Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5  Naslednja
 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
igo
Član
Član



Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.04

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 1:49 pm    Naslov sporočila:  Odstranjevanje ledu z daljnovodov Odgovori s citatom

Glede na dogajanje v zadnjih dnevih, ko se na žice daljnovodov nabere po nekaj cm debel leden oklep, njegova teža nato pa potrga žice, nosilce žic, ali polomi kar celoten steber, sem malce razmišljal o načinih odstranjevanja ledu z žic.

Nekdo (morda celo bere ta forum, ker je Slovenec) je že pred leti predstavil cevi, ki so v preseku podobne usmerjenemu mlinskemu kolesu. Ko se zgoraj nabere sneg, ga je na eni strani več, zato se cev zavrti in strese sneg dol.
Nisem prepričan, da princip deluje tudi v primeru žleda, saj lahko voda zaleze v najbolj neprimerne špranje, tam zmrzne in onemogoči vrtenje cevi.

Sam imam dve ideji, vi pa ju razvijajte dalje.

Z motorne žage se sname sabljo in namesto nje se gor privije mehanizem za lomljenje ledu in pomik naprej. Natoči se poln rezervoar goriva, zatakne ročico plina na polovične vrtljaje in obesi napravo na žico, da oddrdra svoj odsek. Ob "previdnem" natikanju in snemanju (za polnjenje rezervoarja) bi lahko daljnovod celo obratoval.
Problem je, da je treba za vsak tip nosilcev žic in načina prehoda žice "mimo" stebra optimizirati mehanizem, da bo znal "splezati" na drugo stran. No, to niti ni problem, se pač izdela potrebno število različic. Problem je, če so ti nosilci različni vzdolž iste trase.
Ob tej priložnosti pozivam odgovorne, da ob sanacijah in vzdrževanjih poskrbite za poenotenje nosilcev vzdolž tras.

Druga ideja je "rahlo" bolj "v duhu energetike".
Na žice se priklopi par 100kW prenosni generator s frekvenco nekaj kHz. Za medfazno "zaključenost" zank bi poskrbel kapacitivni sklop med vodniki. Skozi induktivnost transformatorja ne bi prišlo nič. Za uporovno gretje samo površine vodnikov na enoto dolžine bi poskrbel kožni pojav. Teoretično bi odtajanje delovalo kar med obratovanjem daljnovoda, a je problem z izolacijsko upornostjo generatorja. No, možno je vmes dodati VF+VN transformator, a bi bil začasen odklop verjetno cenejši.
Odtajanje ozemljitvenega načina na ta način sicer ni možen, a ker je običajno povsem na vrhu, se po njemu spusti "motorno žago".

Kako bi se pa vi lotili tega?

_________________
Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Profesor Einstein
Član
Član



Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13
Prispevkov: 1423
Aktiv.: 6.65
Kraj: Rogaška Sl.

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Lepo pozdravljen

Zanimivo da si odprl temo -- tudi meni je prišlo na misel (predvsem ko sem videl povihan steber na 110kV)... ampak jaz sem razmišljal malo drugače.

Zaščita, ki nadzira sistem meri vse kar je možno ... tudi upornost žic od ene točke do druge (temperatura in upornost žic sta nekako povezani) ...

Lahko bi v zaščitne sisteme dodali algoritem za "odtaljevanje" v primeru hladnih dni, ki bi z začasnimi odklopi določenih vodov poskrbel za kratkotrajno povečane prenose na določenih linijah ... s tem bi izvajal odtaljevanje vodnikov.

Je pa problem pri SN vodih kjer večji del škode dela drevje.

To bi bilo z moje strani ... morda ima kdo še kaj za dodati.

Lp.

Darko



posledice vremena.jpg
 Opis:
 Velikost datoteke:  605.67 KB
 Pogledana:  19 krat

posledice vremena.jpg



_________________
--
"Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali." (Mark Twain)


Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Pon Feb 03, 2014 8:03 pm; skupaj popravljeno 3 krat
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
twom
Član
Član



Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37
Prispevkov: 868
Aktiv.: 3.89
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ali pa da za par minut prestavijo transformatorje iz 100 kV na 10 kV in se bo žica sama odtalila.
Verjetno so izgube pri prenosu v tem primeru malenkostne v primerjavi s popravilom.

Smile
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
lojzek
Član
Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.97

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Mašina, ki se vozi po žici daljnovoda, že obstaja. Ponavadi na žico navija optični kabel.

