo vrtalnik vrtel v napačno smer. V tem primeru zamenjaš med seboj dve žici. Zamenjava ničle in ozemljitve med seboj ni v redu. Če drugega ne, bo izključevalo FID stikalo, če obstoja.
Jur
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 11:53 am Naslov sporočila: |
|
|
V omaro poglej če je "0" v uporabi oz. če nista 0 in ozemljitev kratko vezani.
Če "0" ni v uporabi je ne priključuj. Če sta 0 in ozemljitev kratko vezana pa to povezavo loči. (seveda, če boš zadevo priključil na instalacijo, ki je varovana s FID stikalom)
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 569 Aktiv.: 2.55 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 11:59 am Naslov sporočila: |
|
|
V omari so na R, S in T črne žice, na Mp je modra in na zemlji je rum/zel žica.
So pa vse ločene žice. Notri je tudi FID (vsaj zdi se mi da je to to).
Zadevo bom tudi jutri poslikal in poslal,da bo vse bolj jasno,kako je zvezana omara.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 23.08 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
|
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 4:05 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ja, barve so standardne. Ampak nikoli ni zagotovila, da so vezane po standardu.
Rumenozelena žica bi morala biti priključena na ohišje stroja. Praviloma z zobatimi podložkami (da preluknja oksidacijo in barvo in naredi kontakt). FID je mogoče kontaktor/rele za vklop, ali pretokovna zaščita. Ali ima oznake?
En znanec me je spraševal, zakaj ga luč trese. Po ogledu se je pokazalo, da je elektrika napeljana z dvema žicama: rumeno/zelena: faza in črna: ničla. Tip je po logiki seveda rumenozeleno žico (ozemljitev) od luči priključil na fazo. Ker je bila rumenozelena žica faza po celem stanovanju, je verjetno cel blok tak.... Ozemljitve ni bilo.
Nauk: če priključuješ staro, rabljeno, tujo, neznano, ... , ali novo opremo, naprej preveri kam gre kaj.
Jur
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 569 Aktiv.: 2.55 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Pet Mar 10, 2006 8:27 am Naslov sporočila: |
|
|
Evo še slikce.
Upam, da bo kaj bolj jasno
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
228.71 KB |
Pogledana: |
62 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
87.16 KB |
Pogledana: |
22 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
79.9 KB |
Pogledana: |
15 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.96 Kraj: LJUBLJANA
|
Objavljeno: Pet Mar 10, 2006 9:28 am Naslov sporočila: |
|
|
Stroj je verjetno nemške izdelave. Motor je trifazen kjer R, S in T pomenijo oznake in zaporedje faz. Mp je mitel punkt to je zvezdišče, ker je motor vezan v zvezdo.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 569 Aktiv.: 2.55 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Pet Mar 10, 2006 9:33 am Naslov sporočila: |
|
|
Stroj je bil iz Avstrije. A potem Mp vežem na nulo ,ostale tri pa na faze?
Vrstni red faz R,S in T pa probavam z obračanjem dveh faz a ne...?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.96 Kraj: LJUBLJANA
|
Objavljeno: Pet Mar 10, 2006 9:46 am Naslov sporočila: |
|
|
Mp lahko vežeš na ničlo. Smer vrtenja pa spremeniš, če med sabo zamenjaš dva odcepa, recimo R in S ali pa katerakoli.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.08 Kraj: 8232 Šentrupert
|
Objavljeno: Pet Mar 10, 2006 9:52 am Naslov sporočila: |
|
|
Na prvi sliki vidim,da v omarici spodnji tri kable.en kabel na levi je najbrž za trifazni priključek,kam pa gre dve kable na ?.Ima en elektomotor in še kaj drugi pogon?Še vsaj cel vrtalni stroj poslikaj,mogoče bi lažje.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.96 Kraj: LJUBLJANA
|
Objavljeno: Pet Mar 10, 2006 10:07 am Naslov sporočila: |
|
|
Malo bolje sem pogledal slike in naj bi RST in MP bili vhodni omrežni priključki. Motor pa je najverjetneje vezan na UVW in, kot izgleda je vezan v trikot.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 569 Aktiv.: 2.55 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Pet Mar 10, 2006 10:46 am Naslov sporočila: |
|
|
Res je RST in MP je vhodni omrežni priključek.
Ravno za tega me zanima kako naj zvežem v tropolni vtikač.
Ima več el. motorjev. En je za pogon glave, drug za pomik naprej-nazaj in en za pomik gor-dol.Se pravi trije motorji.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.08 Kraj: 8232 Šentrupert
|
Objavljeno: Pet Mar 10, 2006 11:07 am Naslov sporočila: |
|
|
Kakšno trifazno vtičnico imaš,je kvadratne oglike ali okroglo?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.08 Kraj: 8232 Šentrupert
|
Objavljeno: Pet Mar 10, 2006 11:36 am Naslov sporočila: |
|
|
prilagam sliko
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
581.77 KB |
Pogledana: |
18 krat |
|
Opis: |
|
Download |
Ime datoteke: |
slika 2.jpg |
Velikost datoteke: |
633.48 KB |
Downloadano: |
4443 krat |
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
binemm Član
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2006 13:10 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.13
|
Objavljeno: Pet Mar 10, 2006 11:52 am Naslov sporočila: |
|
|
Nabavi si vtikač ki ti ga svetuje Andrej.R,S,T,vežeš na vtikaču na L1,L2,L3,Mp zvežeš na N,ter PE na ozemljitev.Nulo moraš zvezati,saj je to videti krmilna omara,in jo za delovanje verjetno potrebujejo tudi kontaktorji.
LP
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|