Avtor Sporočilo
laura
Član
Član



Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 11.77
Kraj: Sobota

PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ne vem kaj se toliko kregate okoli take banalne stvari- če je žica trda je tako ali tako enostavno, če je mehka- večžilna daš tulec gor, stisneš z ustreznimi kleščami in je isti šmorn.
_________________
Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ElGrigon
Član
Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38
Prispevkov: 3880
Aktiv.: 18.03
Kraj: okolica Lenarta

PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Za mekho žico v inštalacijah je potem treba izbrati vtičnice in stikala, ki imajo jeziček s katerim razpreš vzmet kontakta. Pri nekaterih je utor kjer lahko z izvijačem razpreš vzmet, nekatere pa tega nimajo in niso namenjena na mehko žico, niti za tulce.
_________________
lp, ElGrigon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
shar
Član
Član



Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 112
Aktiv.: 1.13

PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Peter123 je napisal/a:
Tale kombinacija z mehkimi vodniki, votlico in vzmetno sponko NI dobra.
Votlice so namenjene vijačenju. Mislim da tole nebo dolgoročna rešitev.

Ponavadi pri večžičnih žicah pritisneš na jeziček (če je) in nato potisneš žico v konektor ter na koncu spustiš jeziček.

Vsak naj se sam odloči, verjetno je pa res če prižigaš kakšno luč ne bo razlike, v primeru bojlerja pa ???


Tako je. Votlica je namenjena zaščiti finožičnega vodnika pri sponkah z vijaki.

Votlica, s primernim orodjem stisnjena na finožični vodnik ne zagotavlja zanesljivega spoja z vodnikom, če ni dodatno pritrjena z vijakom - pritisk vzmeti v vzmetni sponki je premajhen.

V kombinaciji finožični vodnik - vzmetna sponka se uporablja igličasti kabelski čevelj.



Neizolirani igličasti kabelski čevelj.png
 Opis:
 Velikost datoteke:  333.87 KB
 Pogledana:  0 krat

Neizolirani igličasti kabelski čevelj.png



Igličasti kabelski čevelj.png
 Opis:
 Velikost datoteke:  326.99 KB
 Pogledana:  0 krat

Igličasti kabelski čevelj.png


Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sebaveh
Član
Član



Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51
Prispevkov: 1611
Aktiv.: 8.17
Kraj: Slovenska Bistrica

PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pri Hager zidnih omaricah na primer, sta priloženi brezvijačni nulta in ozemljitvena zbiralka. In tam izrecno piše v navodilih, da se v primeru uporabe finožičnih vodnikov, ne smejo uporabljati votlice!
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
igor_k
Član
Član



Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 992
Aktiv.: 4.47
Kraj: Rače

PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pri brezvijačnih spojkah nikoli ne uporabljam votlic.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
laura
Član
Član



Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 11.77
Kraj: Sobota

PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

laura je napisal/a:
stisneš z ustreznimi kleščami

Obstajajo okrogle, kvadratne, šestkotne, ravne (ploščate),...
Me prav zanima koliko živcev boš pustil na terenu ko moraš na dan priklopit 300-400 vtičnic/stikal in boš to delal z finožičnim vodnikom in brez tulca stisnjenega z USTREZNIMI kleščami.

_________________
Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14551
Aktiv.: 65.53
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Nekaj malega sem tudi sam delal s finožično žico in brezvijačnimi priklopi. Brez večjih težav spraviš not goli vodnik brez votlice. Wago sponke pa so itak namenjene vsem vrstam vodnikov.
Pozor, nikoli ne cinite vodnikov!

Wago


_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ElGrigon
Član
Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38
Prispevkov: 3880
Aktiv.: 18.03
Kraj: okolica Lenarta

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

shar je napisal/a:


V kombinaciji finožični vodnik - vzmetna sponka se uporablja igličasti kabelski čevelj.


Tudi ta ni dober. Igličasti kabelski čevelj se uporablja pri večjih presekih kabla, ki ga reduciraš s tem igličastim čevljem v manjšo sponko. Seveda tam kjer je to dovoljeno.

_________________
lp, ElGrigon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
lucky77
Član
Član



Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.43
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Že večkrat sem se spraševal zakaj naj ne bi cinil finožičnih vodnikov. Lahko prosim kdo to na kratko razloži (če je seveda možno na kratko).

Ne bi rad še naprej delal neumnosti, saj razumete, a ne? Wink
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Youtup
Član
Član



Pridružen-a: Pon 22 Avg 2016 23:55
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.30
Kraj: Zagradec

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Silvo je napisal/a:

Pozor, nikoli ne cinite vodnikov!



A zaradi oksidacije ?

_________________
Lp, Jure
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sebaveh
Član
Član



Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51
Prispevkov: 1611
Aktiv.: 8.17
Kraj: Slovenska Bistrica

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zato, ker spajka nima neke mehanske trdnosti. Je mehka in zato se sčasoma zrahlja. Pa še nizko tališče ima, kar pri večjih tokovih pomeni hitro segrevanje - in enostavno steče nekam. Potem pa imamo slab stik in še več segrevanja... Vse dokler se nekaj ne vžge.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2534
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pospajka se lahko samo konjice, ne celega spoja.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
lojzek
Član
Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00
Prispevkov: 3352
Aktiv.: 17.02

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

qwertz je napisal/a:
Pospajka se lahko samo konjice, ne celega spoja.


Moraš pa biti odličen spajkač, da pospajkaš 1mm, in ti cin ne steče še nekam v notranjost žice...
Zzato pa jaz (še) vedno trdim (ajde sedaj juriš po meni, spet se oglašam v forumu o energetiki):
za (normalne) hišne inštalacije je najbolje uporabiti trde vodnike, za vezavo krmilnih, razdelilnih ipd omaric so pa običajno (lahko) primernejši mehki vodniki. S tulci, seveda.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
qwertz
Član
Član



Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57
Prispevkov: 2534
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Se strinjam. Ni pa to zraslo na mojem zelniku.

Glej strani od 58 dalje. http://lrf.fe.uni-lj.si/e_eir/eir02i.pdf
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
lucky77
Član
Član



Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.43
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hvala, zdi se povsem logično.

Lep pozdrav vsem!
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3  Naslednja
Stran 2 od 3

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 47 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group