Problem je tudi v tem, da žled ni lociran na enem kratkem odseku, ob slabem vremenu je težko tako stvar "gor nataknit", težak dostop...

Pa DV so sicer dimenzionirani tudi na žled + veter + nizke in visoke temperature, ampak včasih je pa vse skupaj malce preveč... Tako kot recimo stoletne vode
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
eboc
Član
Član



Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 258
Aktiv.: 1.16

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Jaz sem nekaj razmišljal, bolj v smeri mehanskega odstranjevanja:
Za VN daljnovode mogoče s pomočjo helikopterja, ki bi letel nad daljnovodom in tako povzročil "veter", ki bi "odstranil" led.
Tukaj bi seveda bil problem, da bi lahko ta "veter" povzročil tudi pretrganje vodnika.
Za SN pa mogoče na kakšen način z daljinsko vodenimi x-kopterji.

El. napeljavo železnice pa z dizel lokomotivo, ki bi drsala/udarjala po žici.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
GUMY
trgovec



Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03
Prispevkov: 464
Aktiv.: 2.81
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Nekaj kar bi pripel na žico in bi vibriralo z dovolj veliko frekvenco (verjetno nekaj KHz)? Če je frekvenca prava bi led verjetno hitro razpadel.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
laura
Član
Član



Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 11.71
Kraj: Sobota

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kaj pa če se malo počaka na julij Think
_________________
Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
primozsu
Član
Član



Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 411
Aktiv.: 1.84
Kraj: MB - Šentjur

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

V nekaterih državah kjer imajo zazankane sisteme odklopijo eno stran tako, da teče določen čas vsa ali večji del energije po drugi strani in tako obremenijo delujoč vod do te mere, da se žled delno stali in odpade nato pa zamenjajo strani.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
laura
Član
Član



Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 11.71
Kraj: Sobota

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Tudi pri nas imamo zanke v sistemu samo ne na glavnih VN daljnovodih kakor tudi oni ne.
_________________
Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
primozsu
Član
Član



Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 411
Aktiv.: 1.84
Kraj: MB - Šentjur

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

laura je napisal/a:
Tudi pri nas imamo zanke v sistemu samo ne na glavnih VN daljnovodih kakor tudi oni ne.


Si prepričan?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
laura
Član
Član



Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 11.71
Kraj: Sobota

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Povej mi primer.
_________________
Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Majci
Član
Član



Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 2.05
Kraj: Ilirska Bistrica

PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

primozsu je napisal/a:
V nekaterih državah kjer imajo zazankane sisteme odklopijo eno stran tako, da teče določen čas vsa ali večji del energije po drugi strani in tako obremenijo delujoč vod do te mere, da se žled delno stali in odpade nato pa zamenjajo strani.


Najbolj realna možnost odstranjevanja ledu. Karkoli kar se tiče spreminjanje frekvence oziroma napetostnega nivoja tukaj odpade. Tu je govora o OGROMNIH močeh. Če najdeš specifično upornost vodnika in ko preračunaš to na nekaj 10km v 3f sistemu, prideš do zaključka da je že za 1K segreti celoten daljnovod to enostavno preveč.

_________________
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
potepenc
Član
Član



Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 19:20
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 1:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Igo, temo si odprl tako zelo lahkotno, kot da bi daljnovodi in njihovi problemi obstajali šele nekaj dni ali mogoče kvečjemu nekaj mesecev ali mogoče od lanske ali predlanske sezone. Vse to je videti točno tako le v ekstremnih primerih, ki se dogajajo zadnje čase. Pojavi niso nič novega, le pojavljajo se v malce bolj redkih primerih in jih je nemogoče napovedati.

Nekatere ideje so dobre in zanimive, druge butaste in nesprejemljive. Sedaj se pa vprašajte o realnem dejstvu: elektro ditributer zaračunava dobavo električne energije ne glede na to ali je dobava nemotena ali pa se na vsakih nekaj let zgodijo hude motnje in dobavo prekinejo za nekaj dni...

Zakaj bi se distributer mučil in ubadal z nepotrebnimi preventivnimi stroški?

Ko pride do problema bo itak priskočila na pomoč država, vojska in še kdo, v manjši meri tudi sam distributer električne energije. Zakaj bi se torej matrali in trudili??????
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
igo
Član
Član



Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.04

PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 2:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Realno bi za 1m faznega vodnika (so trije) rabili nekje 10 do 20W moči, da bi lepo počasi odtajalo led. Poudarek je na počasi, ne da žice žarijo.
Kako je to možno doseči pri polnem preseku, ne da bi skuhali transformatorje, si ne predstavljam.

