PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:00 pm    Naslov sporočila:  Vprašanje - elektro agregat Odgovori s citatom

Zdravo,

Ena stvar me bega in si je ne znam razložit... Elektro agregat 25 kVA gnan od motorja vozila (obrati motorja regulirani z tempomatom - nastavljeni na zahteve agregata).

Neobremenjen agregat:
- Frekvenca lepo 50Hz in lepo stabilna (brez nihanja)
- Medfazna napetost (ni važna kombinacija vaz) niha od 380 V pa do 430 V (peridično recomo na 1 sekundo)

Obremenjen agregat (3 KW po fazi - elektro motor)
- Frekvenca stabilna
- Medfazna napetost še bolj niha (od nekje 360 pa vse do 430 V - težko odčitat - verjetno je nihanje še večje vendar mu instrument z vrtljivo tuljavico ne sledi

Prvo sem mislil da je problem v samem merilnilu vendar sem nato na 1 od faz priklopil 500 W halogenski reflektor. Reflektor je utripal za znorit z frekvenco nekje 1 do 2 sekunde...

Kakšna ideja zakaj se to dogaja?

Izolacijo na generaturju smo že merili in je ok (generator ni prebit). Nihanje se pojavlja neglede na omsko ali induktivno breme... Posledično z nihanjem napetosti na posamezni fazi tudi niha tok z isto frekvenco (logično...).

lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
ecobra
Član
Član



Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16
Prispevkov: 310
Aktiv.: 2.59
Kraj: Radeče

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kakšen generator je ? Sinhronski ? Asinhronski ?
_________________
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sebastjan.kamensek
Član
Član



Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04
Prispevkov: 1020
Aktiv.: 5.32
Kraj: Škofja Loka

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Verjetno sinhronski...
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
ecobra
Član
Član



Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16
Prispevkov: 310
Aktiv.: 2.59
Kraj: Radeče

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kako pa ima rešeno regulacijo napetosti? Stopenjsko s preklapljanjem kondenzatorjev ali je samo ena stopnja kondenzatorjev?
_________________
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sebastjan.kamensek
Član
Član



Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04
Prispevkov: 1020
Aktiv.: 5.32
Kraj: Škofja Loka

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pojma nimam...

Če bi moral izbrati med tema dvema bi rekel da je samo ena stopnja kondenzatorjev, ker ni zaznatih nobenih dodatnih skokov napetosti ko generator obremeniš. Samo nihanje napetosti je bolj izrazito (venretno bi se moral zgodit kak preklop v omari kar bi se slišalo pa se ne... Samo nihanje napetosti je naslednjo periodo večje).

lp


Nazadnje urejal/a sebastjan.kamensek Ned Maj 14, 2017 9:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
ecobra
Član
Član



Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16
Prispevkov: 310
Aktiv.: 2.59
Kraj: Radeče

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ups sem narobe prebral. Tisto prej je veljalo za asinhronski.
Če je sinhronski potem je po vsej verjetnosti napaka na regulatorju vzbujanja, ki pade v oscilacijo.

_________________
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ecobra
Član
Član



Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16
Prispevkov: 310
Aktiv.: 2.59
Kraj: Radeče

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ali lahko kaj več poveš o generatorju. Ali ima rotorsko navitje s ščetkami in drsnima obročema? Mogoče je vzbujanje rešeno preko rotirajočih diod? Ali je zraven kakšen sklop elektronike - elektronski regulator vzbujanja? Kakšno sliko priloži.
_________________
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sebastjan.kamensek
Član
Član



Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04
Prispevkov: 1020
Aktiv.: 5.32
Kraj: Škofja Loka

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

To bo kar težava, ker je generator zmontiran na tovornjak (ni dostopa) tako da bo zelo težko...

Sliko komandne plošče lahko prilepim pa mislim da bo brez pomena... Lahko pa posnemem dogajanje na generatorju... bom jutri pripel video...

lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
ecobra
Član
Član



Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16
Prispevkov: 310
Aktiv.: 2.59
Kraj: Radeče

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

A je to domača dodelava na kamion?
Če je mogoče poslikaj omarico kaj je notri. Ko si omenjal merjenje izolacije, a ste merili tudi izolacijo rotorskega navitja, če ga ima?

_________________
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sebastjan.kamensek
Član
Član



Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04
Prispevkov: 1020
Aktiv.: 5.32
Kraj: Škofja Loka

PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2017 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zdravo,

Ne to je tovarniška namestitev. Ne merili smo izolacijo statorskega navitja (kar je dostopno od zunaj). Priti so drobovja generatorja je skoraj nemogoče ker je potrebno podret pol nadgradnje tovornjaka da prideš do generatorja.

Omarico poslikam zvečer.

lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2017 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

A ima generator napisno tablico? Poslikaj jo, bo lažje svetovati.
Če je asinhronski generator, potrebuje od nekje dobiti jalovo moč, zato mora imeti dodane precej velike kondenzatorje.
Če je sinhronski generator, se jalova moč in s tem napetost regulira z vzbujanjem, delovna moč pa z močjo na gredi, torej z "gasom" motorja. Sklepam da imaš sinhronski generator in ti dela težave regulacija vzbujanja.

_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
sebastjan.kamensek
Član
Član



Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04
Prispevkov: 1020
Aktiv.: 5.32
Kraj: Škofja Loka

PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2017 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Bom poskusil najti.

Kot obljubljeno prilagam video simptomov:


video

Še to. Učasih se je tole dogajalo samo v neobremenjenem stanju sedaj pa ne glede na breme.

lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
ecobra
Član
Član



Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16
Prispevkov: 310
Aktiv.: 2.59
Kraj: Radeče

PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2017 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Težko je kaj oprijemljivega reči glede napake, ker ne poznam osnovnih podatkov o sistemu. Ali je sinhronski/asinhronski generator?
Če je sinhronski, je vprašanje kakšno vrsto vzbujanja ima - tiristorsko (elektronsko) / kompaudno; ščetke z drsnimi obroči / rotirajoče diode?
Če je asinhronski generator je mogoče napaka na kondenzatorjih (starost kondenzatorjev - padla kapacitivnost)
Skratka poslikaj vse kar je dostopno tudi elektroomaro kjer je mogoče vgrajen vzbujalnik / kondenzatorji.

_________________
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ecobra
Član
Član



Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16
Prispevkov: 310
Aktiv.: 2.59
Kraj: Radeče

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2017 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ste rešili problem z nihanjem napetosti na agregatu?
_________________
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sebastjan.kamensek
Član
Član



Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04
Prispevkov: 1020
Aktiv.: 5.32
Kraj: Škofja Loka

PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2017 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zdravo,

Da podam še zaključke, šlo je za sinhroni agregat z težavami (kot ste pravilno diagnosticirali) v vzbujanju.

Ker je agregat montiran na tovornjaku je samo vezje za vzbujanje zalito v zalivki (po občutku pribložno 1 cm debeline na vsako stran vezja) in ker se nočem "špilat" da dela/ne dela takrat ko ga potrebujem sem se odločil da zamenjam celo vezje vzbujevalnika. Cena novega dela na servisu (trm) je bila 850 €. Dimenzije samega vezja okoli 20 cm X 25 cm X 5 cm.

Moram poudarit da je agregat starejšega letnika (nekje okoli leta 1985) in da samega rezervnega dela na spletu nisem uspel niti najti (po tovarniških oznakah) kaj šele kupiti.

lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
Stran 1 od 2

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 70 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group