Riven
Član
Član



Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vojnik

PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2016 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Sem tudi sam razmišljal tako, pa sem šel gledati porabo za ostale module in so po specifikacijah cca. 60mA. Max. 70mA z dvema 4-20mA izhodoma. Tako da tole ne bo. Tudi vhod propocionalnega ventila je, kolikor sem na hitro pogledal, visokoimpedančen, tako da je tudi minimalno toka.
Edino softdriva nisem pogledal, ker gre en analogni izhod na softdrive drug pa na ventil.
Softfrive analogni 0-10V vhod pa ima tudi, če se spomnem iz datasheetov, vhod upornosti reda okoli 10k, za napetostni vhod. Tako da je tukaj govora tudi o nekaj mA.
Po mojem mnenju je tole projektirano OK. Tako ali tako pa je vgrajena cevna, torej "slow blowing fuse", ki pa tudi ima nekaj "rezerve".

Sam sem mnenja, da je nekaj narobe z CPU, lahhko kaj v komunikacijskem delu, PPI, ali že kar v napajalnem delu. Bomo videli.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
psevdonim
Član
Član



Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 15.78
Kraj: slo

PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2016 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Citiram:
Tako ali tako pa je vgrajena cevna, torej "slow blowing fuse", ki pa tudi ima nekaj "rezerve".
cevne so lahko F (hitre) ali T (počasne), mislim pa, da obstajajo tudi M (nekaj vmes).
_________________
___
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
mosqito
Član
Član



Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22
Prispevkov: 3222
Aktiv.: 33.19

PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2016 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Če varovalka zdrži točno nazivni tok neomejeno dolgo, pa prav tako dokaj točno prekine tokokrog, ko ta tok naraste za približno 20%. V praksi proizvajalci sicer priporočajo stalen tok na 75% nazivnega toka pri 25°C.

Varovalka pregori glede na tok, ki teče skozi njo. O napetosti je pri varovalki nesmiselno govoriti. Pri izbiri amperaže za varovalko seštejemo tokove vseh porabnikov, ki so sočasno priključeni preko te varovalke in dodamo 50%. Če imamo npr. porabnike, ki se napajajo z max. tokom 1A, izberemo varovalko 1,5A.

Pri nekaterih porabnikih se srečamo s trenutnimi relativno visokimi tokovnimi impulzi, ki ne pomenijo napačnega delovanja, so pa krepko nad tokom, ki ga dobimo po gornjem pravilu. Nesmiselno bi bilo uporabiti varovalko, ki je 50% nad amplitudo takega tokovnega impulza, saj bi tako presegla tokovne zmožnosti napajalnika. V resnici varovalka brez težav zdrži take impulze. Za preproste impulze lahko ocenimo energijo impulza kot proporcionalni delež kvadrata amplitude impulza in časa trajanja impulza. Če imamo torej impulz, ki traja 1ms in ima amplitudo 10A, izračunamo 1ms * 10A * 10A = 0,1A2s. Ta podatek najdemo v katalogu za izbrano varovalko in ga upoštevamo pri izbiri.

_________________
Always going the extra mile.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Riven
Član
Član



Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vojnik

PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2016 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Lepo napisano. No dodal bi samo to, da je aproksimacija i2*t v primeru lepega pravokotnega pulza. No če vemo kakšne ublike je ta "preboj" oz motnja, so še druge enačbe po katerih lahko izračunamo količino "energije" v pulzu.

lepo opisano je tukaj. Tisti, ki zna integrirati si jih lahko pa kar izpelje Very Happy
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
danilok
Član
Član



Pridružen-a: Pon 19 Sep 2011 21:47
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2016 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pri s7 je potrebno biti pozoren na ozemljevanje - pola. Nekateri krmilniki imajo vgrajeno stikalo za ločitev - pola na napajalnem delu DC od ozemlitve.


2016_05.jpg
 Opis:
 Velikost datoteke:  720.25 KB
 Pogledana:  3 krat

2016_05.jpg


Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Riven
Član
Član



Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vojnik

PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2016 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Mislim, da ga ima tudi tale, ampak kolikor se spomnem, ko sem meril, sta bila DC0V in ozemljitev celo povezana.

Amapak na to nisem polagal paženj. Zakaj točno je to ločeno? Nista potem GND krmilnika in GND napajalnika tako ali tako potem povezana na isti "potencial"?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
mosqito
Član
Član



Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22
Prispevkov: 3222
Aktiv.: 33.19

PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2016 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Lahko imaš dva sistema, ki sta galvansko ločena, povezana samo preko komunikacije.
_________________
Always going the extra mile.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtomatizacija v industriji Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Stran 2 od 2

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 48 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group