drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.14 Kraj: koroška-okolica SG
|
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 1:35 pm Naslov sporočila: Vpliv kompenzacije na zagonski tok elektromotorja? |
|
|
Pred kratkim smo imeli debato zaradi pregoretja glavnih varovalk pri zagonu 10 KW elektromotorja.Varovalke so 20A.Kolega me je hotel prepričati da bi pri vgradnji kompenzacije (kondenzatorjev)toliko zmanjšal zagonski tok da bi varovalke držale.
Jaz sem že malo izven teorije (35 let iz šole).
Kaj vi mislite o tem ? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.74
|
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 2:40 pm Naslov sporočila: |
|
|
Jaz tudi mislim, da bi ga zmanjšal.
lp, prom |
|
Nazaj na vrh |
|
|
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 5.29 Kraj: vipava
|
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 4:30 pm Naslov sporočila: |
|
|
Glede na to da je motor izrazito induktivno breme, se pretaka po dovodnih žicah poleg delovne energije tudi jalova. Če pa dodaš zraven motorja še kondezator, se po dovodu pretaka samo delovna energija, zato so varovalke manj obremenjene. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.97 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 4:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kakšna kompenzacija pa to?
Kompenzacija se uporabi za popravek cosf.
Kondenzatorjev pri zagonu motorja pa še nisem srečal v tem smislu. Že, da se lahko kaj naredi v tej smeri ampak ali je ekonomično pri takih tokovih. _________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.14 Kraj: Lipa Beltinci
|
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 4:35 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kos fi je največji ravno pri zagonu (blizu 1) tako da nimaš kaj kompenzirati. Najmanjši pa pri prostem teku cca 0,1 do 0,15.
Ideja je jalova, treba je kompenzirati samo idejo.... _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.14 Kraj: koroška-okolica SG
|
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 4:39 pm Naslov sporočila: |
|
|
Se pravi da je treba vezati po en kondenzator na vsako fazo(trikot vezava)?
Bi bilo 100 mikro dovolj? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.14 Kraj: Lipa Beltinci
|
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 4:41 pm Naslov sporočila: |
|
|
Nisi me dobro razumel.... _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.97 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 4:43 pm Naslov sporočila: |
|
|
To je bolj ali manj prdec v burji. Se opravičujem izrazu.
Kompenzacijo misliš v smislu zagonskega toka. To ni kompenzacija ampak hranilnik energije. Tega ni oz. je za taki motor prevelik strošek. Raje si omisli kak frekvenčnik. _________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
|
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
|
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 5:03 pm Naslov sporočila: |
|
|
Poleg tega, se prazni kondenzatorji obnašajo kot kratek stik in bodo ob zagonu še dodatno obremenili varovalke. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 5:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Vsi, ki trdite, da kompenzacija nima vpliva na zagon elektromotorja morda preberite tole.
Primer:
V podjetju imamo dva 400kW motorja, ki poganjata isto os. Zaganjata se preko simensovih mehkih zagonov. Preden se je naredila kompenzacija v neposredni bližini mehkih zagonov smo imeli velike probleme z zagoni. Starti po večini niso uspeli. Vodniki 240mm2 so ob zagonih skakali po policah. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 5:34 pm Naslov sporočila: |
|
|
20A je malo za 10kW motor, če res rabiš 10kW.
Pravilna kompenzacija res zmanjša tok, vendar velja S = SQRT (P*P + Q*Q). Če upoštevaš, da so napetost konstante, lahko v enačbo vstaviš tokove.
Zagonski tok je 3 do 5 (lahko tudi 7, ali več) kratnik nazivnega toka. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.14 Kraj: Lipa Beltinci
|
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 6:28 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kaj se da kompenzirati, če je kof fi že (zelo blizu) 1?
Je sploh kdo kdaj meril to reč v praksi?
Zgoraj sem jasno in glasno nekaj zapisal, pa izgloeda da ste vsi slepi, ali kaj??? _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 7:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Priznam, da nisem meril, vendar več virov na internetu trdi nekaj podobnega:
Koda: |
...Since induction motor starting power factor is typically 0.20 lagging, voltage drop at the utility feed can be high... |
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.96
|
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 7:36 pm Naslov sporočila: |
|
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 8:08 pm Naslov sporočila: |
|
|
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|