Pozdravljeni,
v kuhiniji imam v vsaki utičnici 3 enobarne žice, kako lahko ugotovim z multimetrom katera je nula in katera ozemljitev? Namreč med F in N mi da 230V, med F in PE mi da 230V.
Vem da lahko testiram tako da kratko sklenem F In N ven bi moralo vržt varovalko medtem ko bi pa sklenik F in PE pa bi FID stikalo odreagiralo... vendar takega načina se nebi rad poslužil, ker tako nepotrebno obremenjujem hišno napeljavo!
Hvala za vaše odgovore! Lep dan! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.95 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 10:07 am Naslov sporočila: |
|
|
"Kratko skleni" preko porabnika. _________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.71 Kraj: Zagorje ob Savi
|
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 10:59 am Naslov sporočila: |
|
|
100W žarnica na žarilno nitko in fazni preizkuševalec. _________________ LP Nace |
|
Nazaj na vrh |
|
|
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 12:12 pm Naslov sporočila: |
|
|
Možno je, da imaš PPR kabel.
Kabel ima dvojno izolacijo. Spodnja barva izolacije ni enaka za vse tri vodnike. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.14 Kraj: Lipa Beltinci
|
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 12:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ene stvari je veliko lažje narediti kot pa razložiti in pojasniti. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.97
|
Objavljeno: Sre Maj 03, 2017 10:21 am Naslov sporočila: |
|
|
Nace je napisal/a: |
100W žarnica na žarilno nitko in fazni preizkuševalec. |
- Če žarnico priključiš med F in N, žarnica sveti.
- Če žarnico priključiš med F in PE, FID izključi napajanje
F določiš s faznim preizkuševalcem, N in PE pa z opisanim poskusom |
|
Nazaj na vrh |
|
|
IdealenUpornik Član
Pridružen-a: Sre 19 Feb 2014 13:23 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.10 Kraj: LJ
|
Objavljeno: Čet Maj 04, 2017 9:10 am Naslov sporočila: Zahvala! |
|
|
Pozdravljeni, zadnjic sem to zrihtal kot ste opisali preko bremena.. Najlepsa hvala! Upam, da bo ta tema se koga dobro posluzila |
|
Nazaj na vrh |
|
|
hamm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47 Prispevkov: 216 Aktiv.: 1.54 Kraj: Mengeš
|
Objavljeno: Pet Jul 21, 2017 9:39 am Naslov sporočila: |
|
|
Jaz imam podoben problem. V kleti je stara napeljava, kabli v dozah so žal naključne barve (za fazni vodnik je ponekod žal uporabljen rumeno/zelen kabel! ).
Kako naj ugotovim kateri kabel je ozemljitveni? FID stikala ni. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
zan95 Član
Pridružen-a: Čet 28 Feb 2013 0:36 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.66 Kraj: Grosuplje
|
Objavljeno: Pet Jul 21, 2017 11:50 am Naslov sporočila: |
|
|
Če imaš kakšno vtičnico/stikalo/stvar ki je ozemljena v istem prostoru, z multimetrom preveri upornost med ozemljenim delom te stvari in med posameznimi kabli, ki jih želiš preverit. Varovalke seveda imej izključene. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 200 Aktiv.: 0.95
|
Objavljeno: Pet Jul 21, 2017 3:10 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če ni fid-a je lahko da je ničenje. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|