Sem tudi sam razmišljal tako, pa sem šel gledati porabo za ostale module in so po specifikacijah cca. 60mA. Max. 70mA z dvema 4-20mA izhodoma. Tako da tole ne bo. Tudi vhod propocionalnega ventila je, kolikor sem na hitro pogledal, visokoimpedančen, tako da je tudi minimalno toka.
Edino softdriva nisem pogledal, ker gre en analogni izhod na softdrive drug pa na ventil.
Softfrive analogni 0-10V vhod pa ima tudi, če se spomnem iz datasheetov, vhod upornosti reda okoli 10k, za napetostni vhod. Tako da je tukaj govora tudi o nekaj mA.
Po mojem mnenju je tole projektirano OK. Tako ali tako pa je vgrajena cevna, torej "slow blowing fuse", ki pa tudi ima nekaj "rezerve".
Sam sem mnenja, da je nekaj narobe z CPU, lahhko kaj v komunikacijskem delu, PPI, ali že kar v napajalnem delu. Bomo videli.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 15.78 Kraj: slo
|
Objavljeno: Tor Maj 31, 2016 10:36 am Naslov sporočila: |
|
|
Citiram: |
Tako ali tako pa je vgrajena cevna, torej "slow blowing fuse", ki pa tudi ima nekaj "rezerve". |
cevne so lahko F (hitre) ali T (počasne), mislim pa, da obstajajo tudi M (nekaj vmes).
_________________ ___ |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3222 Aktiv.: 33.19
|
Objavljeno: Tor Maj 31, 2016 11:27 am Naslov sporočila: |
|
|
Če varovalka zdrži točno nazivni tok neomejeno dolgo, pa prav tako dokaj točno prekine tokokrog, ko ta tok naraste za približno 20%. V praksi proizvajalci sicer priporočajo stalen tok na 75% nazivnega toka pri 25°C.
Varovalka pregori glede na tok, ki teče skozi njo. O napetosti je pri varovalki nesmiselno govoriti. Pri izbiri amperaže za varovalko seštejemo tokove vseh porabnikov, ki so sočasno priključeni preko te varovalke in dodamo 50%. Če imamo npr. porabnike, ki se napajajo z max. tokom 1A, izberemo varovalko 1,5A.
Pri nekaterih porabnikih se srečamo s trenutnimi relativno visokimi tokovnimi impulzi, ki ne pomenijo napačnega delovanja, so pa krepko nad tokom, ki ga dobimo po gornjem pravilu. Nesmiselno bi bilo uporabiti varovalko, ki je 50% nad amplitudo takega tokovnega impulza, saj bi tako presegla tokovne zmožnosti napajalnika. V resnici varovalka brez težav zdrži take impulze. Za preproste impulze lahko ocenimo energijo impulza kot proporcionalni delež kvadrata amplitude impulza in časa trajanja impulza. Če imamo torej impulz, ki traja 1ms in ima amplitudo 10A, izračunamo 1ms * 10A * 10A = 0,1A2s. Ta podatek najdemo v katalogu za izbrano varovalko in ga upoštevamo pri izbiri.
_________________ Always going the extra mile. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Riven Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33 Prispevkov: 194 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vojnik
|
Objavljeno: Tor Maj 31, 2016 12:43 pm Naslov sporočila: |
|
|
Lepo napisano. No dodal bi samo to, da je aproksimacija i2*t v primeru lepega pravokotnega pulza. No če vemo kakšne ublike je ta "preboj" oz motnja, so še druge enačbe po katerih lahko izračunamo količino "energije" v pulzu.
lepo opisano je tukaj. Tisti, ki zna integrirati si jih lahko pa kar izpelje
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
danilok Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2011 21:47 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.08 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 11:02 am Naslov sporočila: |
|
|
Pri s7 je potrebno biti pozoren na ozemljevanje - pola. Nekateri krmilniki imajo vgrajeno stikalo za ločitev - pola na napajalnem delu DC od ozemlitve.
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
720.25 KB |
Pogledana: |
3 krat |
|
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Riven Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33 Prispevkov: 194 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vojnik
|
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 1:08 pm Naslov sporočila: |
|
|
Mislim, da ga ima tudi tale, ampak kolikor se spomnem, ko sem meril, sta bila DC0V in ozemljitev celo povezana.
Amapak na to nisem polagal paženj. Zakaj točno je to ločeno? Nista potem GND krmilnika in GND napajalnika tako ali tako potem povezana na isti "potencial"?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3222 Aktiv.: 33.19
|
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 6:24 pm Naslov sporočila: |
|
|
Lahko imaš dva sistema, ki sta galvansko ločena, povezana samo preko komunikacije.
_________________ Always going the extra mile. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 48 dni