Zato sem tudi predlagal frekvenco vsaj nekaj kHz, da bi tok tekel samo po zunanji stena vodnika. V tem primeru se da zagotoviti zadostne upornosti vodnikov in izgubne moči.


Glede mehanskega nihanja je smiselno uporabiti pomoč dobre stare resonance. Z dvema 0,1kg ekscentroma, ki imata osi vzporedno z vodnikom, je ob ustreznem faznem zamiku težišč možno doseči navpično in/ali prečno valovanje. S hitrim zasukom za 180stopinj se pošlje motnjo. Ko pride odboj nazaj, se ga ojača s ponovnim sunkom. Potrebno je nekaj pameti za določanje najugodnejše lastne frekvence (ki se spreminja tudi s količino ledu, hkrati ne bi bila potrebna montaža natančno na sredino med dva stebra), kak senzor pospeška, nekaj elektronike, ... Teoretično bi bilo možno obesiti napravice na čisto vse vodnike, to bi bil svetoven posel. Praktično je treba še "malce" dodelati napajanje ...


Idejo, da bi s helikopterjem leteli tik nad daljnovodi bi bilo vsekakor potrebno preizkusiti. Se mi zdi enostavna in obetavna.


Naprava za ovijanje optike na žice se mi zdi tudi zanimiva. (Predelane motorne žage sem predlagal, ker jih je bistveno več na razpolago, plezalne dodatke pa bi podjetja na hitro zvarila.) Ker ne bi bilo omejitev v zvezi z optiko, bi samo dodatno kanto goriva zraven obesil. In nisem mislil natikati in snemati naprave za vsak kratek odsek posebej. Mišljeno je bilo bolj v stilu, da jaz to pri nas gor obesim, vi pa npr. v Beričevem obrnete, dotočite gorivo in pošljete nazaj. Vmes bo počistilo led, kjer pač je.

Dodano: Temo sem odprl zato, ker je včasih potrebno čisto malo improvizirati, da se prepreči znatna škoda. Seveda bo država pomagala dritributerju, ampak ta država sem tudi jaz, davkoplačevalec, ki raje prispevam kakšno idejo in motorno žago za preprečitev poškodb sistema, kakor da naslednjega pol leta saniramo škodo. To, kar bodo zdaj za silo skupaj zvezali (ker dokončno zares ni mogoče tako na hitro), bo treba vse še enkrat popravljati.

Dodano2: Tudi ideja, da bi 10 ljudi za sendvič in čaj na strehi dizel lokomotive s koli tolklo led s kablovja nad železnicami je bistveno preprostejša, kakor bo sanacija poškodb. Lepo počasi z 10km/h ... Koliko takih lokomotiv imamo v Slo? In koliko km kablovja je poškodovanega? Je pa res, da bi tisti, ki bi moral mobilizirati ljudi in rešiti, kar se je dejansko še rešiti dalo, moral zagotoviti vsaj osnovno varnostno opremo, hrano, pijačo, gorivo za lokomotivo in s kakšnim podpisom opravičiti vožnjo. A prav ta podpis bi ga na koncu verjetno stal službe, saj bi podjetju povzročil stroške, država pa jih ne bi povrnila, ker ne bi bilo škode. Narobe svet.

_________________
Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
144300
Član
Član



Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14
Prispevkov: 700
Aktiv.: 4.04
Kraj: Zelena dolina

PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 7:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

potepenc je napisal/a:
Igo, temo si odprl tako zelo lahkotno, kot da bi daljnovodi in njihovi problemi obstajali šele nekaj dni ali mogoče kvečjemu nekaj mesecev ali mogoče od lanske ali predlanske sezone. Vse to je videti točno tako le v ekstremnih primerih, ki se dogajajo zadnje čase. Pojavi niso nič novega, le pojavljajo se v malce bolj redkih primerih in jih je nemogoče napovedati.

Nekatere ideje so dobre in zanimive, druge butaste in nesprejemljive. ?

Prav ,da je odprl temo, saj mora biti čim več predlogov ,pobud ,izmed mnogih nerealnih se morda izoblikuje kakšna na kateri lahko sloni nadaljna razprava,ok.

_________________
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5  Naslednja
Stran 1 od 5

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 74 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group